CT和断路器的位置

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-8 12:38:26 | 显示全部楼层
昨天刚看了个变电站不完全内桥接法的。断路器在CT和母线间。这样保护范围就是3侧CT内部,就包括了断路器。现场的CT和断路器很近的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-8 13:46:37 | 显示全部楼层
    原帖由 leerhu 于 2009-1-8 11:43 发表
    3 e& d- N: P$ p, v; I% I  y$ A理由我想应该是防止母线短路时非常大的故障电流流入CT吧,毕竟CT只是二次线路测量设备,它肯定经不起大电流。8 t' K) o/ G; E1 a
    & v6 ~! b! f) g" q/ b0 i/ j4 y
    这个说法不对,CT选择要求耐受电流同断路器,没有经不起大电流说法
    . D3 I$ h7 s) U$ P% y* x

    ! S- `% {0 ]$ a5 k! o) O哦,原来是这样,那正确答案呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-8 20:32:57 | 显示全部楼层
    同意12#的,CT在设计的时候也要选择的,没有经不起大电流之说,电流太大一般都会饱和。  @/ u+ f1 A% u
    而且我们这里是DL在中间,CT与母线在两边。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-8 22:18:16 | 显示全部楼层
    非常感谢各位的回答,明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-14 14:27:38 | 显示全部楼层
    高手很多啊、、、、、、、、、、
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 10:11:15 | 显示全部楼层
    CT有配在断路器和母线之间也有配在断路器外侧的,ct一般紧邻断路器,之间的距离对于500kV敞开式布置来说,一般在3~5米吧。
    0 {( I* N) N1 A8 W- l2 P2 F* r$ n$ b7 B: m& T
    [ 本帖最后由 bbww 于 2009-1-26 10:36 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-26 12:07:30 | 显示全部楼层
    不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 18:33:13 | 显示全部楼层
    原帖由 liangzf 于 2009-1-26 12:07 发表
    5 ]" P/ j1 I2 W( D不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。

    9 j$ z+ w* ]$ ^# v2 ~  W3 C, P这个说法不完全对,只有断路器双侧配置CT时才是这样,单侧CT且CT在母线与断路器之间的情况,当CT与断路器之间发生故障时,线路保护跳开断路器但是仍然切除不了母线故障的。这个时候只有靠失灵保护启动母差来切除了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-3 09:56:24 | 显示全部楼层
    CT经得起大电流吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 02:04:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 williamjeffery 于 2009-6-29 02:10 编辑 3 i) H. O( d2 p$ q7 a9 `2 o$ [% O
    , j3 h% A. E% L9 ^1 P9 M- F/ C
    18# bbww
    ( i% ]2 B; S( q7 R& {' S- ]
    4 Y2 q5 ?3 p0 C+ z) M5 M- H* Y1 D3 z' y4 s( s
    一般CT靠线路侧,DL靠母线侧布置。CT与DL之间是线路的区外,是母差的区内。
    $ _9 \/ b; c1 m4 K$ g+ h对于只有一个CT的,母差应使用靠近线路侧的绕组,线路保护应使用靠近母线侧的绕组,以避免CT本体发生接地造成死区。