设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 东海蛟

CT和断路器的位置

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-8 12:38:26 | 显示全部楼层
昨天刚看了个变电站不完全内桥接法的。断路器在CT和母线间。这样保护范围就是3侧CT内部,就包括了断路器。现场的CT和断路器很近的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-8 13:46:37 | 显示全部楼层
    原帖由 leerhu 于 2009-1-8 11:43 发表
    $ {  V' f, Z9 h+ S! ?理由我想应该是防止母线短路时非常大的故障电流流入CT吧,毕竟CT只是二次线路测量设备,它肯定经不起大电流。8 U/ a" F) r) r% Q' _! V) K# ]
    8 G  V5 a) y$ H" g$ a( \
    这个说法不对,CT选择要求耐受电流同断路器,没有经不起大电流说法

    9 V1 K4 R2 L8 J
    7 o& w6 E! [6 X+ s哦,原来是这样,那正确答案呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-8 20:32:57 | 显示全部楼层
    同意12#的,CT在设计的时候也要选择的,没有经不起大电流之说,电流太大一般都会饱和。* U) M/ Z3 W/ n3 n7 R* X0 Q  u/ o
    而且我们这里是DL在中间,CT与母线在两边。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-8 22:18:16 | 显示全部楼层
    非常感谢各位的回答,明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-14 14:27:38 | 显示全部楼层
    高手很多啊、、、、、、、、、、
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 10:11:15 | 显示全部楼层
    CT有配在断路器和母线之间也有配在断路器外侧的,ct一般紧邻断路器,之间的距离对于500kV敞开式布置来说,一般在3~5米吧。# P; P, x) T$ ~- X' C# P5 M1 U
    % L- d' c% O5 z% F4 K
    [ 本帖最后由 bbww 于 2009-1-26 10:36 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-26 12:07:30 | 显示全部楼层
    不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 18:33:13 | 显示全部楼层
    原帖由 liangzf 于 2009-1-26 12:07 发表 6 r* g9 b# j& f1 t5 n. ?
    不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。
    ' \+ g& x8 y' Y3 q; G- T
    这个说法不完全对,只有断路器双侧配置CT时才是这样,单侧CT且CT在母线与断路器之间的情况,当CT与断路器之间发生故障时,线路保护跳开断路器但是仍然切除不了母线故障的。这个时候只有靠失灵保护启动母差来切除了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-3 09:56:24 | 显示全部楼层
    CT经得起大电流吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 02:04:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 williamjeffery 于 2009-6-29 02:10 编辑 ; c( ]9 W* _8 E4 K2 x
    . Y; G% Q5 z, L2 v
    18# bbww
    9 z& g  B; Y3 ^8 `
    ; a* V* s# D5 Q2 q& T0 g/ H/ d2 D& s$ a
    一般CT靠线路侧,DL靠母线侧布置。CT与DL之间是线路的区外,是母差的区内。
    2 E/ n) [" M0 K% }对于只有一个CT的,母差应使用靠近线路侧的绕组,线路保护应使用靠近母线侧的绕组,以避免CT本体发生接地造成死区。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 03:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表