最近在用PSS/E进行静态电压稳定的分析,英文说明书看得很痛苦,而且满头雾水。PSS/E 30版本为什么需要利用DFAX创建后缀为.sub,.mon,.con的文件名才能进行PV分析?是我理解有误还是?负荷增长模式在哪里定义也还不会,郁闷。请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线?有些研友以前指出新版本的PSS/E 31可以比较方便的画PV曲线,不过还没这个版本,没用过。先谢谢啦。5 h/ O; k7 c% G2 u- A- t) d& Y! F
' g5 r. t- A5 {. W8 \
[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-9-28 21:00 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 11:10:55 | 显示全部楼层
DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon3 r6 r6 b2 Q* A7 u) X: V
简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P( t* w, \+ J+ e1 p
.con是你要测试的故障文件
8 ]# F  H: j& L" r0 R8 k" Z$ l.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可
- G3 ]+ F5 K, J1 j5 a0 sV30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层
多谢lalahuang。我根据你说的再仔细看看说明书先,呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 22:55:54 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主一定没有好好看手册啊。打屁屁
    2 g/ X! r$ b4 O( @( L- J这个问题俺张飞都知道呢,呵呵,在这个版里我会的问题可不多啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 10:21:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baiom 于 2009-4-30 10:24 编辑
    / {* l# z5 W! b. Z# T
    " m# W% y% a; @DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P ;.con是你要测试的故障文件.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
    4 o5 d) R; q& v  _, l6 R
    - M3 _  w4 P% B* _$ h, k. F为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:02:15 | 显示全部楼层
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    # d# ^% z- w7 _' S1 J2 f  x

      S" ~6 U1 U4 y& h' ?在.mon文件中要 加入MONITOR ALL BUSES 用于监视所有母线
    8 c4 |2 o  a& w* p/ ?也可以自己选择单个母线监视
      U5 |) r. ?) O+ }% A% h这样就可以看到bus voltage选项和Generator MW选项可选了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:21:28 | 显示全部楼层
    顺便问一下6 y  P, r7 e. S) S
    我得到的PV曲线没有V可以到0.8以下的
    4 C) p. N9 X: h. S& Y$ H似乎用的方法是普通的潮流计算而不是连续潮流
    3 S! e9 |- [4 d- z请教在不使用二次编程的条件下
    6 r1 v- l! c. z如何获得V在0.8以下的PV曲线
    / ]7 Q  Z: K) {% s多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 21:44:25 | 显示全部楼层
    回复 6# addying
    . Q) B* |3 S/ t$ r9 W# b
    1 X7 a9 ]: p+ }) T/ ~5 \: j: m) B5 h' F) Y
        我也遇到这个问题,也这样试过了,但是还是不行啊,而且报错,没有这样的输入格式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:51:50 | 显示全部楼层
    回复 4# 田继伟 5 @% h  V$ k2 a9 _- T, l. x- Q
    + E+ F9 @; K6 E, n4 q" z, W% P
    9 s4 I- d3 B# H6 F+ s1 `1 ?+ P$ r5 k
       问下你,有没有关于pv曲线的说明书啊,看自带的引文说明书有些东西说的也不是很详细