设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3157|回复: 8

【疑难求助PSS/E】请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-28 09:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近在用PSS/E进行静态电压稳定的分析,英文说明书看得很痛苦,而且满头雾水。PSS/E 30版本为什么需要利用DFAX创建后缀为.sub,.mon,.con的文件名才能进行PV分析?是我理解有误还是?负荷增长模式在哪里定义也还不会,郁闷。请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线?有些研友以前指出新版本的PSS/E 31可以比较方便的画PV曲线,不过还没这个版本,没用过。先谢谢啦。! K8 @( @  q, r5 y

- _$ M- S$ ]4 @7 [6 T  k' ~[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-9-28 21:00 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 11:10:55 | 显示全部楼层
DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon" X# u0 y: z8 \5 _
简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P, Q! @7 ?5 N8 h! _
.con是你要测试的故障文件
" N1 s% m* }7 W  ]0 H/ Q.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可$ d3 P1 J& {: x
V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层
多谢lalahuang。我根据你说的再仔细看看说明书先,呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 22:55:54 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主一定没有好好看手册啊。打屁屁
    / F- {* q" T7 m4 w这个问题俺张飞都知道呢,呵呵,在这个版里我会的问题可不多啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 10:21:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baiom 于 2009-4-30 10:24 编辑 ; G5 T7 e9 X. N& J, p

    # |8 D! H; F: |0 w' W/ ~5 fDFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P ;.con是你要测试的故障文件.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis3 d% n2 {& |* P6 C2 t% _5 [# q' p
    ! W  K; h- M% r+ K  L
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:02:15 | 显示全部楼层
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢

    1 y" P% D' }, D  s/ w8 m( X& q- |( ?
    在.mon文件中要 加入MONITOR ALL BUSES 用于监视所有母线
    . k- k1 `* W9 u' u# k8 m  [也可以自己选择单个母线监视
    2 ]/ Y+ p$ P5 [- p% b& D) c# h这样就可以看到bus voltage选项和Generator MW选项可选了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:21:28 | 显示全部楼层
    顺便问一下
    9 \/ T% _- |0 U我得到的PV曲线没有V可以到0.8以下的
    4 }& s/ v3 d; l, L; _+ A似乎用的方法是普通的潮流计算而不是连续潮流3 d6 g) M3 I) }, n8 r! H2 z
    请教在不使用二次编程的条件下) W0 Z( S5 P# U0 B
    如何获得V在0.8以下的PV曲线
    ( i. G0 W$ C& N2 J- E多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 21:44:25 | 显示全部楼层
    回复 6# addying
    ; ]# n0 {% {8 N# n+ t' w8 L* b3 L/ v
    6 w% v9 ~) H9 v# V, G! c
        我也遇到这个问题,也这样试过了,但是还是不行啊,而且报错,没有这样的输入格式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:51:50 | 显示全部楼层
    回复 4# 田继伟 1 K0 W8 d6 e, B0 l: A; J9 ~8 u" }
    # p: u5 Z1 r  W# [) R

    . u7 e  R' {7 Q) R& K/ n" ^   问下你,有没有关于pv曲线的说明书啊,看自带的引文说明书有些东西说的也不是很详细
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-19 00:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表