TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
Ø; b+ r1 L! U3 h$ J( S
国网公司王永福3 y& F% E3 y2 q
(1), R; B# z! f7 i
IEC61850本身描述不完全一致。$ O" t, e' x/ E. x3 o
(2). x0 f5 e( v0 j! e1 [$ u5 S7 ?7 K G
各厂家对标准理解不完全一致。: d: Q/ S2 G# P5 i( V$ k
(3)
4 w1 d/ J& M j1 D5 D0 |诸如系统结构、网络冗余、保护装置定值的建模等细节未作要求。' {5 g" f0 f% G7 M, u8 j! X
(4)
5 L4 j+ V8 j- _" F9 b国网调度通信中心牵头编写《IEC61850工程应用技术规范》。
8 B! ^ d$ a6 U! c! \Ø7 p$ r0 i' P* a' v+ q" z. U8 J
南网赵曼勇: \; p* X4 F$ S
(1)
9 G8 R8 J. u5 k& Y! I4 N数字化变电站保护配置方案可分为常规保护配置和系统保护配置。- I, A5 n1 P/ G v' C
常规保护:将原来保护装置的交流输入插件更换为数据采集光纤通信接口,I/O接口插件换为GOOSE光纤通信接口,CPU插件的模拟量处理更换为通信接口处理。原来的操作插件转移到只能操作箱上,保留部分开入作为压板投退,开出的压板投退取消或转移到只能操作箱上。, @8 s9 t& l# c' h Q# w
系统保护:采用双重化配置原则,每一套系统保护装置都可以完成全站所有设备的继电保护功能,同时可以完成测控功能。每一套保护系统包括所有主变、线路及母线的保护与测控,保护在原理上完全一样,可以互为备用,独立投退。* M% _: N {' O+ n4 Y8 W
(2)
, ?8 Z$ t. X" `# }6 A- C; t有关保护地功能的约定在IEC61850中仅是一些通用意义的简单信息,90%以上的定值条目没有约定。9 R; ^9 _: c9 j' Z- c* r% A
(3)
2 R* h; ?8 T1 I' `除了保护“动作”、“启动”,大量的代表保护元件行为的信号没有约定。
! D# A* m$ N0 x6 J# B% B' v/ u4 `(4)
" P. @ B- i; J" z& _7 X传统的“告知”类信息,如保护自检等在IEC61850中没有约定。 ~- b$ k! a9 `) a# Z+ ]
(5)
; X( y* F- o, i距离保护逻辑接点的定值项不能满足国内继电保护厂家的需求。
' R0 A6 l. q/ i4 M/ \3 Y(6)
& R0 \- Q- `/ @, D+ O2 D重合闸逻辑接点体现的功能不全。" O# C# S0 C1 ]
(7)6 a3 Z- C' F u
国内的一些特殊功能,如三相不一致保护,没有对应的逻辑接点可以采用。* [& O# D$ T* p) i6 k
(8); O* K# d- O, V6 w" S
需要制定统一的扩充规则,避免随意扩充模型问题;制定模型模板名称规则,避免模板重复问题;制定GOOSE输入、输出和告警配置原则,统一GOSSE实现方案;制定保护GOOSE软压板规则,统一GOOSE软压板实现方式;指定故障报告规则,统一故障报告实现方式;制定保护定值编号规则,统一保护定值排序实现方式。
( a4 e- T0 ?* M2 H8 d7 WØ
5 h$ C1 d% \2 @) Z) }1 W$ \2 U. ?3 e+ ^0 q中国电科院刘佩娟
5 [% r6 }) W, ]9 y9 m) l" [. B(1)4 h6 L9 N' j, F3 ^3 t
IEC61850测试分为静态测试和动态测试。静态测试包括检查提交的各种文件是否齐全,设备的控制版本是否正确,用Schema对被测设备配置文件(ICD)进行正确性检查;检验被测设备的各种模型是否符合标准的规定。动态测试包括采用合理数据作为肯定测试试用例,采用不合理数据作为否定测试试用例,对每个测试用例按IEC6180-10的操作流程进行测试;使用硬件信号源进行触发(触点、电压、电流等等)进行动态测试。
* `4 P# @5 Z, e8 P(2). l/ ~* k' b8 y; F5 J
测试厂家大部分不支持采样值传输,不支持取代、GOOSE、日志服务等。5 g3 }% a D v- x3 p
Ø
9 C2 w8 @" @( ^/ g9 U" ~! v北京四方继保任雁铭/ z2 K7 _1 _/ j5 u# c( O
+ j1 W/ m& b2 e$ d( D数字化变电站的主要特征是“一次设备智能化,二次设备网络化”。
g* O2 [9 n* g6 ], t: M( U
! N" f, b2 G; }" q/ p
[ 本帖最后由 yuanzhen 于 2008-11-5 08:00 编辑 ] |
|