Ø2 E, e' C8 w" F [
国网公司王永福
2 N% s8 N, n- ^3 f(1) z9 N/ e* ]7 s
IEC61850本身描述不完全一致。
8 @& F& _" K6 P- A, Q. z(2): k5 F! |8 r% u0 a- Q; i
各厂家对标准理解不完全一致。
- \4 V* X6 c( E: Z4 y( m(3)
$ I; G, P3 Y2 q4 s" H2 \& f; B2 h诸如系统结构、网络冗余、保护装置定值的建模等细节未作要求。
1 _' s9 T9 ?- ^(4)
a% L0 {* S! `& y$ r; R u国网调度通信中心牵头编写《IEC61850工程应用技术规范》。
) a: Z/ P( n! I5 s( uØ$ [! {: o* J: j, {9 c
南网赵曼勇
" X: ~; ]! w) f0 X$ y, l(1)
9 I) w, r0 } g8 e7 M) ]- j数字化变电站保护配置方案可分为常规保护配置和系统保护配置。4 b, L; |3 H1 b. e, w+ e2 t
常规保护:将原来保护装置的交流输入插件更换为数据采集光纤通信接口,I/O接口插件换为GOOSE光纤通信接口,CPU插件的模拟量处理更换为通信接口处理。原来的操作插件转移到只能操作箱上,保留部分开入作为压板投退,开出的压板投退取消或转移到只能操作箱上。4 f& C* z) Z) J# x k4 o) R$ e. C; C
系统保护:采用双重化配置原则,每一套系统保护装置都可以完成全站所有设备的继电保护功能,同时可以完成测控功能。每一套保护系统包括所有主变、线路及母线的保护与测控,保护在原理上完全一样,可以互为备用,独立投退。
2 x* S/ b( w7 o, @(2)6 U6 \8 T( p6 E0 l# t; K8 v+ i
有关保护地功能的约定在IEC61850中仅是一些通用意义的简单信息,90%以上的定值条目没有约定。# W" S& T0 Q U
(3)
3 R' V7 s$ B& ]0 P$ c除了保护“动作”、“启动”,大量的代表保护元件行为的信号没有约定。7 f, a" _1 V4 M4 }9 e; \, k
(4)
9 d( t/ q- e& b5 ]! O+ ], e传统的“告知”类信息,如保护自检等在IEC61850中没有约定。
5 w" h9 @3 v* B- P5 f# u$ O Z(5)' j/ }6 j9 u. v3 s: I9 j
距离保护逻辑接点的定值项不能满足国内继电保护厂家的需求。& I) I6 Y0 v, P+ u% E4 H7 y$ h, D
(6)2 Q& Z" B. @* @
重合闸逻辑接点体现的功能不全。( u1 m' o; k. d/ ]9 Y2 ?
(7)
' B6 c$ ~9 M+ M2 d3 s国内的一些特殊功能,如三相不一致保护,没有对应的逻辑接点可以采用。, M$ P0 ^) O/ E3 l. q) J
(8)
Z. O/ E% _' ~. W需要制定统一的扩充规则,避免随意扩充模型问题;制定模型模板名称规则,避免模板重复问题;制定GOOSE输入、输出和告警配置原则,统一GOSSE实现方案;制定保护GOOSE软压板规则,统一GOOSE软压板实现方式;指定故障报告规则,统一故障报告实现方式;制定保护定值编号规则,统一保护定值排序实现方式。7 }4 F4 h& `! C/ I1 S4 L) E5 O1 n) a
Ø
( ~$ _3 W. k7 b0 K0 {2 b中国电科院刘佩娟
- o, \0 T) U' V3 j8 H(1)
+ K3 L: u8 \' MIEC61850测试分为静态测试和动态测试。静态测试包括检查提交的各种文件是否齐全,设备的控制版本是否正确,用Schema对被测设备配置文件(ICD)进行正确性检查;检验被测设备的各种模型是否符合标准的规定。动态测试包括采用合理数据作为肯定测试试用例,采用不合理数据作为否定测试试用例,对每个测试用例按IEC6180-10的操作流程进行测试;使用硬件信号源进行触发(触点、电压、电流等等)进行动态测试。+ F5 H; q* w( }. G: T% F
(2)
. v) [% r2 Z$ M9 R2 `7 U测试厂家大部分不支持采样值传输,不支持取代、GOOSE、日志服务等。' B6 R5 {, h; U$ n: j$ g
Ø
! c8 S) [6 M' a( Z% K! T北京四方继保任雁铭" o* W7 l' X) d$ W
3 F2 t5 d' G, w9 ^) B/ g+ O' e数字化变电站的主要特征是“一次设备智能化,二次设备网络化”。
0 v0 M3 T& `0 P* \& P: }- D
8 _( z% x" Q4 l* q[ 本帖最后由 yuanzhen 于 2008-11-5 08:00 编辑 ] |
|