沟通三跳的作用

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-27 13:26:57 | 显示全部楼层
    原帖由 freelylei2008 于 2008-8-20 19:06 发表 6 t/ b; W9 D4 o$ e5 w7 O0 k/ G! O
    二楼的回答完全正确,支持一下!6 {- ?# ?2 k6 x" B2 b3 ^
    另外说重合闸退出就必须投入勾三的,不正确,因为有些保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三跳,所以不必投入勾三了。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了 ...
    . F5 }9 k" Q$ W' O6 e
    说的很好 受教了 非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-28 11:45:01 | 显示全部楼层
    沟通三跳(只有分相操作的才有如220kV)是在下列情况下投入的:1.重合闸停用。2.重合闸故障。3.重合闸未好充电。总之就是在重合闸不能用的情况下投入的。具体是当重合闸发生以上三种情况而又没有投入沟通三跳压板时候,线路如果发生单相故障时候保护单相跳开,此时会 出现线路缺相运行,对于这种故障要靠线路的三相不一致去跳闸。由于三相不一致保护的动作需要0.3S(好像是300mS,具体不是很记得了)的延时。这个延时对于220kV以上的系统造成的振荡比较大。考虑到这个情况之后故设计“沟通三跳”压板。如果在上述情况下投入“沟通三跳”压板。那么当发生单相故障时候,保护会无延时的沟通跳开三相。其实有没有“沟通三跳”压板区别就在于一个300ms的延时而已。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-28 18:51:37 | 显示全部楼层
    楼上的,三相不一致时间整定要躲过重合闸时间的,所以不会是0.3秒那么短,一般在一秒以上的。比如3/2接线时,边开关2秒,中开关2.5秒,当然,各地的规定可能不同。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-2 17:54:07 | 显示全部楼层
    原帖由 freelylei2008 于 2008-8-20 19:06 发表
    7 ?7 }5 e* S8 b, P# p二楼的回答完全正确,支持一下!
    - d8 L) u4 I1 S; s& F另外说重合闸退出就必须投入勾三的,不正确,因为有些保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三跳,所以不必投入勾三了。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了 ...

    8 t7 h2 h" z3 D我们这里就是南瑞和南自线路保护配合的 两套装置重合闸都是投用的 是按中调令这么做的 不知是何原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-2 21:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢!初学保护!各位让长见识了 !~谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 10:51:35 | 显示全部楼层
    原帖由 shutter 于 2008-11-2 17:54 发表
    : @( N1 l# ^3 X* A; G6 E; S6 q; T1 ~& z. q1 ]) T
    我们这里就是南瑞和南自线路保护配合的 两套装置重合闸都是投用的 是按中调令这么做的 不知是何原因

    1 c) @& R6 W8 u* u* R% I6 ^: X/ @; H4 X# k3 G9 \/ Q/ r* u7 l
    很多地方现在都采用两套重合闸,一套合上以后,另一套检测到已经重合成功的话,重合就不用出口了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-4 20:10:31 | 显示全部楼层
    原帖由 etracy 于 2008-11-3 10:51 发表
    ' G) {4 a3 _& s) {5 Q6 {/ W3 P3 M5 S7 k- E1 ~) x' ]2 v
    1 Y" s2 Q! P+ o4 S. q4 {
    很多地方现在都采用两套重合闸,一套合上以后,另一套检测到已经重合成功的话,重合就不用出口了

    ; |% H# m4 j2 S. z% z; y# ]两套重合闸不是一起启动 那一套合上了还好 如果合不上呢?另一套检测到失败才启动 岂不是误事了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-24 09:51:46 | 显示全部楼层
    同问,两套重合闸之间怎么配合呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-21 23:26:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-28 11:47:17 | 显示全部楼层
    沟三闭锁重合闸压板是为了方便重合闸退出。若控制字或把手中重合闸已退出,重合闸就应该放电,自然就会沟三了。