    现有问题如下:
    / K. D5 i. q, i' g/ D2 Q! J地调管辖的电网范围相对较小,以220kV为主网架,以本地区发电厂(接入220kV系统)为电源支撑,构成220kV环网运行。% i7 h1 \- B9 @- T2 d, s( V
    内网潮流计算时,采用发电厂220kV母线为平衡节点,原因是:与外部电网的几条主要联络线也接入电厂220kV母线,当电厂机组满发时,向外网输送功率,当电厂开机少,出力不足时,可以接受外网的功率支援,也就是说,电厂220kV母线功率吞吐量比较大,当仅关心内部电网潮流及方式的时候,可以把它作为平衡节点。
    3 s* B+ B$ Z* k" \* _' A; c但是,当考虑外网时,把外网和内网220kV系统作为一个整体进行潮流计算的时候,再把该发电厂的220kV母线作为平衡节点就不合适了,作为PV节点应该更合适,当然这和内网及外网运行方式有很大关系。如果内网电厂开机少,出力低,那么内网将从外网接受较多功率。外网中电气距离较近的区域中有电厂两座,500kV超高压站两座。这种情况下可否考虑把500kV变电站的220kV母线作为平衡节点呢?
    4 R- ?2 c& G3 {7 q! P1 [我觉得平衡节点的设置是受运行方式特别是开机情况、负荷情况决定的,有没有高人结合自己的实际做法来谈谈经验,指导一下呢?
    * B. T( v) }- z9 e& C1 ]8 N$ z& ]非常感谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-23 19:55:49 | 显示全部楼层
    一般来说地区电网总是可以将高一级电网的低压母线,或是来自大系统的主要电源点作为平衡点的
    4 t" c" ]5 Q2 }+ l- R这样,在实际中,所选平衡点电压水平不受所辖区域控制;在理论上大容量系统的连接点作为参考点且有充分的有无功调节也是合理的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-10-23 21:10:15 | 显示全部楼层
    原帖由 seeout 于 2008-10-23 19:55 发表
    ! ?& U9 {2 x6 ~2 y6 F$ @) v9 G一般来说地区电网总是可以将高一级电网的低压母线,或是来自大系统的主要电源点作为平衡点的# k; t4 B, M+ O- i6 l# O% H
    这样,在实际中,所选平衡点电压水平不受所辖区域控制;在理论上大容量系统的连接点作为参考点且有充分的有无功调节也是 ...
    3 u/ w2 F8 F+ c# p  ~- c) J) q
    谢谢,那么针对我提出的情况,本地电厂220kV母线应作为PQ节点,发电机端(出口处)作为PV节点,这样处理更合适一些。
    % D) d$ `: W8 |1 f. ~; q) c事实上,开机少时,比如只开一台机,机组无功调节能力下降,还能保持V恒定吗?此时,发电机节点应为P和Q给定的恒定功率注入节点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-13 17:23:05 | 显示全部楼层
    对于平衡节点的设置问题还是不太懂啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-7 22:29:30 | 显示全部楼层
    我想来看看~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-15 21:39:19 | 显示全部楼层
    不错,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 15:35

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表