10Kv变压器应做电气试验有:
# F3 M0 n$ e7 l/ oA: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟7 |4 S/ {4 o, H9 ^) s/ U6 M
B: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象: }3 d% j- b9 T4 ?1 W7 w2 {- Y
C: 空载短路 和出厂值相近7 ?' z4 A! l$ u7 C7 R; H
D: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%" `* {/ \, d4 x! u( O4 m% N
E: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致! t ]$ e+ P6 a4 D! c
0 j$ r( G! h, o0 B+ w10KV真空断路器应做电气试验有:$ E; N/ m, L) x4 x% A' H
A: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
6 O0 L; {& F- x0 W W" AB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧
9 Z; N1 a) z, G1 y$ QC: 回路电阻 出厂值相近, _( I+ o1 X- T8 T- b# m k! m5 D
D: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms2 A4 p6 E d6 Q; a3 i- N6 F
: K: v; O5 z2 E, l
10KV电流互感器应做电气试验有:! d1 w0 k. I; {1 h9 g1 L+ T
A: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟6 D' M" P: I" g6 v
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表4 S4 v, z% Z( q9 ^8 w1 \ I
C: 回路电阻 出厂值相近* }; o: J# S. K" b' B
D: 变比 属实
& W' F% F- }- T+ N7 mE: 极性 属实
" X! X0 \( Y8 V. X7 p1 IF: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG) 4 p, ?) R# ?4 B+ {$ m/ d z
G: 一次,二次线圈内组 出厂值相近
# v+ }) O% _: p( v& K2 ^$ G8 @
+ ?" i6 n/ P, B8 c电压互感器应做电气试验有:# ^: J3 V( G6 r1 P
A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟3 T. l' j. m4 T6 h: r" p& b! n# F
B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近' x3 B+ a8 y* M5 d
C: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
0 W I. [- x& U5 UD: 变比 属实5 a k! ^ F" m
E: 极性 属实( [% h2 @+ _4 \+ \
$ u# y' x# R# ^ {6 T
金属氧化物避雷器应做电气试验有:& l! z& n5 [" E7 B' q A& U
A: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧1 W; @6 I* }, e. ~, G9 `
B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV' t2 v. E; ~0 y
C: 交流1mA 参考电压 不小于17KV
% t; r. f' W5 w [! N3 [- h% rD: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA% B! t4 I) g6 O- O, |
9 n0 j6 Z! [* O" T' O
10kv高压电缆应做试验有:0 Z$ S; g1 j7 }+ @! N! N
A:核对相位 两边相位一致
- e/ w' b' J" e0 c' o! I( s/ mB:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟 `5 p N9 n% _" k
C:直流耐压 40kv或者46kv
5 X7 ^5 ^1 `' [1 D2 F0 F0 hD:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧
7 l0 e& i" i3 \" |5 F; f5 V+ n) |% S/ F+ {4 ^
接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|