10Kv变压器应做电气试验有:
3 i: r7 A/ X7 PA: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟& _% M2 }/ I1 K+ `$ t2 a
B: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象" V2 @0 \$ B O
C: 空载短路 和出厂值相近
' v! }9 M# W3 r' z6 H) sD: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
4 ]( ]0 ~$ t$ f4 w: x: }! \E: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致1 M" i1 E2 C6 T9 y9 L- k
: U+ ?% r- Q; f/ w' Y' n10KV真空断路器应做电气试验有:
, g1 t% H1 B8 i& U" d$ O( d. NA: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地$ I( L2 T/ H( ^9 d. L2 Z% p- F1 k2 m: g
B: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧) F. i8 R2 P) M/ ?: H
C: 回路电阻 出厂值相近
+ K' n9 X4 O# N3 l# M& v8 rD: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms
# c9 |5 h* m' E% ]! H
7 p- d7 o8 O; p2 l1 s0 w. E10KV电流互感器应做电气试验有:( ~/ O8 P7 h, r& K# ^- E8 \
A: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟8 o. W9 m, r' }/ D1 b
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表! P5 Z4 M3 T+ H2 _# m
C: 回路电阻 出厂值相近 t' k4 G* |, J4 V( p2 q
D: 变比 属实
1 m. O* L1 Z1 x$ |* i$ HE: 极性 属实
9 D: T( x4 u3 a/ j; o) o3 Y/ oF: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG) 7 V! [7 v! k" f
G: 一次,二次线圈内组 出厂值相近. N7 n+ ]% i& h
' z$ I" s" c8 t- ~3 I n电压互感器应做电气试验有:
" W p& s( D5 u; E& h" |A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟
' p# O8 D T. _B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近
3 K3 `! S, v' K: L8 t0 W yC: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表- d5 {8 C% I( O& m0 |5 O
D: 变比 属实
7 c% H- \7 R0 W, `( Z% OE: 极性 属实
& C% p% ?3 f& S6 {8 k- A9 N5 Y& b' }
金属氧化物避雷器应做电气试验有:
Y1 }1 n+ {5 _2 g! ?+ b3 W9 BA: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧* V/ ?6 @" [+ P7 W. ^+ E
B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV9 e+ u- S! h6 l. Q5 W" @
C: 交流1mA 参考电压 不小于17KV/ _) X% M" }% n' ~/ B f E0 f
D: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA4 U8 U% t. Y+ y' D
^" m' Z: N( y10kv高压电缆应做试验有:; V7 X& |2 J- f0 I0 m0 o- K% ~
A:核对相位 两边相位一致
+ _" H, _/ i4 V, R' v0 `' EB:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟- @7 |! {9 d) G( a/ K' p
C:直流耐压 40kv或者46kv
+ O# D* b& n! @3 {5 f& H0 VD:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧
) m+ w9 m6 Q0 Q7 g5 x9 X/ O
5 C( c! N& N0 v接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|