10Kv变压器应做电气试验有:. Y5 G, ?6 y3 q9 J. E4 Y
A: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟$ w" r4 w1 M" |8 {9 n
B: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象! y! M+ w& F5 U8 b3 J
C: 空载短路 和出厂值相近
8 V f. F' c8 V9 R) v# x0 @% s6 nD: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
0 L: M' G$ F1 r: P3 Q4 KE: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致
0 C: v0 @# ~# D9 K7 N' V4 j& C/ n/ S
10KV真空断路器应做电气试验有:% i1 L9 I' o+ M, U* I" R. B% q
A: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
8 t r" z& Q/ v/ p. QB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧- H/ s$ {# C, Y, _) S
C: 回路电阻 出厂值相近
2 m( g( t& n3 {, v5 ?% ZD: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms
, o8 c5 v7 U' |5 P( c' w N% q; |, b8 y
10KV电流互感器应做电气试验有:
5 K& m0 o9 N4 v/ eA: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟/ i1 y; w. X2 m
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
1 ^/ i1 M8 S& ]' H0 u$ ~C: 回路电阻 出厂值相近% g) O& X6 B s W) [
D: 变比 属实
/ u4 o0 M6 m [1 ^& b% S; K! Y6 ]E: 极性 属实
, f: ^4 o6 T, @0 O& @+ l& d" {F: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG) & a+ N! p" e, L7 `' K7 q
G: 一次,二次线圈内组 出厂值相近9 }( N9 l, [0 z% Y: ?+ t
$ A' w1 r _3 p+ G. Y7 N
电压互感器应做电气试验有:2 I( ?" V/ X$ K4 h% h* H( f9 D: a8 c
A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟, L0 h6 n# Z& f: n8 B
B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近
! C" R# g; r! d. w# u8 tC: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表" [# S* M: Y3 E) T) A
D: 变比 属实4 e% U5 e5 T2 p5 a! O' Y
E: 极性 属实3 I3 q* V2 ^) y9 F* U+ V
, X1 _" [( c: r& R, ]金属氧化物避雷器应做电气试验有:! ^! L- |- L6 [9 v1 b7 @
A: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧% j2 j/ Q4 Z$ ~; T) C# y. e9 H
B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV
' e* j ]8 Z: ~3 a; JC: 交流1mA 参考电压 不小于17KV
% R( b D0 a* S* |7 w" j! j- dD: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA* n* y5 Q: ^& S# b- |; X
9 a5 w% m1 k7 I4 i10kv高压电缆应做试验有:& r# @/ H! ~+ g6 D" S
A:核对相位 两边相位一致5 k. o/ P l. I
B:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟
5 }# D+ N/ L% F. zC:直流耐压 40kv或者46kv+ i% j1 J* V" P2 `) z- l
D:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧! y2 f- P1 u- n* G k& q# J0 u
5 A' S0 A. V6 d' S1 _% w接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|