马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
10Kv变压器应做电气试验有:
/ d) ^% Z5 h' M/ d6 zA: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟9 t3 X# ]$ Q4 E& k; c( W7 L
B: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象 p9 i8 [: D& ]2 e K5 W$ `% Q
C: 空载短路 和出厂值相近2 }" d! o, F0 [: [: S( D
D: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%( e/ }- g: ]6 a P4 J- d
E: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致
+ w8 @" _" w5 I( B# J( ? u$ s* \% M% b2 ~- i4 \6 c _
10KV真空断路器应做电气试验有:- @9 e: s2 q Z, M: l% V; X5 l
A: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
+ u' `& D; W$ j5 LB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧4 m# ~- g- m' L" m: s; p5 c: r
C: 回路电阻 出厂值相近
* k/ D! _& [% V# O9 A8 |+ _8 nD: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms
) \4 Z2 s/ ~) v+ S$ |! O5 y' F# s+ P7 r" r% p `
10KV电流互感器应做电气试验有:
, ~0 l J: i- N6 ]7 b% [A: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟( n8 X$ z0 f& q- q% w1 k# D
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
8 X4 M' ^6 g2 j5 A. `" @+ f: wC: 回路电阻 出厂值相近 R# c! r# X* [ X; q* Q
D: 变比 属实
8 c& ?! z* O2 o, R( S# \E: 极性 属实9 m% z. E% D( Z" d) G
F: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG)
|! [2 ~, y2 [' j5 wG: 一次,二次线圈内组 出厂值相近
Y; R" V+ V6 p' P& L6 a: u# f3 G! a- x
电压互感器应做电气试验有:
( m5 c( U+ f- T/ d+ @* o, x! r; qA: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟
, Z( [# A' P7 [6 p0 wB: 一次~二次线圈内组 出厂值相近5 A$ D, n, a" t
C: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
3 E& t3 X6 \" n ED: 变比 属实* g& g- t, U( S# Q
E: 极性 属实
$ U: @% t* K6 {+ {& ]& `$ L9 E' P7 @0 b
金属氧化物避雷器应做电气试验有:
4 [. |" j1 U9 p/ X: y5 NA: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧
1 Q' @' N- k' K' @B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV- c9 \3 H7 l! U7 h$ i, h
C: 交流1mA 参考电压 不小于17KV; [5 y9 M$ n: |8 K7 m' ^6 t
D: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA
) `: U: E# g, O8 {5 ]( A" m1 `) i) O Q$ k W7 w
10kv高压电缆应做试验有:6 [% z. f; b2 ~) t: n7 N8 }& w
A:核对相位 两边相位一致; ~7 x* V9 [) Y. f! [2 ?, X% D
B:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟7 L2 m( J2 v4 ~& q. {7 [/ W
C:直流耐压 40kv或者46kv6 Y' S+ e) F( R# N% e0 W
D:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧, L9 w/ J& u( i
6 ?3 H. _$ F j5 H2 ]. c) g9 L* K
接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|