10Kv变压器应做电气试验有:. Y5 G, ?6 y3 q9 J. E4 Y
A: 耐压     高压侧干变24KV, 油变28KV  1分钟  无异常现象  低压侧2KV 1分钟$ w" r4 w1 M" |8 {9 n
B: 绝缘      高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象! y! M+ w& F5 U8 b3 J
C: 空载短路  和出厂值相近
8 V  f. F' c8 V9 R) v# x0 @% s6 nD: 直流电阻  1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
0 L: M' G$ F1 r: P3 Q4 KE: 变比组别  变比出厂值相近   组别一致
0 C: v0 @# ~# D9 K7 N' V4 j& C/ n/ S
10KV真空断路器应做电气试验有:% i1 L9 I' o+ M, U* I" R. B% q
A: 耐压             42KV,1分钟    打三次  断口  相间   对地
8 t  r" z& Q/ v/ p. QB: 绝缘        2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧- H/ s$ {# C, Y, _) S
C: 回路电阻         出厂值相近
2 m( g( t& n3 {, v5 ?% ZD: 分合闸时间       出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms
, o8 c5 v7 U' |5 P( c' w  N% q; |, b8 y
10KV电流互感器应做电气试验有:
5 K& m0 o9 N4 v/ eA: 耐压                    一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟/ i1 y; w. X2 m
B: 绝缘                    大于1000兆欧, 2500兆欧表
1 ^/ i1 M8 S& ]' H0 u$ ~C: 回路电阻                出厂值相近% g) O& X6 B  s  W) [
D: 变比                    属实
/ u4 o0 M6 m  [1 ^& b% S; K! Y6 ]E: 极性                    属实
, f: ^4 o6 T, @0 O& @+ l& d" {F: VA特性                 饱和电压(UB)大于工作电压(UG)  & a+ N! p" e, L7 `' K7 q
G: 一次,二次线圈内组      出厂值相近9 }( N9 l, [0 z% Y: ?+ t
$ A' w1 r  _3 p+ G. Y7 N
电压互感器应做电气试验有:2 I( ?" V/ X$ K4 h% h* H( f9 D: a8 c
A: 耐压                  一次80%出厂值  二次2KV,工频1分钟, L0 h6 n# Z& f: n8 B
B: 一次~二次线圈内组     出厂值相近
! C" R# g; r! d. w# u8 tC: 绝缘                  大于1000兆欧, 2500兆欧表" [# S* M: Y3 E) T) A
D: 变比                  属实4 e% U5 e5 T2 p5 a! O' Y
E: 极性                  属实3 I3 q* V2 ^) y9 F* U+ V

, X1 _" [( c: r& R, ]金属氧化物避雷器应做电气试验有:! ^! L- |- L6 [9 v1 b7 @
A: 绝缘                      2500兆欧表,大于1000兆欧% j2 j/ Q4 Z$ ~; T) C# y. e9 H
B: 直流1mA 参考电压        不小于25KV
' e* j  ]8 Z: ~3 a; JC: 交流1mA 参考电压        不小于17KV
% R( b  D0 a* S* |7 w" j! j- dD: 75%U1ma下的泄露电流    不大于50uA* n* y5 Q: ^& S# b- |; X

9 a5 w% m1 k7 I4 i10kv高压电缆应做试验有:& r# @/ H! ~+ g6 D" S
A:核对相位              两边相位一致5 k. o/ P  l. I
B:交流耐压              17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟
5 }# D+ N/ L% F. zC:直流耐压              40kv或者46kv+ i% j1 J* V" P2 `) z- l
D:绝缘                  2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧! y2 f- P1 u- n* G  k& q# J0 u

5 A' S0 A. V6 d' S1 _% w接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 10:45:03 | 显示全部楼层
不错,学到了新东西,不过有没有高一点电压等级的高压实验啊??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-6 17:48:55 | 显示全部楼层
回复 1# 爱之箭
: T1 J8 R7 T5 P* T& o
# Q3 \; B2 n. @. \1 l. c
+ C- l+ h' G- P/ i8 Q5 q* r    不错,内容基本就这些,能否传个英文版的表格上来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 23:29:54 | 显示全部楼层
原来跟版主从事的是同样的工作,不过我是刚出来的哈。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 11:41:45 | 显示全部楼层
基本是这样
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-25 14:36:20 | 显示全部楼层
很详细的资料,值得收藏。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-17 14:04:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不知有没有更高电压等级的资料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 18:14:53 | 显示全部楼层
学习到新知识了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-17 06:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表