发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。1 I [. [* l6 a. P5 A4 g7 }2 }
一、 气象条件+ x( K" C4 n( r. W+ T* i8 j
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s
' j. B* ?, R. ]' @1 F+ b4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
; K9 x, H0 G) i2 D, c" u二、 与海拔相关参数修正计算
! V6 ^$ c- |8 b' W8 [0 Z1、 绝缘子片数选择修正% H9 j$ v1 n' T; W" d" w
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:; B9 b: H3 R% Y( x# r4 C' I# J3 n5 j( e
m≥(λUm)/(KeL0)
7 Q# T$ J( r6 {8 f6 L2 @: f其中:
/ T9 L) c' h- t# [6 U& nIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;
2 N: Y# L9 ?) d5 }% s$ [Ke=Ec1/Ec2,0 ?6 x W% a/ d
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
2 n/ s9 Q4 n$ v" s. a$ `# D( | M“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:: M3 B: p! @' R1 A( J. e
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295% C0 C, d W' i
=29.6624) A; b1 ~0 i/ [
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
9 F( [ I" h) t =25.2041
$ M1 y5 B# L: ^5 ^7 DKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.84971 i/ u5 j3 K9 V
; Q: J7 c$ }7 a: N. J+ Z" K故可得:5 K" z& b8 T' \6 s; ?& [
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
8 U; r/ D( r6 o! j% I r$ Y7 ]
$ t$ S2 q6 C4 S( @$ m2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
8 l* ^4 z7 ?: Y, N" M' }1 u6 Dm≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片$ O, z* E, g# K' @$ N
" r% O% u" W! Q1 a. P9 y8 M, Z3 `3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:8 F' S9 D ~- {0 \6 K0 ?
NH=N[1+0.1*(H-1)]$ I$ L6 O0 ?, i4 ?6 L0 c
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
$ s. }) V7 L. i若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
+ @" i6 {% w; A% H2 C$ A a) F3 a/ ]5 m% \
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:4 G) H# I s8 o; \
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
% J/ c" B# S) k% U' A =e0.1042*0.5*(1.665-1). X9 T5 }! E' Q1 n) P
=1.0353
2 b* L6 g9 C' J# F4 m$ M F若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
; F/ D$ v- P! G+ j! ^1 h$ X% W若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片: o6 O& U) t4 x
0 z8 Y6 N0 i/ n3 _% C U- a以上计算结果列表如下:
6 l. p7 l. H) ?$ h8 N# U$ z- E9 Z7 C9 f( j
% y) v1 {' M( Q4 r
计算方法 采用片数
; S% B- ], }' c) v不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
' P- n; v' R! H) l" B0 K ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或318 [3 G( d1 r4 V& u7 v
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 392 \$ B {8 \8 V$ Y) _+ z h
院内建论文 38
# q, E* z; W7 q5 c1 F( P2 R( c②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33: U, Z" n/ }2 ]8 [
院内建论文 32& x% C1 G( [( ~0 @
; Z4 U& E! A, s' ^/ J: D综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
% ^: Z& G1 k* c; f2、 空气放电距离修正
* C4 O( C+ j* H2 C根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|