这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。& a) j) f7 ?4 ]$ k/ n
一、 气象条件
& O7 A5 P, w: \/ i& o1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s+ F) ^" V1 |+ q$ a% E
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 9 g0 \! a1 O7 w- v/ o3 T8 H
二、 与海拔相关参数修正计算3 B8 V5 I% t9 A# ?* \% H8 N
1、 绝缘子片数选择修正
& O1 N# b9 m* F# z3 v1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
8 z1 j6 f6 T* C) Q4 a% c0 t, t* _m≥(λUm)/(KeL0)
7 W7 t+ i1 [5 c& t; i! T其中:! y$ h* s8 |* W4 J( E) v
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;
; s5 @2 U2 \" u, W0 k) gKe=Ec1/Ec2,$ G9 |2 _% s/ `/ f
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
: g- i5 F# `9 g- U“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
3 `( F( ~. o. w' I* u+ P7 YEc2=5.319*0.13-0.244/0.295
( E: z I5 T# i. f6 _5 R2 i =29.6624* W( E4 e S. R
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.452 n- E6 V# S6 O0 H) l
=25.2041( F j% V6 Q$ B; t% Q% X2 r+ [& h
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
% y+ C `# v! f4 D, A0 n1 j- R- i! M3 r- i- i5 k
故可得:! R( Y- U" Z) j9 y6 m+ R. Q- X! B) V* d
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片( z2 v3 u* M$ A+ w- `
1 J% D+ I( b6 R. E& f3 ^* s) K3 L
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:! u3 W1 h; F, _5 v6 K. p
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片
) k$ b' k6 {9 @ h" T1 N5 Z& d( n( S8 [7 B0 f
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
1 J5 F: S* N: a& C9 xNH=N[1+0.1*(H-1)]
8 R2 g) c8 k& a% }" e若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
5 z9 J+ z9 J" ?& R2 o若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片: `% P/ S% K! g" r
6 ?' R: Q- g$ j5 Z" A F4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:7 u! \+ P" q7 \7 ?
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
7 f+ d6 B- _: a1 e$ X# d =e0.1042*0.5*(1.665-1)3 B4 O9 E: z* S; y! z
=1.0353$ I/ T, j0 E% M8 v! z
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
. O6 z% B6 \# }9 d. D若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片( i3 R! \/ Z6 @$ F' W* K s' f
% Y2 ^2 c# N1 J
以上计算结果列表如下:
7 e! Y# S' ?3 i6 }! D6 ^4 T4 q# c5 e; {* m, H" I& g
, A1 X) t, W ?5 \: U 计算方法 采用片数7 _% J j$ W6 T" m: A( I- u' V
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
) b! y* j2 b! h" ~ ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或314 H: [" }2 r+ x( x
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
: `; w$ _9 R1 g% I! \7 ^5 H 院内建论文 387 v; s: ~; [2 v$ c9 z! b
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
8 Q ~3 c- E9 Z( d4 ] 院内建论文 32% c& q- r$ D: H5 P, {, q8 ^4 k
+ w- z! T8 F9 B( B
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。, v3 @$ u" z; q+ I: B1 @ b. F
2、 空气放电距离修正
( _8 l) f3 ?; A0 F2 }根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|