这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。
. R3 ?2 D2 E5 M一、 气象条件
8 g! ~4 q( A; B0 u+ c1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s* Z& z+ e9 \, z- I: E" j
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 ( k8 ?3 O) _0 {9 k& I, c0 n
二、 与海拔相关参数修正计算. B; C- U# V/ P
1、 绝缘子片数选择修正) l9 e2 n; V x( Z$ b
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
; \/ R% d$ `4 q1 Cm≥(λUm)/(KeL0)% q( e( H4 K, d6 ]9 o
其中:
6 }# J3 `" `, ]/ U4 ]; Z, OIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;
- _9 t" I% a% S, f& t5 l5 E0 sKe=Ec1/Ec2,
/ P+ h$ Z2 ~# pEc2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
3 s( g8 K! h# y, k2 ]$ S9 d3 M“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
" y. }8 T: |0 s; |1 F2 D7 MEc2=5.319*0.13-0.244/0.295
- a7 `9 f$ o) H: O =29.6624
8 I! T3 E8 \; e- o& Z0 kEc1=7.255*0.13-0.219/0.45
+ i' u/ F% `4 W8 O7 X+ T' b G =25.2041
0 z1 `$ @3 E M: A! sKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
3 x" k$ n' X7 }9 d7 [: K- v( Q0 r4 Z% W
故可得:
( w$ `$ g* l# p' h: L/ wm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片3 c6 \0 |* A( I1 P9 e* n
4 V7 S6 f5 b L# J
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
3 ~# f+ P) S4 Am≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片% U5 d, x. Q \2 @. B
# F3 h% ^6 P, e9 ]) j! W9 l9 C
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:$ y/ ^ z3 T; X, i% X
NH=N[1+0.1*(H-1)]
4 w$ q% g5 g! n% M4 x. i若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
; [' f% r% ?* T; P X; q9 H若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
9 x: @9 N- F0 I% W" p: |5 p
$ w* g) z6 [( F4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:0 q9 y' c- _0 l# A. E
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)" U0 a' M. } A1 m3 ?
=e0.1042*0.5*(1.665-1)
9 C( }/ \. z* l3 W+ j" Q. m =1.03538 B+ Z$ Q7 z! j" e% ~. h0 R4 J$ b
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
9 D6 B a7 J. |- ~$ g$ V# I& x若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
- y0 m9 n# E6 o, c7 }- \/ ?2 a& p+ L8 F
以上计算结果列表如下:
2 v- ?/ I- p6 n) k" v$ X p% K/ U% G* J
" }% S6 I' V: ?) A1 T4 p) O 计算方法 采用片数
4 K+ h; J& W9 [8 C不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36: Z' a" P9 N" S0 W
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或310 w7 O8 o* X/ n* I8 t0 s/ n
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39* S9 E$ D8 N3 p4 g$ `
院内建论文 38
$ a0 T, E2 [, ?; ~/ Q7 T②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
0 q+ M O6 V% n 院内建论文 32
5 o8 a$ J7 l, ^& E8 h# K7 [& B* Z( Q& j b4 j& a
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
+ p `6 J: [7 {1 H( q" c/ n2、 空气放电距离修正
; f4 s' g' _# K9 \; E& P9 R根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|