发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。
& |' a- S6 U1 a6 r6 C一、 气象条件
& ]9 G. ~% j/ r$ H' g# S- d1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s+ [/ f6 r u5 [! V. {. z
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 % C7 H& h" z3 Y7 [4 I
二、 与海拔相关参数修正计算0 l6 t# F; h. S# |; r$ r5 }7 k
1、 绝缘子片数选择修正/ O0 o: N% ^9 ^
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
) o0 |* }! I6 t# lm≥(λUm)/(KeL0)2 q. }; Y) Q& O5 w
其中:* w# O/ A! J( R
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;. S3 X' p8 f$ L* v
Ke=Ec1/Ec2,, t2 u! @3 _8 j+ d
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
- x$ o+ ?9 q9 Y1 X) p4 Y“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:) \6 h: Z$ o$ V5 r7 F
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295+ O! R3 \' H# L" D9 ^
=29.6624" g3 ^% d. [7 [7 \6 L
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
- O8 c9 I- H3 P q =25.2041
/ g9 v _7 w$ @Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
' ?2 f* ^ J" J4 l. R0 }6 S4 W2 m' j# [6 j& P$ A9 r, O, k
故可得:$ P! Q9 V- x, ]: @4 w/ a0 {3 Y
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片6 V! V; ?5 ~: D8 u9 g
" d5 o5 {- \/ m0 H% p
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:( P6 k7 ~6 U2 B) N7 x
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片
y; x M, M( r
7 } t- p" _4 p. f" E5 t0 A3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:/ f$ O3 s* J# U
NH=N[1+0.1*(H-1)]: E7 Y0 V! q$ X, Y* y7 z* g& z
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
& ]9 I- V6 s# w# c* E若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
8 V# G1 p9 q1 J4 K
F6 j1 ]7 Y/ @4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
* m+ g3 c b8 M7 aK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
4 ~2 q8 Y' z5 r- l: O/ x3 a =e0.1042*0.5*(1.665-1)" O+ y/ k2 ]) D; H$ W
=1.0353( M( _3 F6 W7 g2 x
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
% z2 S/ e+ }, h9 z! ]6 A5 o若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
3 d' j3 V' Y, S& M% t7 k+ I% T0 y/ ] H. i3 p/ ]. j2 A
以上计算结果列表如下:7 z$ k9 e% h. u, e; J
3 s5 D+ q1 q$ j# M
( q, A, V1 Y6 M4 c 计算方法 采用片数
( T4 z' l3 }- X, Z! x不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36. e) g! e2 W5 z( a; U
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
$ c! h) V* m0 r9 K4 U# B①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
- e1 g2 v& r& [% _ 院内建论文 389 ]4 o2 V. _. S5 ~& z# Y
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33+ ^" L3 k/ |3 ]
院内建论文 32
# V; Q, y- S( {; ]6 q6 |' p p( B. R2 w
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。& F; g7 |# A0 e" f* P
2、 空气放电距离修正
- F E9 F8 K/ O* c3 k/ n根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|