本人在学习BPA潮流计算过程中,遇到以下几个问题,望群里各位大侠帮忙解决一下,在此谢谢了。1、WARNING   该支路的电阻大于等于电抗。4 y3 x$ C/ Q7 ?$ L

6 O" x8 \+ Y, R+ c2、WARNING   该卡中变压器分接头偏离正常值过大。: k5 A5 j" v' _. Z
3、一个变电站分220、110、35千伏电压等级,在程序中该如何表示呢。) g0 u8 L; ^' r6 M! n+ S9 B! ^

最新评论

我看好你额 发表于 2018-1-12 15:17:34
还有一个问题”FATAL      TX 王安镇1H  37.0 TO 王安镇1Z  37.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS   110.0  110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决?
sgqiao 发表于 2018-1-15 21:06:15
问题1) 把电阻值应小于电抗值
) O, j( B: h2 b+ R" G0 W$ M2) 变压器分接头太大,调小就行
5 }6 [# N" M/ E! o$ _: r3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器
果果家的 发表于 2018-1-24 19:19:33
1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下
- ?3 j# }. R7 z2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可8 V: O& o' c9 x) F7 M& T
3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡
打鱼晒网 发表于 2018-3-22 10:41:45
看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:37:59
专家分不够啊
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:43:29
% u5 j5 `- Y) W0 u, e- k
问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系5 d4 [" T( u! |! \8 q- n
2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题
+ _9 [6 J- `( w3 I) b/ s: r+ Z
OUY 发表于 2019-7-30 20:15:46
评论里的大佬都好厉害
大帅比 发表于 2023-11-24 18:03:25
观摩学习一下
' E/ x) v1 t/ X& j9 a