还有一个问题”FATAL TX 王安镇1H 37.0 TO 王安镇1Z 37.0 PAR SECT 0 HAS TAPS 110.0 110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决? |
问题1) 把电阻值应小于电抗值 2) 变压器分接头太大,调小就行 3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器 |
1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下 2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可8 V: O& o' c9 x) F7 M& T 3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡 |
看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应 |
专家分不够啊 |
% u5 j5 `- Y) W0 u, e- k 问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系5 d4 [" T( u! |! \8 q- n 2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题 |
评论里的大佬都好厉害 |