发表于 2009-3-29 16:09:08
|
显示全部楼层
本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-3-29 16:14 编辑
! `- s' n% D% w `; U5 Y& e; j" Z; h5 W5 S. L
我来唠叨几句:我用过马老师的96年的编写的ATP-EMTP,那时,该软件是在DOS运行的。它除了要有一定的外文水平和比较扎实的电工基础外,还需要弄清楚填卡的一些基本知识。当然,现在的“ATPDraw 3.8版”或者更高的版本,可以需要把元件拖进去建立一个电路图就比较方便了。我看到论坛上不少同志在问一些问题涉及到模型元件的填卡问题,这一点像用DOS版本,如果,你弄清楚怎么填才是对的,如果,填写不对,运行结果就很会错误,曲线也会乱七八糟。还有,求暂态解前,一定要先求稳态解,先看看稳态解是否符合实际,再解暂态。
: M. m, X; Z2 O 我冒昧把一个与我互相学习的电子邮件给大家参考。0 @- o' Y9 n" I7 c
2009-03-24 08:33:46
) Y5 f; J) J4 e0 [- l你好,在电力研学论坛上看到了你的帖子,知道你很熟悉线路参数设置,我现在就想搭一个双端电源的500KV系统,但是线路模型就不知道该怎么设置,所以你能否把你的线路参数设置的WORD文本给我发一份,麻烦你了。先谢谢了!% `7 f- R* U0 m% U7 ?6 c
2009-03-24 22:00:48% ^& K8 Q5 a/ c" \& n% n/ p( B9 O: Y
来信收到。我的回答可能帮不了你忙,因为,你是500KV线路,这个仿真模型要求较高,我不知道你线路多长?
4 Q1 D0 P, F7 r# ], Z计算是什么内容?稳态还是暂态?二端电源是通过变压器升压到500KV?真好你能提供详细—些,如果我能看懂,我设法给你找资料发去。今天,我白简单的发给你看看。
' }+ C: ]6 T9 l% ]4 {6 e! m. y) }$ C) M5 C6 y R4 H6 f8 x
2009-03-25 08:41:14
! k9 Y$ x( u$ r. s# B+ x, I/ P看到你的回复特别高兴,谢谢了!我其实是想搭建一个500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响,所以主要考虑暂态特性,目前我想搭一个双端电源的,1)电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟,不知这样是否合理?2)线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?LCC的参数比较多一些,还需要填好多几何参数。至于线路长度,我没有考虑太多,我也不清楚该选多长 3)我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。
/ n* i* Y2 ]' a/ h/ O7 M' H X0 P
系统模型:
Z$ \. Q# ~5 G# \# J, R& r- M $ Z& U$ X( H9 E) M: k& u
电源:(左端)& b2 j' X S ]/ |& S
. h: I% z ^2 Q" C电源(右端,无穷大电源)' q& i& W9 ^4 L" s* T5 K; N
2 r! i$ L# }/ o0 k
H+ U8 Q: \0 m9 z/ I
; V( J+ S; I4 f- z
电源内阻与变压器阻抗的合并:
! R V: ]' s! M% _; F1 z 6 d& }, p9 G0 R7 P8 [+ `5 i: y% i# }
线路:' b+ m x9 F# N1 H7 `& X
; E5 v* O, w" r Y8 E仿真结果:C相经过渡电阻短路6 g7 `9 q- O1 h: y+ I2 Y
A相短路电流:
% K6 M8 \( A6 y7 P2 t
5 M8 o: r8 t# i! q, lB相短路电流:. D2 m. p/ p. A" w1 \9 \- X
9 D1 r" ?( d3 ]. F+ \
C相短路电流:- C S, I* D- n% d
, h8 c$ I& W# z+ r' L( D2009-03-25 23:12:47# k1 ]% v8 B% h2 I1 a% a" n" r3 o
谢谢你对我信任,你的来信我收到,文章已经打印,我要仔细学习后再详细回复。先简单答复:0 p3 H4 h# j- Y- B+ L5 v$ O) Y7 i: ]
1)“电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟”,我看可以。5 u0 J" B# C, T. l
2)“线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?”待我去看看使用说明书再复。我是从网上下载的,还不知道是否你的使用版本。我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过。* |) h/ v3 m3 Z. e" M: e/ t U
3)“我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。”客气了,怎么会是有点弱智呢?直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。我很想请教,这个仿真图中的C相经过过渡电阻的模块是什么意思?“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?从波形图看:0。02"C相对地短路,0.04"故障切除,计算到大概是0.1" 。看来还是可以的,因为,线路有相间电容、互感;相对地有电容、电阻,在故障切除后有暂态过程。
' b6 K* O r7 \; \0 @6 z4)关健问题,你想做的是“500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响”,你没有仿真CT饱和的模型!你的仿真图上的{I}可能是为了读取电流的一亇模块吧。它不能反映CT鉄芯饱和。你一定要找到仿真CT饱和的模型,而且要看懂他如何填数据可见改变鉄芯磁化曲线饱和程度。! P# K# S: O" E) q+ C" S& v D4 g
今天,就回复到此。舒芝运$ X0 G( K: V$ w. n
2009-03-26 09:22:55请再帮我看看 邮件内容请看附件 8 W8 p6 W! \( E" ?
1)“我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过”,哦,看来你用的是DOS版,那个好像特别复杂,我用的是ATPDraw 3.8版的,这个可能要简单些,就是一个图形界面,直接填参数就可以。但是像一些模块的参数,是需要ATP“支持程序”来计算的,我目前没有,像LINE CONSTANTS 计算PI型等效电路的R,L,C数据;变压器历次特性试验数据由支持程序HYSTERESIS ROUTINE 计算得到,仿真CT饱和时需要非线性电感的电流-磁通特性数据,这个要用SATURA程序,我也不知道这些支持程序怎么得到。( T& J$ M& N) [$ H
2)
' ~/ d- @4 L1 ~; d, ^' B1 u' S是我搭的一个故障模型,可以仿真单相和三相接地短路,但不能仿真相间短路,因为我不仿真相间的,所以就没考虑,下面的电阻设为很小的值时模拟金属性短路,但也可以设为一个合理的值来模拟经过过渡电阻短路。% V2 [* q, t% _. _/ n6 F& L
# ] ^, E+ p- A4 \
2 i) d' Q9 h: H3 M( {, A. j6 ~" m6 x. v( A8 f& M+ W5 A- A
* F- ~; F$ Q1 q; b# h3)“直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。”怎么会没有机会呢,了解了深层的原理,用起来ATPDraw更方便。
2 s8 T! m N' [“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?
) V: c4 M2 ?: z我要仿真CT饱和对差动保护的影响,我主要在考虑仿真得到的这个短路电流是否符合实际。
! [% J8 l1 I" G8 N, _$ a4)我已经搭好了CT饱和模型,
: _+ N9 Y" F- X6 P1 |, e
# ~' _" m2 ?. }' B2 A理论上说CT应该串联到线路上,但是因为模型里有变压器(用来模拟CT变比),所以不能直接把电流加进去,变压器需要电压源的激励。我是这样做的,通过一个很小的电阻(目的是为了不影响线路本身的短路电流)把短路电流转换成电压,再把这个电压加到变压器上,6 T3 b! O/ r9 D- z: c- ~ F" M; P
节点01处的电阻很小,是1.0E-5Ohm,CT模型里变压器一次侧的电阻与之相等,理论上说,这样就把一次电流提取出来了,而且加到了CT上。8 O1 n/ ?$ m, _( U' C& X2 e
0 v) E4 }8 W& L$ S7 S# B# L但是问题又出现了:
$ I" @# Y% q( }# C7 A我因为500KV高压线路本身的电阻就特别小,100KM里才2.94 Ohm,所以加的这个电阻也影响到了本身的短路电流。还有,CT回路与线路有分流作用,造成流入CT回路的电流要小于该相短路电流。但我觉得实际中,不太可能这样吧,变电站的一个CT会影响到系统的一次短路电流?!
8 n4 _. i, e9 b8 W0 C串联CT前
/ R3 H& J; n; h6 q9 R3 ], S4 s
( P9 j8 x( \! N; `. v7 c; V5 M5 E# W( t; w8 e0 R- g
; D) W3 g! ]2 R& v5 n; g! c6 d; e, s9 P6 d4 j5 n
, \; z9 ]+ Z" f8 d7 B7 g- @: ?
# B+ p+ M2 E1 J0 R. u9 K串联CT后9 G5 [- r8 r" S% S
3 J. h; }3 {' b* B1 e6 {- e. R( V& S
本来我觉得这个差动模型也不难搭,但是实施起来问题很多,所以向你请教,能解答多少就解答多少,也许有的不是你自己的领域,没必要占用你太多的时间。3 p4 X( b4 z' g, \5 b
/ Z, D O2 i% D' J; Y. F: F2009-03-26 20:19:26
6 J$ x' k0 O% w; A# W来信收到。谢谢。我看了你的文档,我有以下建议:1)01处小电阻1.0E-5,对2.94欧姆是没有影响的。2)你是否可以先做不短路的稳态解,你是否可以在01至线路模块之间加一个测量电流元件。从稳态解中比较电流的差异《数值、相位、波形》。然而,再做暂态。3)在做暂态前,你最好用手计算单相短路的稳态解,也可以用ATP-EMTP得到。比较以后,可以做到心中有数。4)请教,你的CT模模型,根据你的介绍,可以模拟CT变比,不知有否有容量的设定?从电路上来看,这个CT模型变压器二次側有非线性电感支路,这似乎是可以调整鉄芯磁化曲线元件,如果是,你要做不同饱和特性的CT來仿真,要有思想准备,不光波形,还要看各相关接点电压、支路电流等具体数据。详细作好存盘和数据记录。我老头唠叨了。5)向你请求,如你有用的是ATPDraw 3.8版的说明书电子文档可否给我发电子邮件?先谢谢啦。
) |0 t+ ^$ _% R+ x" K# u" ]# s* Y4 p+ x) I# N
因为,可能在这里上传不了图片,也可能我不会用电脑,故有8张图你们看不了。我的邮箱:710248nbip.net |
|