发表于 2009-3-27 07:39:01
|
显示全部楼层
本帖最后由 achipmunk 于 2009-3-28 14:35 编辑
2 D( A) q" V: S; ^; F/ ~* h3 W( k
风力发电厂在潮流计算时作为PQ节点还是PV节点的讨论% W3 W* q7 k8 R
* J& h5 {+ J# M: p: }6 g* U( w
个人同意baobaoly, Raidar, kwring, zypkknd 的看法, 总结大家的看法如下:
0 M$ a" B j6 d5 W! W
- j; C5 N3 K9 @ Q. T风机模型不同,运行方式不同,对节点类型确定有影响。通常情况下有无功补偿设备且能保持母线电压可做pv节点,无功越限后转PQ节点. 换句话说,风力发电厂既可以作为PQ,也可以做为PV节点来考虑,一般情况下作为PV节点来保持母线电压的恒定,电压的波动靠无功的补偿来稳定,当无功超出其最大限时,转为PQ节点,用调节母线电压的方式来稳定无功功率。
r1 ]- p: S/ v) O; T+ _) L }4 l, X" a2 Z
双馈和直驱风力机组都有一定的无功调节能力,有些风场也有补偿装置提供无功补偿电网的能力。所以风电场无功功率能够在其容量范围内进行自动调节,使风电场变电站高压侧母线电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%,一般控制在额定电压的-3%~7%。
0 M1 `# m# f# K4 |. g7 |) U
6 h; _0 {+ v0 b& `8 s( F但如果需要实时补偿控制电网接入点电压, 需要一套风场中央功率控制系统, 监测电压电流,对各风机发布无功有功控制信号。至于风场中央功率控制系统,2006年前的中国风场没有, 2006以后不清楚。中国现在的风电场装配无功装置或功率控制系统的风电场还是比较少, 但是大部分国外的风场都有这个东东,要求风场提供跟传统的发电单元类似的支持电网能力是趋势。3 _8 G. Z$ }7 U
4 T7 @, s( f B' g, `
潮流计算中如果把风场作为PV型有两个必要条件: 1, 风场有能力提供实时的无功补偿, 需要配置中央控制系统,采集电网实时信息或者接受调度指令, 提供无功支持电压。2,节点运行在风场风机和别的无功补偿设备的无功注入范围内。否则该压控节点应该由PV型转变为PQ型。表明一个无功注入源已经不再有备用,无法提供电压支撑了。' Z* n" Q2 B5 `! [
9 t& g* _, K% J7 u
IEEE Trans. on Power Systems有一篇关于含风电机组潮流计算的文章,主要针对异步风力发电机组。知情者请报下文章名作者, 供大家参考。
0 S2 B* W$ |; ]! D6 f1 ^( G" I0 e: }2 f0 B
欢迎更正补充。 |
评分
-