本帖最后由 yuanzhen 于 2009-11-26 08:39 编辑 + Y4 `/ g h' h& X
$ j, C+ _% w, }3 Z8 J其实目前更为普遍的就是“微机”与“传统”都是“原理”的实现手段或途径,当然,利用微机技术、网络技术,新原理的诞生也是个必然,比如目前国内比较热门的超高压线路的暂态保护。这里首先要重点说的一点就是,切不可把保护微机化简单的理解成“传统保护逻辑”的数字化。作为微机保护,如果简单的就是逻辑翻译,那这个产品的性能肯定会存在问题。要更多的在时序可靠性、算法、测量量的选取上下功夫。我一直最为佩服的就是老继保专家,他们利用电磁的特性,勾画出了完美的保护。其实学习电机学,最终可以利用之去理解传统电磁继电器的原理,会发现很多奥妙,比如保护的测量量,有的跟瞬时值相关,有的跟有效值相关,那么这些特性从系统的角度看,从微机保护的角度看,都有一定的价值。
+ j% ^' U* @5 [5 x' z! L另外,微机保护除了必须尊徐保护的四性要求外,我还给定义了一些IT特性:7 T( O" D: r' g8 l
1.工程数字化
/ L5 z, T$ s+ v 利用微机的数据存储功能,可以将工程的相关系统信息存储其中。当然,要借用实用的交互软件来调用与修改;( _& J4 p7 L2 A) ^: g8 z
2.配置灵活' `, d: P( A! _9 u. h& U
I/O接口的配置做到灵活,以支持不同的现场需要。 o! {) j2 n- l2 V/ m! a
3.逻辑编程
% f# O* Z/ @0 e1 v& O" b- O 这点熟悉国外产品的人都晓得了。其实这个功能很强大。很多时候,保护配置、原理都是一样的,但就是个别的外围配置或逻辑的小差异,就得技改主体程序,然后现场传程,重做实验,这个做法的效率无论对于保护厂家还是用户,都是非常低下的。有了逻辑编程功能,就可以不动主体程序,把技改的问题提到了工程应用的层面,好处多多啊。做逻辑编程功能,一个最为重要的考虑因素就是程序执行的时序问题。# J& E9 R7 }0 R' }* w/ N
4.统计功能
# L4 [1 Y1 \& I9 t% E 断路器的损耗统计、电动机的起动统计、电动机的工作周期统计、变压器损耗统计……这些都可以微机化实现,使保护装置更全面的面向对象,面向系统。
' ?& u, v4 K2 |8 k5 X+ O0 g/ v; c+ _# |5.通讯接口标准化0 }- _1 {( w4 W l h1 v
老生长谈的一个问题了,103的理解各家均有差异,但愿61850能引领本质性的革命。; ~! C- n, O8 o
6.版本控制
1 ]3 t8 T8 _ f 软件版本控制是微机保护对市场支撑的一个关键因素。
- [# {5 z& C4 l1 g/ S7.内部过程可视化' i2 j E2 E4 w% y; ~
将装置内部的动作过程透明化是发展趋势,其实就是内部各逻辑环节的标志能有效的通过录波、LED指示等配置出来,对分析装置行为有所帮助。
, k7 @/ O n% J8.故障分析全面化3 P, Z3 N4 N& _9 L
不仅仅是个录波的过程,而且利用相关调试软件,能将录波信息转化成所关系的相关信息,比如谐波、序分量、阻抗等等。
% v0 [* B0 |& q1 J, ]0 S6 C9 o9.EMC" H* x* J+ ^0 s* a6 R
硬件EMC必须严格按照相关标准执行,这个是容不得“模糊”概念的。 |