    发表于 2007-12-12 09:13:26 | 显示全部楼层
    对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。
    - W; \5 Z6 w9 |8 f% |我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。
    9 r& P# s8 A2 `3 ^, v- S两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:
    - l; v6 G+ a' T7 ^8 _( d8 W1、三相不同期重合闸误动;6 e' \) ~4 z% p/ q$ M
    2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;5 L1 h8 f5 Q, O9 L" o( f/ v( ]  R
    (在线路中,1和2负序与零序保护都存在), F' f& q( H' E! e" D9 I
    3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。
    % Q2 F0 V( e# u+ d8 J: B# a8 ?4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。
    4 m5 t& _  w- I* ?8 c/ z8 h5 F3 c5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点), {& A3 M# C1 d1 l; g
    另一方面,4 X* P; D# |+ |3 ^  P% \
    1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。8 v/ O; a3 j! x+ |2 g3 S# Z
    2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)
    # p* F" \9 [" t. M& S+ H2 ^0 N3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高)
    + ~) O( r  E( T) o( R. {1 _4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。
    - X$ I  X7 S1 H# ^# ^+ c+ y9 ?然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。4 y6 w' L1 j( T
    7 @% B2 N% i* v) T6 R0 L! w

    : I4 W9 W% f  ?3 m1 g+ v" j1 q' w[ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-12 10:37:41 | 显示全部楼层
    大家说的都挺多的,可是我还是不怎么清楚零序和负序的关系,不知道能有哪位专家可以用矢量图表示的方法分析一下.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-19 10:29:32 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢3楼的分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-7 07:51:18 | 显示全部楼层
    对称分量法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-10 20:57:35 | 显示全部楼层
    你是不知道什么叫负序和零序还是什么问题?1 M, [, h; u# @/ s4 e0 x# W
    负序对于发电机简单的说就是磁场旋转速度相同,方向相反,因为大型发电机一般是同步发电机,所以,负序电流会在转子表面产生100Hz的反向旋转磁场,从而使转子表面感应出很大的电流,该电流产生的热量会迅速提高转子温度,而烧伤转自,为了减小此电流,大型同步发电机在转子槽上都设计有阻尼电阻,就是为了减小负序电流对转子的伤害。' h* V9 I$ b; H0 C
    零序相对来说就简单了,上面说了很多,我就不啰唆了。& l7 o: a& r  q/ a
    希望大家踊跃讨论,毕竟个人知识有限,大家都把自己的理解说出来,就能是别人和自己进步!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-12 08:38:14 | 显示全部楼层
    当保护启动是对什么元件发出指令,该元件有什么特殊的要求吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-19 12:45:43 | 显示全部楼层
    我也是冲着答案来的,还没发现比较详细的答案,期待中!