 楼主| 发表于 2011-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# leisure林
) p  z0 C$ e9 _5 G; |/ d) M. S' M( p- M6 {& s% Z+ z+ Y

9 V. |8 z6 ~9 j9 L. S' A    有点,还是要找本书看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-1 23:58:13 | 显示全部楼层
这个具体的二次回路是什么样的?有失灵保护吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy 7 A- A0 s# v" b5 H1 ^  H: }$ z

# M' W% Y! E4 z! e2 z  i" u$ o$ h  Q7 S
    你好!失灵保护不是只会跳开4、7吗?6跟它有什么关系?还有既然4、7已经切除故障了,为什么3、8等还会再跳闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:04:58 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxiao126
4 C0 h7 j. ]3 s% K0 b- H
  M$ G( k0 @6 \; p, q( }$ m2 ]/ t% d1 Q& l3 E% v+ y4 i: l
    是双侧电源吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy $ F6 J) |9 S+ }
) u; B8 P: w2 m: z) i4 L# X8 ^2 V
; w) o9 N; ]1 e! }4 ~) m7 f
    原来是这样,多谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 15# anpeididi   Y! ]! I0 v. [9 o7 v. `: [

( K4 M6 _3 G  W, W2 H9 D! z* u
5 k4 K) \5 [5 x# O; @9 b    我也不清楚啊,看到的资料里就这么一个图~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# anpeididi   H. }5 }/ p; G0 o) |1 |

! l6 s. @: w) ?) B# ]: q! W; x3 e6 ]3 W, ]4 n/ ^7 f
    跳6是为了要切除故障线路,不是因为失灵保护~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoxiao126
+ o2 W& ~9 c5 F/ u! Q7 w
; c; x2 u' J0 V$ f) k8 M" \  D* @& [+ d1 g
    楼上那仁兄说的是失灵跳开的,如果是单侧电源,电源在左侧,那么跳开6也就无意义了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 18:16:04 | 显示全部楼层
回复 19# anpeididi
: K/ n: U) U( _0 e; I; H- \* j
& [6 U/ _( O1 v1 K    对于图中的结构和断路器的安装位置,单侧电源的可能性好像不大~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 22:36:41 | 显示全部楼层
线路断路器拒动后,启动失灵装置发一次跟跳命令,如果还无法跳开线路断路器,就先选择跳开母联断路器,此时两条母线分列,保证非故障母线侧正常运行。