发表于 2011-4-18 18:23:39
|
显示全部楼层
|
两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。2 M: F3 h4 K. K2 ~
% J7 ~+ k# Z, s- v' S4 H9 `0 [) m
两条线路合环运行的必要条件是:. T2 D7 S: }# g$ t) ?+ B
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;% I7 V) b: K' |6 J2 m+ U1 I
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;2 Z( K7 y, ]! |1 i k! S1 p6 \
3、合环后不会引起环网内各元件过载;! W) \ q2 k8 _% X4 Z1 W, \6 b. Q, F
4、各母线电压不应超过规定值;: `2 u' m( q. G$ M7 H' x6 B
5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
" Y) c( z3 E% H, ^6、电网稳定符合规定的要求。
; H- @. l/ N$ H, e4 H. Z" U8 g
6 S- f" T% k) X1 G$ U* |还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|