设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: kdcpascal

DIgSILENT关于初始化的问题

 火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-9 14:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-7 11:22:14 | 显示全部楼层
    回复 5# 郁闷中的幸福 # a" e2 R' @4 ^. d3 S
    ! W$ h' u$ d. X5 D; J/ Z% d% H
    2 m8 n( b& f  R  D- O9 m
       在这个软件中 pid调制产生pwm的参数如何设定  有没有公式可以计算 谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 15:41:21 | 显示全部楼层
    楼主最后找到原因了吗,我现在也遇到一样的问题,求教楼主啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-24 16:53:57 | 显示全部楼层
    解决了,我以前的converter输入是Pmd,Pmq,cosref,sinref.后来删去了current control 的block,直接把id_ref 和 iq_ref 以及cosref ,sinref 信号连入converter就好了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-10 14:56:47 | 显示全部楼层
    求教如何解决的?目前我也出现自己定义的common model不能初始化回复 13# 玉米酒糟
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-10 16:33:26 | 显示全部楼层
    回复 13# 玉米酒糟
    , n& I9 l/ d8 ~3 R$ d# }! |& H+ o3 V7 e! [1 m0 ~, J+ [+ P
    请教一下楼主,这里变流器输入的这几个参数,大概是怎么控制变频器的啊,我不太懂变频器,不知道这个怎么回事,楼主可否赐教一下啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    回复 14# Lemon~Dove
    / u' p# J+ K5 {
    ' ]$ ?* R: V+ p
    4 w/ k! k) S4 L* ^. a+ ~* j    不能初始化,可能是common model里面的状态变量初始化不对,要从后面倒推
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:09:01 | 显示全部楼层
    回复 15# 玉门关山 * n4 w! a/ T" T0 N: D
    + J+ k7 A* B3 [/ b% k; J0 |

    1 p* f% V& E' t+ Z    我选择给逆变器的信号是id_ref,iq_ref,但是在Grid中,逆变器的RMS-simulation页面,要选择use integrated current control,你选了之后就会发现,对电流的PI控制参数在这里填的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 14:34:16 | 显示全部楼层
    回复 17# 玉米酒糟
    7 M7 L% P3 e4 [5 H' F3 I! N9 s) J& [+ H  T
    多谢。这个是那个集成好的电流内环控制是吧,那我这个想法不知道对不对:输入的四个参数id_ref,iq_ref,cosref,sinref中,cosref和sinref是为了确定交流侧电压的相位,以使得能够在相量图中把交流侧电压相量的位置作为d轴方向;id_ref,iq_ref是在这个坐标系下的参考值;这样的话可以实现有功无功的解耦控制。是吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 15:34:20 | 显示全部楼层
    回复 18# 玉门关山
    1 H; J1 i: c% j/ q8 k
    . M- U0 d; F% o  n是的就是用来补偿无功的,我的模型也是这样的,答辩完了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 16:22:11 | 显示全部楼层
    回复 19# xxxmajun
    1 T2 k6 N; r6 X6 [" H3 C* m- M. b
    还没有啊,3天或者4天之后答辩。我有个问题还没有搞明白,(问题一直比较多~),拿这个背靠背的变频器来说事的话,交流侧既有无功也有功,直流侧没有无功(应该是吧),那么中间无功去哪里了呢?或者这里能量是怎么守恒的呢?也或者无功功率到底算不算能量,算的话怎么看?一直不太明白,我对变频器还是不咋懂的缘故可能。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入