发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则
- `1 @6 H+ Z) m5 A: w
* e& X+ F3 _/ @( A- a/ G( |
: W2 F( ]- ?, F1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
* ?+ h1 J; D: ?' @1 b& s+ |2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。8 g& s' I5 ?2 S# e% f# T. T1 c, K
+ {# ]. H3 w; D4 e1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
* W l. D' }/ i ]3 O2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障
7 E+ I" L$ m& J% u3 l3 H3)两套全线速动保护应具有选相功能0 ]/ ?8 j/ P! V: I1 Y
4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈, R$ ?* k0 v% z! b3 d: J
5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备
/ }: l, a. m; [2 a$ v6 N/ G6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
" k7 L+ z& | Q
% ~/ Y' `% ?! U8 a按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|