发表于 2009-7-10 09:02:28
|
显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教6 Q& k% b( i5 B' o) b
* y l% B @2 d2 G8 T" n500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?* H* f$ F( z4 x1 [/ L
因为保护拒动,并未 ...) u# Y) I4 z& Y4 [$ F) v6 b& V; e
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20 & Z/ q! J, ^$ l4 s% i. F% o
继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
5 W1 N( _5 _! u' S4 K1 t对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。 |
|