学系统的,问一下保护拒动的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:02:28 | 显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
) A' ~" ?0 A8 g1 X
" I" L# H. z% U" E+ ]500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?) R+ }: p9 |7 I1 @
因为保护拒动,并未 ...( H- [9 ?- C% z+ i' Y+ Z
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20

, _3 F. V5 }9 j8 H4 N6 }+ m& n& R6 ]继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。. ~( u6 [+ P- _7 Q) V  k$ n
对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 14:28:42 | 显示全部楼层
10# xfq7111
5 k  ^: E/ O+ o+ b# S2 F% p+ a% K1 W* K9 C3 C3 e
% y3 ]9 V, y; e) p0 A8 a7 K
一般没有这么长吧,当然还要和支路配合