设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lierking34

风电场节点到底是怎么处理啊?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-12-2 19:49:28 | 显示全部楼层
    论坛里曾经有过帖子讨论,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-8 15:21:28 | 显示全部楼层
    看来你们都是学生吧   全都是实验室理想条件下的仿真   都没用!
    0 o) }; G) J* ^6 J+ v$ v7 k7 ~# I+ b8 B2 _, a: k4 ]/ G% `" k
    我告诉你们真实的风机是怎么运行的,至少中国至少有500万千瓦的风机是这么运行的。
      M2 I4 ~  a5 D9 {7 G2 N
    / j. {! l* [; O# A  L! q2 Q1、感应风机。该类风机机顶会配有一个50%以下容量的SVC,用以弥补感应风机和箱变消耗无功。单机无功控制方式均为功率因数1.0。升压站再配置集中补偿。" G. {9 G) [1 ?! t/ V, i+ k; ^
    2、双馈风机。单机控制在补偿箱变损耗的无功,单机功率因数1.0。升压站集中补偿无功。
    % V; Q4 W: W9 U$ q( J& M* D3、直驱风机。单机配置容量35%左右的容性和感性无功容量。其他控制同感应风机。
    + y& \. B' ^" e! u. ]: p) {' t3 \
    + F5 `/ F5 M- f# f  o5 q6 l升压站补偿方式:基本上是按照调度命令。有的风场是要求必须外送一点点无功。有的风场是要求控制主变一次侧电压。控制方式比较多,都是按照实际情况来定的。& V/ c; S% t- K- t+ E& C
    2 y6 v& F( j# [7 }4 {6 I% \  k7 q3 ~
    因此,如果按照风机目前运行方式,肯定是PQ母线。感应风机的无功损耗是根据公式算出来的,不是固定的。
    $ n! r& S3 b/ |- T风电场对外显示出来还是接近pv母线。
    & w0 q( {& u! F按照最合理的控制方式,即理想控制方式,风场母线不仅要求是pv母线,还应该是可以控制控制远方电压的pv母线,但是实际上根本没有风场有这么复杂的疾控装置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-15 16:15:31 | 显示全部楼层
    算潮流大致有以下很几种方法:+ j3 w& \3 b) J, @1 h& z) i0 [
    1、简化的PQ方法
    $ h* _' W. ~+ `+ y2、PQ迭代方法
    1 |' Q/ _5 l2 |) N* V3、RX方法
    0 Y+ e2 Q! r1 X! {9 x4、修正的雅克比矩阵方法
    ! W( g$ d3 ^/ X  b3 A5 o可 ...: o$ e* {# O) M! o( h; r
    九五二七 发表于 2007-7-6 14:53
    ! |$ [# P- i" r1 j3 \2 A1 _$ {, H

      }8 y1 Y: y. e: @大哥,含风力发电的节点不能用传统的这种算法吧!!应该用随机潮流啊~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-28 09:54:34 | 显示全部楼层
    之前我说错了。的确是PQ节点运行的,就是恒功率因数运行
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-29 13:16:12 | 显示全部楼层
    haidei 激活啊 怪麻烦的
    " t& L2 L4 C. m/ x这个题目我得用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-10 15:22:14 | 显示全部楼层
    我来学习下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-27 09:15
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-9-13 16:54:27 | 显示全部楼层
    有个模型叫PZ模型,可以风电节点这样处理试试
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】