设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: wucuipeng.ziye

金属性短路和非金属性短路的区别

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-24 10:09:46 | 显示全部楼层
    请问,电阻在多大范围内算是金属性短路,在多大范围内算是非金属性短路呢?这两者之间的电阻值界限是多大啊 ...+ |- j" S+ \" K: R7 [% d- S5 |
    wucuipeng.ziye 发表于 2009-2-19 10:14

    / G; C3 l3 X, i/ I1 C. @7 e8 q" z* q* ?4 K
    220kV线路一般考虑200欧高阻接地,保护要有灵敏度;500kV线路一般考虑300欧高阻接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-30 22:10:55 | 显示全部楼层
    这个具体还真不清楚,有人回答下不?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-17 13:48:49 | 显示全部楼层
    不同电位的两个金属导体,直接相接或被金属导线短路,称为金属性短路。金属性短路时,短路点电阻为0,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过1定的电阻相接,则称为非金属性短路。非金属性短路时,短路点电阻不为0,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-22 16:38:52 | 显示全部楼层
    新人过来看一下!!!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-23 16:51:32 | 显示全部楼层
    金属短路还是非金属短路主要是要不要考虑过度阻抗的问题,前者不考虑,后者要考虑,很显然,电弧接地短路要考虑过度阻抗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-23 18:58:48 | 显示全部楼层
    回复 6# vsmm
    % J2 B& L1 Z; v4 w. B! [6 ~8 ~6 ?# H, ~% E" ~* M

    7 q( |' p1 N9 `! P; z1 R8 w0 f5 _    弧光接地是非金属性短路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-23 19:31:42 | 显示全部楼层
    学习了,对这个一知半解,. n  U9 |3 y/ x) b% p5 f6 D$ d, D9 P
    lh200375 发表于 2009-3-29 00:32

    / D7 `2 g9 F+ a4 b2 D8 U. ]' B
    4 y6 J4 V: w5 F. V- _1 y6 S! t( z7 l0 Q
    2 |. A8 o+ @) }, j- z    头像是用什么做出来的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-23 22:03:29 | 显示全部楼层
    It is an interesting topic. / Z2 R% g" u: \# u+ Y  g9 E! n' m
    + f% ~# Y8 k! s) o- f6 n9 w
    As engineers as we are we need to find out the limits and objectives of something. # j* J+ [& m' n" @
    2 t7 ?- l0 o* H1 ?$ y: G  N
    So far my understanding is that grounding impedance is assumed to be zero to find out worst fault results. But also we need to assume a maximum impedance to improve the protection sensitives.
    1 h4 t5 W+ x) X8 h- q! b2 J& z
    , I; c7 U6 C% J# zNow the difficulty is the maximum impedance. Is there any systematic test report on this topic?   u2 z4 J9 M  W# I' W
    / Q0 f) u& z+ y; a- r5 \
    Also in most software tool there is a field to let you input grounding impedance R+jX. But mostly the grounding impedance is actually resistance R only unless you connect an impedance to do a test. Correct?( `% H: ]  E8 b4 W: U3 y( J5 e4 f6 B
      f" x1 w' w9 M1 ^: {) m& N, [
    Waiting ... ...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-30 07:43:10 | 显示全部楼层
    新人过来看一下!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-2 11:01:15 | 显示全部楼层
    哈哈,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 09:51

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.