《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
! ^; ~$ H- ]$ C7 i" S$ {: ea,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;$ `/ V6 s) L; I
b,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;
4 U; D' ~1 b$ ~6 h' x. S# s& r, ^c,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
* p1 @# u) w ]1 y+ S2 H4 Q( [d,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
( r! I! c6 _* p; s% ~* U we,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015" P- O+ D- D5 a4 q
: I; i1 h' S- G
以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。 |
|