设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 小电驴

GIS在实用中会有哪些缺点?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-20 11:25:33 | 显示全部楼层
这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 16:48:58 | 显示全部楼层
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高
. [* M7 e, m; Q- m技术都还算稳定$ S% M6 w( n/ Z
各有特点 这几个厂的我都见过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:42:43 | 显示全部楼层
) b, `: _' E# ~* u5 f

7 a: i; y' R2 J" |& Z) ~/ n
, X& h  a" ~" o+ R7 }不会吧。。是不是搞笑呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:47:12 | 显示全部楼层
原帖由 小电驴 于 2009-1-20 11:25 发表
9 y5 ^- n$ H* L' C4 z- Y这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
' g& \1 f9 s4 L- U5 D# ?4 Y# p+ i

( L! E) d4 F2 I1 z  ?$ D* `5 R% E+ x 不会吧。。现在即使是国产的质量也不至于这么差呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:48:17 | 显示全部楼层
原帖由 tianle365 于 2009-1-28 16:48 发表 # a0 q8 @( G3 n) d
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高
8 F3 t5 L! Q7 T技术都还算稳定3 V7 J: [. U, M1 Z
各有特点 这几个厂的我都见过

4 d/ X: N. v8 X) w8 U1 a# S" ^; x9 `7 Y: D: Y; l
现在多了,国内有近二十家了。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-16 23:50:48 | 显示全部楼层
我们单位用的就是西开的220系统GIS,不错!我在西安开关厂监造设备,很有感受!工人很负责!设备运行4年,没有发生故障!只是,变压器到隔离刀闸最大的一个气室漏气!变压器上方!最好,是在室外的软连结处,都用自封头,便于检查和检修!漏气属于正常,而且都是软连结处!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 01:02:34 | 显示全部楼层
GIS设备 比敞开式设备方便安装,也更容易维护,因为他本身维护量很少,但是GIS安装的工艺要求很高,故障监测 比较困难,最麻烦的是检修,如果有事故就是大事故
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 12:32:08 | 显示全部楼层
比如检漏,按规程可用包扎法,或灵敏度不低于1ppm的检漏仪检测。7 _# p! [: R9 f! L
, m% _: `4 p, p. x; T: v3 h% q
而事实上对于室内GIS,如果有漏气,一进屋就报警了。5 R! y5 ^* z4 Q* ~3 ^6 }
/ k) E& I3 s6 B; @0 [
这两年有成像仪出现了,好东东。$ }- y0 b& x/ H; {8 U: d
! S/ H& H& s8 B( ?5 t; q
听说有红外法,和激光法。各有代表,不过没用过,用过的说说效果。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 00:26:33 | 显示全部楼层
我们单位曾经处理过一起gis故障,换一个母线导电杆,用的20天的时间,大家看,维护方便么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-14 20:30:26 | 显示全部楼层
我们使用的西开的产品,质量很差,经常出现问题,维修太难了,厂家的配合也不好,预防性试验也很难做,有的根本没有办法去做预防性试验,西开的产品问题最多,尤其是交流耐压试验没有一次通过的!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】