TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2008-8-1 16:52:48
|
显示全部楼层
今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,
! M" _, a6 o8 M; z+ z; j1 I- r我尝试了很多次,不管怎么输入,计算结果都比例题的小,虽然例题的采取E''=1.05计算,; v$ I6 X5 E; |3 W( i( b+ C9 O
我用程序计算出结果之后,乘以1.05,还是比例题计算的结果小,不知道是什么缘故呢?
+ a/ _; M6 K) s- o9 ?2 P% s
- C9 X; }, }& h# F/ L) X) U下面是输入数据:
, o! B5 G. U' d5 S6 Q9 V! mDAT文件:2 s9 p& S( J; o6 M1 X9 j5 F8 t
(POWERFLOW,CASEID=三绕组,PROJECT=7节点例题)
( g3 t2 `; Q( [6 ~8 ~/MVA_BASE=60.\+ r7 ] M1 C4 h. t: F1 {
/NETWORK_DATA\
. d8 l$ B6 G# C5 xB 系统S 230.012 j7 r, ~4 ^, a! X' b8 I/ T
B 发电机1 10.501
/ q/ S$ E3 E0 @/ R$ W0 e+ t9 P* rB 发电机2 10.5010 ?( o1 Y0 \& `+ R
B 节点110 115.01
X2 |2 ~9 J5 x9 P a) s. EB 节点220 230.01% g. a9 S" E% q, W F
B B1 1.0 010 l* W! s5 p. m
B B2 1.0 01% o3 E W( _! ~6 }* k
.L ----------------- transmission lines ----------------------------
( G, N: o6 q& ?4 J: X' }% sL 系统S 230. 节点220 230. 0.08
9 ?, I/ w' |9 _- I* q.T ----- transformers ---------
5 Q" Q$ J2 k' d# N F, rT 节点220 230. B1 1.0 0.1075 230. 1.0/ a+ {, `9 f* `$ G+ ]8 q* C8 j
T 节点110 115. B1 1.0 0.0625 115. 1.0
2 }& ^0 @3 d- zT 发电机1 10.5 B1 1.0 -.0025 10.5 1.0
9 o5 C$ u0 F( f1 {0 p$ z4 aT 节点220 230. B2 1.0 0.1075 230. 1.00 v6 y3 {3 R# q% C% s" Y2 w7 E
T 节点110 115. B2 1.0 0.0625 115. 1.0/ p% Y! z7 v2 h5 p8 e: P' H! G
T 发电机2 10.5 B2 1.0 -.0025 10.5 1.0
% D& y" h2 ~, Q1 S5 M/ D(END)
* i7 v6 \( S) t( `6 M9 Y0 Y2 w l1 H( m8 K5 @
下面是SWI文件:
8 ^5 w+ P4 j0 g4 F8 E$ m8 J$ z+ X* w& k& S# s3 h% v4 t
CASE 三绕组
( o B3 p. z' z; MM 系统S 230. 0.08
" ^* U& a+ w( [* c1 D& b4 P' OM 发电机110.5 0.15) B. y8 k; d D1 w
M 发电机210.5 0.15 - j; l+ p8 [" i6 l+ O0 D
99; }* U- \) S; i- R7 d
' n, Y' R' m9 i
下面是FI点短路,即220kV母线上三相短路的结果:; V8 C2 R9 m4 Y7 C
单个母线三相短路故障基本信息汇总:8 A! y& o2 P& Y/ P! b5 c5 ]
----------------------------------
& ~% [) Z! T- h e) E/ Z8 K( m 节点名: 节点220 & b" D; f$ M. n& s0 ~
基准电压: 230.0 kV: I' I' V4 Z2 S3 V4 B3 z
分区: 01
/ @5 W8 n6 [5 t0 }: Z 开关额定遮断电流 30.0 kA
" ~1 g/ j/ F6 y3 _1 ?% {! y5 D! ~ 短路阻抗: 0.0000 +j 0.0710 (pu) 0.00 +j 62.56 (欧姆)
5 U0 O4 J" ]+ U 短路容量: 845.59 MVA
9 F3 Y7 s( x. b& Q 短路电流: 2.12 kA
7 b: g* G( p7 y6 C5 h 冲击电流: 3.0 kA
. }8 k& c+ \. ^# U2 ]1 f+ t& t1 q
下面是110kV母线上短路计算结果:0 U1 ~# \7 J8 m+ p L0 A, A
单个母线三相短路故障基本信息汇总:) S, A) m, r9 C
----------------------------------. B+ b- j+ V% J; {
节点名: 节点110 2 o. J& G) v, a8 k/ G( c
基准电压: 115.0 kV5 d* t: U; c) j( E3 m) x9 A* D) V
分区: 016 j K& H; q4 g$ |: P6 S
开关额定遮断电流 30.0 kA2 q; ?7 h1 ~ }
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0861 (pu) 0.00 +j 18.97 (欧姆)% h9 |$ i5 O6 h- B% z
短路容量: 697.01 MVA! \( P2 M9 v( I
短路电流: 3.50 kA
- y4 a: g1 ]" ~4 u. W 冲击电流: 4.9 kA& M6 ?6 L# D4 e8 ?+ {% w" P
. M4 Y! g( x- [3 F, u
1 }) u) D) H6 ^$ J+ F
下面是计算用系统图 |
-
|