编号:XLB.1005080-2
+ H; W: Y: J$ d# q6 a, G工序质量控制卡
$ ~( ]9 {- t0 ~( O$ p. C* O8 _8 L, q4 s/ e
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子8 j+ O. R0 W4 ?, i6 c
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
, s5 @+ k9 E3 E+ Y2 g9 ?6 m1 n作业班组: 沅陵局线路班 成员: 1 F+ Z) u1 p! p0 Y1 L# x1 a
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
6 s2 t6 B' B% J% d. B1 W! g. t+ w___________________________________________________________________________________# G1 V& `. K0 Q' z" I! Q A4 @: ?
) |" G9 n t4 Y2 f' X( P( R" c√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施4 c* f/ _0 P. u3 l) b3 a2 p) E
执行时间 工序或措施; B* N3 n& s! g; W6 s
执行人3 k9 {1 a# `$ c: l
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
: j& s) J( N* k 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. ! H! \8 c: Q: n7 T& N: {& l) T
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
& Y9 [0 ^$ Z! l6 D9 v: M! X" Y( ^ 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. & N; l0 V( i1 h1 }- c& @- N( _
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
5 F: J1 |5 i, m3 g& s3 E 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 7 s2 m3 b' Q8 M$ [
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. / I5 r+ m9 v: c8 ^. P
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
% y4 b s/ e8 \! r; u! b作业人员确认签字:
/ r( ?; B: `! K: u9 }, \/ X1 @% J8 c' N2 A8 l/ R: \/ L
3 w5 G" y0 s; o/ u1 H5 s
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|