高压变频器厂家的返厂报告
% m0 ?4 I& V0 U# x6 {7 H, x8 q(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。" {5 d. T Y* f3 x1 S) U
(2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出
6 }- M) O' k# [现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。
( a6 {( A! ~7 q+ E依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:
- _2 V+ k: N: E此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、+ n/ p- I. ?2 N3 ?7 q
拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,
1 v, u0 `% _' P9 }( ?$ l未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。& k' {& s0 E6 \* Y- G$ @& {
导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为
# {4 r& \! u0 H2 y. W成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,; | \. G6 u2 r/ R1 m' f& o
主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或
L7 n& v. l( E) S. v9 e0 o者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致8 s. L. u8 Q* G" n
的能量返灌等。* E7 p: I% r) W
结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧; L& i6 h. }3 [0 G" A* v
或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了# C# W7 W) v b3 ?
输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。
1 L! t* z5 R( {; ~备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由
" y$ w6 {$ o/ u9 m于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。 |
-
|