张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0# i4 @8 i! c* q. E+ i
Ib-Ic=IdB=-IdA
8 K- ]. v/ E& {9 |' lIc-Ia=IdC=0
5 A3 c- x  P4 J/ U, z% M请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?# l  W/ d7 e# G$ _! l# a7 T
有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。 1.jpg 2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 20:33:45 | 显示全部楼层
    Y侧没有接地,当然没有零序磁通流通,在低压侧角侧也就没有零序电流了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-7 20:56:12 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 4 P# T# \6 b7 {* N: a. S
    是不是根据对称分量法:I0=1/3(Ia+Ib+Ic)=0得到Ia+Ib+Ic=0?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 21:27:31 | 显示全部楼层
    零序的流向是同向的,三相星接线的话,没有零序的流通路径
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-8 08:57:21 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 1 K1 B' b$ s+ ~" d0 {! |9 w
    0 U. i% T$ B6 U- R+ g

    + a) U0 u4 `' c   由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0啊,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-8 08:58:29 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28
    " _' d" ~1 O) j! D& d
    / u/ k1 c# l. @- C$ \) y1 h
    # ?. P3 b; v3 s+ |   三角形侧是怎么由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0啊,请你能给解答一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 09:36:29 | 显示全部楼层
    不论是星侧还是角侧,因为星侧中性点不接地,没有零序的流通路径,在角侧也就没有零序。假如角侧有零序的话,那么在铁心中就会有零序磁通,那么在星侧就要感应出零序电压,并且要有零序电流,而这时星侧却不接地,因而没有零序。那么角侧也没有零序。那么星侧还是角侧就只有正序和负序了,而正序和负序都是a+b+c=0的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-10 14:44:05 | 显示全部楼层
    回复 7# wlm_28 . h4 h: h. W; U1 M' O7 x
    & c- C. g6 H, S2 j4 E2 K
    这个地方是不是对d侧三相绕组应用的对称分量法?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 17:14:21 | 显示全部楼层
    回复 8# sdu509
    ! q& H' N8 m; K, N/ H2 t8 I6 R
    8 R  d! `  L! L9 F8 p, k; h+ }7 v1 G
        公式2.23是根据kcl 和kvl得到的,根据就是图2.22* U2 u# m% T' K
        公式2.24是用对称分量法将公式2.23带入后得到的9 O5 G- t; w: V8 a- x  }5 h* d# y
        公式2.24下面的两个公式是根据变压器绕组高低压侧ABC与abc对应关系得到的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-10 21:48:40 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28 6 Y) K$ w$ h2 r: j4 k& O, ^" @

    3 Y4 T1 q9 Q* T4 \公式2.23中的Ia+Ib+Ic=0,也是根据KCL得到的吗?2.23中的另两个公式我明白,公式2.24及下面的公式我都能理解,唯一困惑的就在这个Ia+Ib+Ic=0上。如果是KCL的话该怎么应用呢?如何选取节点?如果是三相绕组和其引出线间的节点的话我只能得到:Ia-Ib=IdA;   Ib-Ic=IdB;   Ic-Ia=IdC 这三个式子啊,如果联立的话也无法解出Ia+Ib+Ic=0。贺家李等几个版本的继电保护教材上都是由d侧的零序电流为零,得到的 Ia+Ib+Ic=0。他是不是根据的对称分量法?非常谢谢你一直以来的关注。