我在digsilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题2 K. c. o+ A) @! l/ j' }2 d0 }

% M/ D! k6 A" @/ o) O; U孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图1; D% e  X3 n" v4 x4 W) u
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把
+ C6 Y9 m1 Z9 S' E
5 y1 e6 G6 E: |+ M& s$ }我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW
5 ~2 O+ ?& J9 ?% r, s3 Y0 x* o2 ~. s! k8 z2 b3 Q
想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。
) p5 N, y% r4 M. a0 b0 l+ n0 y5 @8 u8 F
9 w4 S6 j) G: A; }& y图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下
- |( t/ s5 k5 o( R% E9 Q
8 u* B3 K& i3 r5 v/ C) k想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗
& @0 A. c( e& R5 l" W' P其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。
+ {4 _: ^5 Z0 }% b% O( B+ M# l7 m' ]
大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun ; `% K5 x& f9 \/ o5 m+ P/ ^; u8 u
    4 z/ G- ~; v8 G7 k5 l
    6 n- T+ e4 A# [; b1 o  a
        我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin
    8 D7 ?% S* K1 z# q
    - a. P7 E( N* l孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到" [) v# Y, a( W

    % p* ]. B0 y- V( Y那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题. |* h1 W/ r' [5 f$ Y& H6 @
    我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun
    9 v) Z6 T9 P7 t6 F% g! u% z5 d9 z+ e, R. W  k/ I) [  \3 x

    & Y% @7 t. A6 d    你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 1 k- I) f  `, N# G, r

    8 u% [$ L+ }7 ~9 J哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 0 P7 h  P  p$ `) o0 ?1 F
    0 S5 @  A" W0 Y& O
    tennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把. a# R+ O: [- m  K$ c0 c# R# u
    电压还是一样的吧+-10%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
    2 }5 S% S* N7 W( R& W. t3 o  H$ i1 S) d# i3 R/ Y

    . _$ W! v" m8 U    http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf/ X3 G% v6 o$ c) ]9 s' G3 ~
    第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun 5 D! Q7 i9 G! Q( j# }7 r  H+ |

      b' O) T) H6 \* _( V  L1 _0 A
        试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin ; I/ p% E& c: b% n; U
    " ]: K. g. a. x4 N
    没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun ) B7 [- p) n' G+ l

    : Y7 B+ m, ^" u% m
    6 W' l5 Z4 B+ E2 Y! b0 ]' V, l    对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。