大家来看看我的电池模型的frequence control

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-11 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-11 17:01 编辑
  f7 x0 s3 ^, Z0 E0 F
) V* [' e, X* n& \1 r大家来看看我的电池模型,我建了一个柴油发电机额定5MW,还有一个电池模型,如图,发电机本身就有电压控制avr和转速控制gov,负载为2MW,我想测试一下电池的frequence control,我从5s后把负载从原来的2MW提升到3MW,看看有无battery的区别1 ~- p( P( }6 C- }- W- w6 H6 G# k

. D+ j0 x4 b4 Y0 w模拟后发现有battery的确可以把电网电压和频率的波动振幅降低。但和我想的有些出入
* v2 ~1 z+ P& S* R* \出入1,没加电池虽然电网电压和频率的波动振幅大,但它只用不到20s,把frequence调回50hz,加了电池的,电池先放电,满满放电减少,柴油发电机满满增加功率到3MW,总过程需要至少150s,出入1为时间比较长
3 c9 ?! |' Z2 a
5 V. {0 t( n: G. j9 C1 z出入2,负载从原来的2MW提升到3MW的一瞬间,柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW,电池一瞬间功率增加到1MW左右,然后满满降低2 S* A; A2 z% U+ [0 y
出入2,为啥柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW5 n9 v& @" s/ k

5 _4 l$ C6 S* `. _图片有有无battery的电网,和同步电机的参数,大家来看看,一起讨论讨论3 a0 q, ~+ x& M1 E4 j1 D
图1图2是电网参数,1为有battery,2为无battery
7 D$ v4 g, G. j  q图3图4是同步机参数,3为有battery,4为无battery
* L( @9 ]0 L6 [* G6 d: ]点图片可以放大
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 19:22:28 | 显示全部楼层
    关注一下,顶起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:22:38 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    8 s8 x- C% Y3 [2 D1 T  ?5 r. l" Q/ ]; l5 X/ k  Z) T) x

    5 ?( t- q3 d# r* ^/ t7 N     你的问题挺好的。
    & R$ _% n' B" S& d! b    第一个,为什么有了电池反而调节频率效果不好? 我想是因为在电池运行的情况下,电网频率的下降导致电池瞬间出力。 这是可以看到,电机的转速下降非常非常小,所以电机的gov控制没有很给力。就是说在你的模型里频率调节主要靠电池。不知道你的控制系统里电池对频率的响应是如何实现的,如果是droop control, 那么可以通过调节这个droop 系数来调节电池对频率响应的出力情况。 就是说当电池变得对频率不那么敏感,而电机主要作用于频率调节,效果可能会好些。总之,取决于电机和电池如何响应频率变化,他们之间如何协作。8 X' g+ T6 w; i6 o" B1 S% X8 X
        第二个,为什么电机开始出力然后骤降,再慢慢爬升? 电机在负载接入的一瞬间出力是由于他的惯性作用,就是储存在转子的动能由于电网频率改变而瞬间释放出来。这个过程是纯自然的,不收控制的。而这之后,电机感觉到转速下降,会开始启动gov control,而加大机械功率进而加大转速。这个过程取决于控制的速度。一般gov control都会是droop control, 如果转速下降不大,那么gov control也不会过大的加大机械功率的输入,所以,转子转速上升也不会太快。
    7 m2 E, i5 ^' [7 w5 t- w- ^7 C+ Z0 D, h6 S8 P3 ^
        我建议修改电池对频率响应的参数,来查看频率控制的效果。或者修改电机gov control的droop参数来看看效果。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:29:35 | 显示全部楼层
    能否将你的电池模型共享一下呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:25:42 | 显示全部楼层
    回复 3# ManniQin & N! i% y! @  d9 ?
    . G4 U3 {, s: D+ P; a
    2 S9 }6 U! G. K8 U9 e: o% h
    的确,我调大了频率差额,f0-f,这样确实让频率控制的反应减慢了点,所以不会发生之前的频率突然升高,然后突然下降,2 X. [9 \0 U' O2 R2 C
    你说的电机开始出力然后骤降,一开始出力是不能改变的吗,可以通过控制使开始的出力降第一点吗?
    , l: q3 K( i+ Q4 I
    $ T# z# Y/ a( J4 l改了电池之后,电机开始出力从原来的2.3MW变为2,9MW了,(我让负载从2MW变为3MW),见图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:27:22 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28 5 f* |$ R: ~( a: Z; ^# y4 ]; \- W
    . V+ o) ^+ U+ h0 N5 f( n7 v
    你是什么版本的,只有14。1版本才能用. q; m) n1 u. \1 H" o
    你是14。1版本以上的我传给你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:06:36 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun ; i% Z. K$ |! e) K7 l( N
    % x- ~; m, n3 z( X- L5 X
    我的版本很多。也有14.1版的,给我发一个吧,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:14:44 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun
    $ c4 \3 ^; V# r$ A* Z5 C1 r+ G0 r# ~  h8 T% j2 H/ S/ [
    5 n- w% x' r+ s- |) m
        你调f-f0也可以,但是一般 (f-f0)*K = p-p0, K是用来调的。因为真实电机不能相应所有频率变化,所以都有个dead band。你改那个效果一样,但是实践中不能这样改。
      _" s; {2 L) H5 I+ X5 @- Q' n" J- N/ H/ m3 i/ v9 O( ]% t- B
         我说的电机一开始出力是指你负载接入的一刹那, 就一个最多几个时间步长。那时候控制系统来不及反应。纯是电机本身当时对频率变化的特性, 即转动能一瞬间的释放。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 19:46:02 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin & c2 \# n' Y3 X$ n9 V/ K
    ; g$ b* m( D7 [5 }( [9 |

    9 Y6 J6 x3 `7 ^! I% t 对的我调的就是dead band的parameter,db
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:54:46 | 显示全部楼层

    大家来看看我的电池模型的frequence control

    我的意思是调k 不过效果是一个意思