此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时候对基波无功补
) W1 d6 W( N3 N% K偿容量变化频繁。补偿设备正常投运以后,系统功率因数基本保持在目标值0.99左右不变。本方案详细记录原始数据、及详细技术参/ F: Q$ ^$ w. l3 _5 S$ M  I3 T4 C
数以及保护方式等等比较关心的问题,仅供大家参考。
& N* ^) w/ [, |. Q) ZPS:虽然SVC应用于电弧炉、矿热炉行业能够比较快速的改善炉变进线端以上系统的电能质量,但对于用户比较关心的提高产能、降
9 y/ D$ p" c( C' y低吨电耗来讲并无多大作用,相比于低压侧断网补偿,后者更能全面的降低短网损耗及吨电耗。。。 TCR型SVC电弧炉补偿设计.rar (270.53 KB, 下载次数: 44) 两台电弧炉总进线数据.rar (1.06 MB, 下载次数: 18)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-16 15:00
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-10-11 10:50:24 | 显示全部楼层
    谢谢你啦,下载下来看看
    3 A' |3 z# X+ ~3 u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-2 07:21
  • 签到天数: 128 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-12 15:51:18 | 显示全部楼层
    实际工程项目,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2020-12-2 09:40
  • 签到天数: 54 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:58 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-10-25 15:09:11 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-23 14:32:54 | 显示全部楼层
    果然这个版块没什么人气啊~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-23 15:58:43 | 显示全部楼层
    分数不够了,楼主能否把两台电炉的进线数据传给我啊。/ R/ Q) Z& n& z0 N
    1109673520@qq.com
    8 e0 X4 f$ z7 \; {( F! I' s
    ! w# j9 I  g6 h( D1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-4 09:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-29 16:35:10 | 显示全部楼层
    这个必须要顶
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-29 17:04:46 | 显示全部楼层
    这种东西必须顶 顶到顶为止
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-3-9 16:14:10 | 显示全部楼层
    分数不够了,楼主能否把两台电炉的进线数据传给我啊。
    5 `* u9 c8 a; h- z; B( o& m
    # c. D& ~7 u- H$ o: J
    - S) s* d; V: K( O5 l. C* e2 m- R$ H0 B1
    ( w- s- i. k! r毛头小子 发表于 2012-2-23 15:58

    " X0 s4 A/ ]; a2 I* q0 ~4 I. R! l已经发过去,查收下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-18 14:31:54 | 显示全部楼层
    此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时 ...
    8 Z' \9 N% R$ M' O' fwmin 发表于 2012-2-23 10:32
    $ \/ o$ ^/ ^) `/ P% t9 Z# S6 \; U

    8 D; S' E2 h& ]4 U
    % a1 Z9 c( g) \. j2 M# U# E5 F; @! P    注意到楼主写的PS部分,断网补偿是个什么意思啊??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-18 14:14:04 | 显示全部楼层
    高人,就是高人....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-25 23:09
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
    同问,什么叫低压侧断网补偿?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-2-19 15:54
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-25 11:37:44 | 显示全部楼层
    好文章 赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 07:49

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表