零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。( @+ x7 H$ V; e0 q9 B
% ?4 t4 F! @3 F+ Z交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分零线是指在极限与配合图解中,表示基本尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差。通常零线沿水平方向绘制,正偏差位于其上,负偏差位于其下。
0 o& i$ v9 {7 Q& [+ ?. g
; U" w" A5 q8 ^9 ~; @' r. t& S触电要组成回路才会触电,同时碰上火线和零线火线和地面才会触电照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。* g: Z, N! A; x; y# K" Q
/ T3 x$ i- u. v. p+ U" O4 w
如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。6 Q4 u- o) f6 N- K; m0 X T
0 H4 X( A& F5 v+ \% c
另一种解释:
6 A L! f- ]# I
# v8 z+ ~ s; J7 x火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
6 m7 U1 m' M# \5 \. V) p$ N% @
: |* |/ U- S9 Y, K火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
: S2 k a9 V a9 N4 J/ M5 F! @) V
9 K+ U" S+ P# M9 P另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
3 T; H2 m. L" l( }0 f
- h# {$ }) d) x% G“单母线”、“单母线分段”、“单母线分段带旁路”的优缺点。
) w2 ?6 s; s. I# a①单母线
( u4 _2 i; k! q8 R
' j, i# I3 q7 h8 B# B0 @特点:每一回路均经过一台断路器QF和隔离开关QS接于一组母线上.+ l, M) ?6 E: ]
/ F; d# p2 S+ ~5 }4 j/ u3 ]
母线侧隔离开关
% J* M- A/ f1 V& ~7 V
5 z: Z J% T: L S! ^线路侧隔离开关) a) L0 S% r9 g! |3 Z
7 d" E6 L, W0 e9 C/ O. E$ {
优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,投资少,便于扩建.
) ~, J& s6 m6 V4 @3 L
; B! [) A' w1 Z) |6 s缺点:可靠性和灵活性较差.在母线和母线隔离开关检修或故障时,各支路都必须停止工作;引出线的断路器检修时,该支路要停止供电.6 x2 B" l% G: l
) P% P: w0 _2 f/ K: J# @1 z$ j" J
停电:先断路器后隔离开关(先负荷侧再母线侧)4 t& y* ]5 g- M
送电
( [, X2 {5 m( S4 p* f/ e& @- j* T' e* H6 Q3 E8 Y- u
不能满足不允许停电的供电要求,一般用于6~220kV系统中,出线回路较少,对供电可靠性要求不高的中,小型发电厂与变电站中.
0 z0 H/ g% E m) Z& K# [
/ _+ p) V6 V+ m②单母线分段接线& z: g- F# T3 d5 P5 I+ i6 W
4 a1 I0 D. ]) E2 W" k
分段断路器闭合运行
) X4 S# J, K* X6 g
1 q2 K: l& _3 i' F1 T0 a. c1 }一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好,但线路故障时短路电流较大.
/ S7 A) b8 L4 n- Y: ~/ O1 n" \5 t9 l2 w: A ~+ O/ _+ ]
分段断路器断开运行
+ T7 \3 v, c# p( J' I) @& H
- y: A: ^0 _$ T0 C在0QF处装设备自投装置,重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电,还可以限制短路电流.
) i% g8 V6 }, T# x5 ~, m
$ d: j2 x* [1 N3 K# q! f- g; q优点:提高了供电可靠性
5 C6 m1 f* v! {3 C7 Z3 S4 o5 E, K& s) I( @$ g
缺点:停电范围较大4 R" B7 J1 k4 e( p3 v+ A" X
! b8 e& v5 v A4 Q+ u2 m2 P; d
(1)6~10k:出线回路数为6回及以上;
Z1 ?" N) `+ ^
9 p a. c( |4 Q9 P. a' n$ V' ?4 [(2)35~63kV:出线回路数为4~8回;
* R3 J9 x) r4 E. v, c p B( t# M/ J9 E* d" Q( ^0 \2 k7 r l
(3)110~220kV:出线回路数为3~4回.* [. X% D* a& j" t5 `
4 L8 d0 ?" a, F+ k4 f
③单母线分段带旁路母线接线
$ U0 s8 ~- l ^9 k5 B1 z5 ~% j/ z$ F7 p5 z: v
(1)分段断路器兼作旁路断路器# o$ Q7 N6 i5 @ V5 z
& v, C+ r' ~5 ^% c4 C$ F$ _ A* e
(2)旁路断路器兼作分段断路器% j ^/ I% T6 I! P) a& N' R; ^- Q
0 P6 y& n1 J8 |- }# {1 d- U
出线断路器故障或检修时可以用旁路断路器代路送电,使线路不停电.4 f- A6 d$ x! X0 O1 Z$ Z
) i6 w" D6 T f: n w" I+ R6 c
主要用于电压为6~10kV出线较多而且对重要负荷供电的装置中;35kV及以上有重要联络线路或较多重要用户时也采用. |
|