N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: 0 h2 u8 ?; d) M# V
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用.
5 s1 M5 p4 A# U$ }. r. V(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用. 8 X; Y8 \0 ~6 D3 k6 }% b% D+ s
(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用. 9 a* D3 o$ z! M2 O0 O- N
(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
! z+ F6 o* R+ i" `* R(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.( E- ]/ H8 Y0 n$ f
N-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”; f( F) w( Q: j9 c; N* d) ?3 @
后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。% B! c- j; c6 i1 K
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |