一次主变压器误动分析

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-26 21:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某电厂主变压器微机保护投入运行后,在正常运行工况下,主变压器差动保护发生误动作,其一次接线图大致如下:
. e6 L( E2 d! K$ m : |- L& \2 f7 Y' ^
相关参数及事故前运行工况介绍:变压器为110kV、50MVA户外三相升压式电力变压器;变压器TA变比:高压侧为500/5,低压侧为4000/5;发电机为22.1 MVA /19.9 MW水轮发电机;主变压器保护装置为微机保护,其差动保护采用二段式比率制动差动保护;事故发生前由发电机带主变压器运行,机组有功P=8.25MW,无功Q=2.42KVar。* V# u5 a+ r1 @, ~3 T
一.相关数据分析
, T; I; ^& n3 B2 U& J6 |由于变压器差动保护反映的是变压器内部故障,事故发生后,专业人员立即对变压器本体进行了全面检查,未发现异常。在对外围设备及回路进行细致检查后未发现异常,我们对相关数据进行了分析。! ~5 ^  S( _* L/ k4 H, M
1.相关数据记录$ I8 \8 X6 E! J/ `# q0 h2 p/ e
保护动作保护记录:A相差动,差动电流1.09A,制动电流为0.54A。机组工况:机组有功P=8.25MW,无功        Q=2.42KVar 。
' j, Y- {5 S1 i由于高压侧TA变比为800,低压侧TA变比为100,COS  =0.99。利用公式P=(U/1.732)*3*I*cos ,则低压侧一次电流 =458A,二次电流为0.57A;高压侧一次电流 =68.8A,则二次电流为0.68A(补偿前),补偿后为0.831* ,二次电流为0.56A(0.831为补偿系数)。
+ X" l- g( A, V% `1 n  K7 ?. m5 J, I' [2.数据分析
# I% \# c; j4 ^+ ]& E  |当差动保护动作时,流入保护装置高压侧的二次电流为0.68A,经补偿后,显示的电流为0.56A,流入保护装置低压侧的二次电流为0.56A,差动保护原理方程如下:( r/ V2 h+ R' L3 M% X. C( O* U
>  ( ≤ )
" U6 A5 A8 M# Q! ^$ d ≥ +S( - )( > )
  Q1 H7 E/ i* j6 K% u; d式中:
; [( r# }) S3 Q# D 为差动电流, 为差动动作最小值, 为制动电流, 为制动电流最小值,S为二段式比例制动系数。9 H: q: F) b) s) N
差动电流计算方法:
+ F" P; w' Y' W! s  V! l制动电流计算方法:
. w- N1 S' q9 U6 U0 c. h式中:U1、2为变压器两侧单相电压(取额定电压),TA1、2为变压器两侧TA变比,I1、2为变压器两侧二次电流矢量补偿值。
+ Y$ Q1 {4 q6 Z  N5 R2 A" A& X9 l3 [6 w保护的差动和制动电流采用矢量计算,使用180度接线。因此保护得到的差流为0.01A左右波动,制流为0.55A左右波动。
! i2 _" N" T6 u) j; n) Y3 m6 [通过上述分析,差动保护动作时,差动电流 =1.09A,而当时高低压侧电流均近似为0.56A,容易发现 ≈| |+| |,而与实际的 存在一定的出入。: I. a3 Q7 j( u' w$ c6 d8 T! l; _% G
通过对比,我们开始对怀疑微机保护中的计算程序,也就是对于差动电流的算法是否科学产生了较大的怀疑。
$ F4 M; ~6 A( H( r2 Z! z3 k' ]二.差动电流计算方法
! ^% R" }2 N- @. c6 N) f1.设计思路/ y) E4 j3 d1 O, D3 ?: }
按照厂家设计原理,其差流计算大致过程如下。差流运算均是相量运算,对电流量相量角度的获取就是其中的关键,其处理过程如下:
, r& J/ A" K$ Q, z% B  N4 x* c( t2 ]# u' q$ t

9 T7 x6 f- i/ {% R, h0 m9 }9 W6 c3 g' }

* F2 b: M$ T- _! e, p- D0 \$ T( l: @$ m/ e# s9 T

+ M, |) i9 x& M& O2 p$ O
! Z# ?% H# n+ n' `6 M% h% g$ ^/ v9 M4 R6 |  r- u5 v$ K: i0 q+ m2 \/ X

8 U/ d. }! ^* ?! f" d
1 G+ m8 M# H" X3 l; |上图为电流相量图, 实轴, 为虚轴,在不同的象限、实轴和虚轴上,电流量的实部和虚部均有不同的取值。从上图中可以看出实际电流相量角度应为-90度到+270度或(0到360)(-  到+  )范围内变化。而 求出的角度范围为-90度到+90度,这样实际角度在到+90度+270度之间的角度要以Ire<0为条件进行加度处理才能得到正确的角度。 7 g7 e0 L: S, b
相量角度 ,由于反切函数y=atan(x)自变量x输入范围为-∞到+∞,因变量y,也就是求出的相角范围为-90到90,只能位于相量空间的1和4象限。当实际相量位于2象限时,电流虚部和实部的比值为负,与相量位于4象限时(虚部和实部的比值为负)是一样的,这样由反切函数 求出的相量角度是位于4象限的,与实际相量正好反相,相差180度。同理,实际位于3象限的相量求出的相量角度是位于第1象限,也是反相,相差180度。
  K) B* h7 [: n# b& K% d. u2.程序实现及其存在问题
& L5 |4 P$ J. R) w9 U在程序实现中对相量角的处理:求出相量角度后,判断该相量实部是否为负值。如果为负,说明该相量是位于2或3象限的,应该将求出的相量角度旋转,即相量角度加180度后作为新的相量角。当相量位于特殊部位时,位于负实轴上时, ,实际相量角应该是180度,而求出的是0度,同样应该加180度。* @) A( K, f! I5 A; J0 J$ C6 O+ f
厂家提供的计算方法从原理上分析是可行的,为了进一步地分析问题,我们又认真分析了其程序中的实现方法:
5 `# [6 B; x/ Y  C: x0 ]8 l$ NIf(Ur<0 && Ui>0) alfa=alfa+PI;           1/ f& O" W% E3 Y$ M& j8 A
If(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI;           2
& w& `) Y/ B# a5 X5 Q; E(程序中电流换算为U来表示,alfa为相量角,PI为 )
4 `' C5 W# y- o2 S4 j& d从1式中,我们明显可以看出,该判据忽略了当Ui=0的情况,也就是当相量角为180度的情况。根据错误的判据,很明显当实际相量位于负实轴上时没有做加180度的处理,这样参加差流运算的相量就会与实际相量反相180度,从而引起的后果是:系统运行中,以A相差流为例,转换到低压侧后,高压侧A相电流与低压侧A相电流大小相等,方向相反,正常运算后差流为0,制动电流幅值与低压侧A相电流大小相等;而当以高压侧A相电流为基准,低压侧A相电流正好处正好处于负实轴上时,则差流是高低压侧电流之和,而制流是差流的一半。可以通过过推导公式反映出来:
6 l* e7 {/ W& v, e6 q0 w8 j
1 P" ^, v# A3 l  L4 b 1 K# O$ I+ j+ O7 f& p  D/ x, B
这样就容易解释此次差动保护误动的原因,当电流位于负实轴时:$ i& N4 a, S, i4 x& f* y$ I- k" u7 Y5 r
=2| |≈1.09A
& ]8 b& Z" }) ~8 l" G6 u =0.56A( C! L7 g2 u5 l( Z" M8 O; C7 q2 a
> → 差动保护动作
3 F( B( y7 X$ S$ o$ _. u! h: X根据其原理正确的实现方法应该是:8 ^2 M5 u7 ^7 E# c% a- b, L. h
If(Ur<0 && Ui>=0) alfa=alfa+PI;: V: {; F; }7 g* [$ _
If(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI;
& `/ W/ h+ r) ^. s三.几个疑点
& K9 G' x7 q1 C$ C+ N( n保护装置投运已经有相当长的一段时间,为什么在之前一直运行稳定;程序中的判据在测试过程中为何没有及早发现?
, |. L% Y4 y. Z由于电流量位于负实轴的情况是一个低概率情况,在实际运行过程中出现这种情况的概率是很低的,所以除非在特殊工况下,程序中隐藏的问题才会暴露出来。变压器保护装置投运以后,厂家曾经对原有的程序进行过升级,事后通过分析两个不同的版本,发现升级后的版本中其判据都存在问题。该微机保护采用DSP芯片编程,上述错误的判据并未有语法错误,在编程软件的自检中是不会报错的,除非与原有程序比并由专业人员分析对才能发现问题。由于软件的升级是在现场进行的,考虑到设备的投运时间要求,致使技术人员忽视了比对的过程,从而留下了隐患。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-26 21:47:48 | 显示全部楼层
    兄弟,没有图形啊,可否将原文上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-26 22:59:06 | 显示全部楼层
    同沙发。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-31 17:11:38 | 显示全部楼层
    来看看,灌水
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-5 20:17:22 | 显示全部楼层
    好长,留个记号,有时间再看,差动比较容易误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-7 16:34:10 | 显示全部楼层
    兄弟,没有图形啊,可否将原文上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-7 23:48:47 | 显示全部楼层
    这种程序好成熟好简单的呀,一般不会错的。可能是其他方面的原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-25 21:19:07 | 显示全部楼层
    保护误动分析美这么复杂,要想分析明白,请说的具体一些。 保护双重化配置了吗?一套动作还是两套一起动作? 把差动保护高低压测的原始采样电流波形拿出来分析,看补偿后的电流每用的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-28 07:49:57 | 显示全部楼层
    浏览一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-20 06:54:17 | 显示全部楼层
    我是来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 17:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表