在我们一个调度题库中,有这样一道题:
" W% ^1 G; w0 u& |10kV的断路器用在6kV的线路上,问遮断容量怎么变?7 T" Y2 k9 o' m
: u* _$ A( Q# I
答案是变小。+ G; W. x  a  C3 E$ c
6 {& @- d7 _( a1 E" J. u
根据定义:断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。
& k+ h+ b3 A/ o: ]! u- W: B) X所以我认为是不变。
& g/ R  c0 ^$ a$ a4 f
# F5 m* V) w4 \) M, H$ H哪个正确呢?谁能解释一下?多谢。% ~7 @3 E& s; K

" ], \& m$ }0 y  e
) Q' r! \* @3 h4 N2 W9 x& r补充问题:
' L8 M6 t4 ~7 m1、遮断容量要是变化,是如何变化呢?7 @0 c8 T. \+ W" C0 E$ C
2、在低于额定电压等级的电压下,实际的开段电流怎么变?什么变化规律?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 22:15:57 | 显示全部楼层
也来关注一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:44:02 | 显示全部楼层
没人回答,难道是这个问题没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:50:40 | 显示全部楼层
    这个问题有意思~~( N  V' \& b6 E; C; m3 C/ Y

    ) k3 j; S/ p. R另外,为什么要把10kV的开关用到6kV呢,那不是赶鸭子上架么 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 08:55:51 | 显示全部楼层
    回复 4# fat.taotao / {, i" {+ d" p; l
    2 u/ h1 z3 q. @  d. y% r  v  c
    # U5 H$ i6 a* `+ s7 ~3 o6 O5 Y& r
        题库上的题,没办法,出题人不考虑实际情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 09:25:04 | 显示全部楼层
    在电压低于额定电压的情况下,开断电流I1可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流有一极限值,称为极限开断电流I2;
    . I) W0 b- P5 D2 G' E; V, LI2=I1*Un/U$ ]/ E" H0 I1 X+ l7 r) B! R7 z" K0 r
    至于遮断容量我不是很确定。。。。不好意思了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:13 | 显示全部楼层
    回复 6# pipis
    ) Z; _' M4 U: Y2 i5 N) l  n; P3 H/ o3 Y
    9 V, r; v! v& A8 t5 i
    9 R! F1 f4 B1 O6 L/ q    有这方面理论的书吗?给几个书名就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-11 19:24:29 | 显示全部楼层
    回复 5# xiiexl
    # \3 j! ?+ n8 x8 L# K% @8 I" h" F4 Y& q9 e* C& b
    ! S7 }) L9 j6 n( I  v7 c6 W
        呵呵~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 13:17:57 | 显示全部楼层
    设备的三相遮断容量等于开断电流(手册规定高压电器的额定开断电流,应不小于其触头开始分离瞬间的短路电流的有效值)乘以额定电压再乘以根号三。不过现在已经不用遮断容量这个概念了,因为遮断容量是与电压挂钩的,如果开关没有用在额定电压的回路上,还需要对额定遮断容量进行折算。开断电流就是遮断电流,这是最直接的指标。为什么要弄一个间接指标——遮断容量,其产生的原因或意义何在?请问高手。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 14:38:00 | 显示全部楼层
    学习一哈子。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 06:00

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表