如题:
4 g% \7 V- F9 _; I" N今天上课,老师给将动态稳定和静态稳定合在一起了,原因是动态稳定针对的也是小干扰,其数学模型也是线性的,但百度百科得到的结果是动态稳定是大干扰情况下的稳定性。静态稳定和暂态稳定还是能区别的,就是动态稳定到底是个什么情况?可以简单地从表面来理解吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-19 15:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-9-18 11:09:47 | 显示全部楼层
    以下摘自《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》:
    ( ]; U: Q) Y- z* V/ R; h2.4.1 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力,通常指保持第一、第二摇摆不失步的功角稳定,是电力系统功角稳定的一种形式。 : A* ?1 k) r1 g
    2.5.1 动态稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后,在自动调节和控制装置的作用下,保持较长过程的运行稳定性的能力,通常指电力系统受到扰动后不发生发散振荡或持续的振荡,是电力系统功角稳定的另一种形式。
    - E9 F; @; a( f1 y' S5 ?; a电力系统稳定分为三个电量的稳定:电压稳定、频率稳定、功角稳定。励磁系统提高电力系统的稳定主要是提高电压的稳定,其次是提高功角稳定。频率稳定由调速器负责。功角的稳定又分为三种:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。静态稳定是系统受到小扰动后系统的稳定性;暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;动态稳定是小扰动后或者是大扰动1-2周波后的,并且采取技术措施后的稳定性,也就是PSS研究的稳定性。提高系统暂态稳定的最主要措施就是快速的继电保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,徐婉琳受奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-22 22:33:29 | 显示全部楼层
    静态稳定: ignore exciter, regulator, governor etc element's dynamic properties. ( T; O+ h) [$ h8 e
    动态稳定: model exciter, regulator, governor etc element's dynamic properties.
    - j8 j3 d4 B5 F( a- }+ ?# i6 f0 \# f' e
    for more details please refer to my comments in another post:) Y% ^% m6 _4 S( z
        https://tech.cepsc.com/redirect.php?tid=46711&goto=lastpost#lastpost
    7 q' g( g7 P; S' J7 M) ]4 @
    " V8 c" V* n& W" @) W2 W2 ]5 F
    静稳极限" could be calculated by ignoring any dynamic models like exiter, governor, stabilizer, etc. Typically this value could be calculated without doing a real time simulation and then it could be provided by an on-line analysis software.
    4 l4 G9 X. w4 Q7 m" Q. Y+ b% f/ a3 g8 b
    "动稳极限", similar to "静稳极限", with control devices like exciter modeled. Both "静稳极限" and "动稳极限" apply to small disturbance.

    1 a9 T/ r  f: a' z+ g9 q: T9 m$ U3 x( r+ u
    Also
    ' k0 R6 B! ~1 B0 U- ^# V1 _  M) e
    - L. p6 ~; B2 t, l& z: e% r# {

    / B6 u9 P- V; Q' M, D% ]I would recommend you to read page 133 of professor Ni-Yi-Xin's book "Dynamic Power System Theory and Analysis" which could be found here:  X+ U  @9 W' y: s5 j' x7 `1 U
    # r2 B# ?, G2 E7 h" ?/ c6 [
    "倪以信-动态电力系统的理论和分析.高清晰PDF"
    , {  R1 u, ?: i$ L8 q. t3 xhttps://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=39421&extra=&highlight=%B6%AF%CC%AC%B5%E7%C1%A6%CF%B5%CD%B3%B5%C4%C0%ED%C2%DB%BA%CD%B7%D6%CE%F6&page=1

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    pulan + 1 谢谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-24 22:27:13 | 显示全部楼层
    对于同步发电机,就是指在遭受强干扰后,还能否保持同步运行的能力.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-25 08:57:37 | 显示全部楼层
    如题:
    : \) S% `0 b# g+ \; L2 e5 w今天上课,老师给将动态稳定和静态稳定合在一起了,原因是动态稳定针对的也是小干扰,其数学模型也 ...+ ]6 Z  l+ U* g/ T6 ?6 y
    egg0633 发表于 2010-3-22 20:51
    ; T! Z5 T  n! k/ s2 }3 [

    . n2 X2 |# h/ F9 e3 Q貌似“动态稳定”这个提法不被建议使用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-25 16:55:59 | 显示全部楼层
    回复 2# MonkeyTang
    . P: {7 }+ w& i4 K# }7 ^. u1 t$ o( [- P" y" Z: V0 G" A

    ; e) ^' K1 f. `    谢谢您的解答,还有高清晰的电子书!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-25 16:57:52 | 显示全部楼层
    回复 3# pipis
    ) B+ i3 E  s2 S! L8 Y5 L8 b1 e: S" c: F

    & x, Z0 b  k' k    您说的是动态稳定吗?按您这么说,那它跟暂态稳定有什么区别?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-25 16:59:49 | 显示全部楼层
    回复 4# norika
    ( p; v* `0 n0 i; c
    6 ?. J; K# f. i' o& M4 U/ J2 o1 e$ \5 h% e
        有这样的说法?我第一次遇到这个概念,静和暂对立有些别扭,为什么不是静和动呢?对物理现象起名还真是门学问啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-25 17:41:05 | 显示全部楼层
    回复 6# egg0633 2 M5 X& ?8 C$ r' S- S
    . z. m$ Z8 _' a4 y, w. W

    : f$ \9 r4 P2 A$ d) H9 M   重新翻了一下书:
    - m* g9 D8 q, o5 R
    0 Z+ r  c% K; }1 |静态稳定:是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态;
    # m+ U- j2 ^; E) K暂态稳定:是指电力系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行状态并过渡到新的或恢复到原来稳定运行方式的能力;
    + t% a$ P" f: G" T) p6 ?+ I' |动态稳定:是指电力系统受到干扰后,不发生振幅不断增大的震荡而失步.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-25 18:55:49 | 显示全部楼层
    回复 8# pipis ( l3 p2 @  n5 B2 p/ ?& G

    ' K- i$ t& `$ _" [. b& g4 [) L* Z$ C+ o, b7 Y3 z7 ^$ ^
        谢谢您的解答!不知是哪本书啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-25 20:19:02 | 显示全部楼层
    我的理解是 动态稳定行
    * M/ L# G+ g. _: r是用 系统DDAE方程来进行分析 考虑了AVR OLTC SVC SVG 和负荷的特性的稳定性分析,分为特征值分析法 仿真法等 遇到的困难时 DDAE 方程太复杂 求解困难
    & {! S  e! j- p! S而静态分析法 则用潮流方程近似 代替DDAE方程来求解 近似程度高 快 但是误差大