请问区域潮流断面的热稳极限,暂稳极限,动稳极限以及静稳极限怎么求取

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-17 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问区域潮流断面的热稳极限,暂稳极限,动稳极限以及静稳极限怎么求取
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-19 15:59:07 | 显示全部楼层
连续潮流计算
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-19 23:48:03 | 显示全部楼层
回复 1# yongzhe578 5 O( U3 L8 d7 ]% g
; Q- y) z0 F+ `* j) v
+ Q; v/ T7 {6 D& M+ Y& B; ~
"热稳极限" is a kind of conductor property. You should be able to find it from conductor manuals. Try to not exceeding a conductor's "热稳极限" by running a normal power flow analysis and any other contingency analysis. In simple, don't burn your conductor.4 J, J  B1 B- C" j
% [9 f* j' \9 J8 b  U) _( }6 ^( k
"静稳极限" could be calculated by ignoring any dynamic models like exiter, governor, stabilizer, etc. Typically this value could be calculated without doing a real time simulation and then it could be provided by an on-line analysis software. 0 ^7 C( \: H6 K+ i
' y( P, J5 R$ h& G3 a# j: c
"动稳极限", similar to "静稳极限", with control devices like exciter modeled. Both "静稳极限" and "动稳极限" apply to small disturbance.  
( H) p& \7 S6 p: e) }. i+ ]: ]" u/ K) U! F/ c$ T
"暂稳极限" is used to make sure the system will come back to previous stable state or changed stable state after a big disturbance like a fault, generator disconnection, reclosing. It needs a real time simulation and it is not possible for an on-line analysis software to provide such analysis currently.   
: z  V1 E$ S$ y4 E
! d, F3 ^% B7 G: P/ nMost popular stability analysis software should be able to provide these analysis for you. For theoretical understanding, I would recommend you to read page 133 of professor Ni-Yi-Xin's book "Dynamic Power System Theory and Analysis" which could be found here:
1 t# m# U% Y% l0 `- ?0 m& E
% g2 ?( [, r# |* `1 p5 W"倪以信-动态电力系统的理论和分析.高清晰PDF"$ S: A+ h$ U; t( N/ K" ~# X
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=39421&extra=&highlight=%B6%AF%CC%AC%B5%E7%C1%A6%CF%B5%CD%B3%B5%C4%C0%ED%C2%DB%BA%CD%B7%D6%CE%F6&page=1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-25 20:26:36 | 显示全部楼层
请问区域潮流断面的热稳极限,暂稳极限,动稳极限以及静稳极限
/ [* o& Y8 B) `7 X! l9 w6 y& Y1 热稳极限 考虑的主要是断面输电线路自身的传输容量极限 只要不损害输电线 就OK% o" ?2 l' I) Y9 R7 L9 C8 w$ _( `$ D
2 暂稳极限 是发生断面一天线路继电保护装置跳开 断线 或者发生短路断开后 其它输电线路能否保证断面传输的要求 N-1 校验算法
6 A9 \4 v  d: m) G# P3 静态稳定极限 是断面承担的功率逐渐增加,应用连续潮流计算 到潮流方程雅可比矩阵奇异 即SNB点
* ~% @5 k0 ^/ o5 ~% l+ X4 动态稳定极限 接触不多7 z! u) r+ T5 r9 w- k
应当是考虑了各种控制装置的调节作用 时的极限点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-2 14:48:38 | 显示全部楼层
对不起我的大学是在国外读的,所以中文术语不是太好,断面是不是只的是因为一些情况而断开某根输电线?
0 {/ R, k; _4 R6 @动态稳定应该是dynamic stability吧,应该是用一个small signal analysis的工具(小信号研究?)来研究,研究模型中generator control system也需要包括。这个analysis就是对所研究电网的state space matrix做eigenvalue study。所得的eigenvalue即表明震荡的damping和频率。damping需为负值。我猜你的问题就是看当某条输电线被断开后,是否有某个震荡的damping不够而引发发电机组的tripping吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-2 18:10:28 | 显示全部楼层
大家都挺专业的啊,为什么我就不知道呢,得加强了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-5 08:00:34 | 显示全部楼层
学习学习!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-22 17:26:03 | 显示全部楼层
谢谢啊~!~!~!~!~!~!~!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-19 20:08:01 | 显示全部楼层
学习学习,受教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-28 13:41:04 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,挺有用的,学习了呀