高压直流输电与交流输电相比有以下优点,所以要采用高压直流输电。
. O, s; `8 q: a, }- M% N
0 b* m! q% w# o' O2 k8 `$ E一、高压直流输电与交流输电相比有以下优点: # i# g% Y" E+ K8 p
( K) E, y/ a. D8 d0 W2 W8 ?(1) 输送相同功率时,线路造价低:
! R, O( [+ N3 x
5 P6 q% o! J$ I 交流输电架空线路通常采用3根导线,而直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。因此,直流输电可节省大量输电材料,同时也可减少大量的运输、安装费。
5 p$ l. o9 I7 S }, y9 [
) |3 Q# }; Y* s r7 M/ b(2) 线路有功损耗小:
' R4 b. H F( \+ b' X. `/ x$ T& P9 V" g# U( `7 d0 r
由于直流架空线路仅使用1根或2根导线,所以有功损耗较小,并且具有"空间电荷"效应,其电晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。
0 n; p$ U( i$ q
/ T9 N- @3 P8 e: L- N% P4 V(3) 适宜于海下输电:
1 t2 _9 o5 o- Z( \7 m1 `% _! P# F4 m, i* X. B. D
在有色金属和绝缘材料相同的条件下,直流时的允许工作电压比在交流下约高3倍。2根心线的直流电缆线路输送的功率Pd比3根心线的交流电缆线路输送的功率Pa大得多。 # _: B+ Y& ?0 D/ |' F5 s6 R
! y4 r \* P+ ]; o: ? 运行中,没有磁感应损耗,用于直流时,则基本上只有心线的电阻损耗,而且绝缘的老化也慢得多,使用寿命相应也较长。 & Q2 D! H, r2 Q) x9 h
7 R0 g. }6 ~; ]# q* l7 d5 K9 Z(4) 系统的稳定性问题: ( _ W1 w' p1 n+ S: ]( O7 T
8 i( v& h# f7 J! V* R" L3 }7 L5 h 在交流输电系统中,所有连接在电力系统的同步发电机必须保持同步运行。如果采用直流线路连接两个交流系统,由于直流线路没有电抗,所以不存在上述的稳定问题,也就是说直流输电不受输电距离的限制。
4 e# j' E5 G( h0 [6 V4 _( P" U( K1 q' K* G/ p) D- {( N
(5) 能限制系统的短路电流:
j/ N& ~5 v8 D5 C" \( S+ J' m# U( g( Q( A* N
用交流输电线路连接两个交流系统时,由于系统容量增加,将使短路电流增大,有可能超过原有断路器的遮断容量,这就要求更换大量设备,增加大量的投资。直流输电时,就不存在上述问题。
- L) D0 E: L8 W* u( q+ ~. Q9 f5 s
# z. T2 f/ S) y7 z7 F(6) 调节速度快,运行可靠: 3 L0 {' p8 N. ~0 ~2 M3 W
- B: x8 f! M7 V
直流输电通过晶闸管换流器能够方便、快速地调节有功功率和实现潮流翻转。 & G% \1 a/ }) L1 G# _( a+ K
( `1 O& J# I0 J$ [3 L2 f 如果采用双极线路,当一极故障,另一极仍可以大地或水作为回路,继续输送一半的功率,这也提高了运行的可靠性。 : g+ z9 I2 p1 [6 b/ v) V8 g; K
2 i5 ], x4 v% W# p; X
二、直流输电适用于以下场合: 2 A9 T4 X. B2 @' x7 F% |: V
1 _0 I1 a% a9 ^& n4 y
远距离大功率输电;海底电缆送电;不同频率或同频率非同期运行的交流系统之间的联络;用地下电缆向大城市供电;交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;配合新能源的输电。 |
|