风电场的无功需求问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 17:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
风电场的无功需求问题
8 d2 ]+ l: h  T( |0 t$ s. h- P- W: b7 _" c8 ~
电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;
" q9 h. b4 v/ P3 }
" p8 A8 U" `, l- e- P$ i而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。9 L# y4 q3 q& X, x" L

7 U8 P3 ?- j1 R3 w: U风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
6 R8 Y8 G' T, b  }( c% E4 z: y% _8 }; Y! Z
那么,风机的无功都会受到哪些因素的影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 18:17:10 | 显示全部楼层
我感觉文章里的东西和现场的东西不一定符合吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-24 18:23:51 | 显示全部楼层
是一定不符不一样的,我上面已经说过,不过存在就应该证明两方面都是正确的。9 Q. @1 P* @( Z8 a6 Q' J2 j
* D1 W! r- C& M  \6 s0 p
我就是想知道的是不一样的原因是什么?不能毫无原由的不一样吧!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 22:06:27 | 显示全部楼层
呵呵  我没太理解楼主的中心思想是什么意思, 但是我知道 现在兆瓦级的风机都有无功补偿装置,也就是所谓的电容箱, 一般兆瓦级的电容箱是16.2KVAR  , 这个一般对电网的要求是够的,也是看风场设备的实际情况,如果这个满足不了电网的要求的话,升压站里应该也有无功补偿装置,但是有很多老风场用的电容器是分组投切式的,不适合风电场用,现在新的风场一般都用自动无功补偿的。 基本上一个稳定的电网风机是可以正常运行的,至于无功,我想风电场肯定会吸收少量的无功,但是对于电网的话肯定是微不足道的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 01:50:54 | 显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5.0 Z; z2 C) ^6 v
/ H8 V1 h! }% g( z. e: n6 Y) Z
\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。7 t1 z; Q+ }" |3 m
% B( B7 c- x2 A+ N3 |. u  L$ C
5 ?0 Q5 N1 k5 }1 L

. {' V" f" N2 M0 A  n4 n% j
风电场的无功需求问题7 w" u4 }( {7 t. S! R
! A# e$ i0 ]5 R% F. ?
电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;; z) d, ~6 e0 K; h8 L

9 v6 B% a0 b* Q) b而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。
1 Q, k- c2 `5 r/ Z, N
: _8 U8 M: r8 v/ K8 v- W* ]风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
" p5 }) ?4 Y2 y
  ~; Y; A, U! L& Y# t6 t. B, s那么,风机的 ...
+ Q, O* t8 ^" w& }9 P+ v- \aipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 08:07:35 | 显示全部楼层
就地补偿,缺多少补多少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-25 10:15:02 | 显示全部楼层
6# achipmunk
+ a. U5 U) m1 P, P  ?
$ z9 [: _2 L0 g+ l9 x9 [0 i, F7 O) f) F5 i
现在双馈机都要实现最大风能追踪,而我认为在追踪最大风能的运行情况下,风电机组出口处的功率因数是得不到保障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 19:44:37 | 显示全部楼层
现在风电场主流机型是双馈发电机,有同步电机特性!能做到有、无功率解耦控制,是要发出无功的,特别是电网电压低落的时候,要发无功来实现低电压穿越,帮助电网恢复电压!
2 K2 u+ d/ w/ p) h但是以前的异步电机风电场,由于不能发无功,所以只能从电网吸收无功功率,但是一般是通过就地补偿实现的,如并联投切电容器组、SVC等装置实现的,电网故障的时候,风场会从电网吸收大量的无功,所以一般情况下与电网解列运行!$ B' ~7 j3 j# C1 [1 h
3 O$ j2 j- `, m
这也是我看文献的一些东西,至于现场没有去过,如有错误,请纠正!

评分

参与人数 2威望 +9 学分 +5 收起 理由
ManniQin + 5 + 5 我很赞同
achipmunk + 4 感谢分享

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:05:30 | 显示全部楼层
武功会受到发电机的转差和励磁电流的大小影响
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:07:16 | 显示全部楼层
会受到风力发电机的滑差和励磁电流的大小影响