发表于 2009-3-25 01:50:54
|
显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5.
9 V. X2 ^/ F2 M9 r2 b
2 L& z. y' `& r3 Q7 P" E* m6 w# L\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。
; n% [* k/ x' f8 E: ~: l2 O9 q+ Y
$ y) Q7 c* F9 o: p! y' n
$ Q/ ^# C0 d8 g* P7 o7 Y
, G P2 @1 n# G5 t/ |风电场的无功需求问题
, `, b9 d1 [0 a* K, J. e7 H9 o2 K( f# V. s/ p$ |1 L1 Z
电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;: h$ g. N8 j, I2 w0 ]: G
$ ^9 f$ n6 j: w
而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。( ^+ ~& e0 {% ?# O% B
( h) {1 ~$ [4 e$ P' w) n1 j风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
0 B. h0 Y5 c5 ~ i2 ~& s
* I c5 j6 D, W那么,风机的 ...
# V+ x# X8 ]& n9 Faipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43 |
|