TA的每日心情 | 郁闷 2019-6-21 10:07 |
|---|
签到天数: 8 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:8 天 连续签到:2 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
博采众议之一:风偏角的计算
& S: a2 }1 k: _1 R2 `" a目的:活跃版块讨论气氛,提高个人专业素质;
) S5 f" l) } m& f0 U! `1 ?; D方式:针对本计算以回复形式进行技术交流和资源共享;
* `6 U# E0 M: |2 t奖励:对建设性回复进行奖励,上限为学分+10,论坛资源+1000KB,金币+5;
' F9 m: C" y% ?5 I建议:为无水贴而努力;1
# W$ `' h' U( O+ ?原始条件:国网典型设计(2005年版)5G模块,由中南设计院负责设计。海拔高度不大于1000m,设计风速30m/s,导线为4xLGJ-630/45。
' b" X% E/ J9 k" G. L: G表1-1 铁塔规划设计参数! c2 c* S! B0 A9 ?
SZ1-42 符号 取值 单位
: m. t# G* X5 ]$ O计算呼称高 H 42 m
5 \. E, [; ^, ]: Y" s7 |3 p水平档距 LH 420 m* V- H- ]% L9 K" I/ \! w4 u. w
垂直档距 Lv 550 m3 t O& P: Y: J. x4 c2 V
假定计算KV值 KV 0.85 , I: V1 W4 j% K8 f7 W* o6 Z# J$ }
转角度数 0
9 T2 b" ~" n$ a( O9 X上、下横担挂点垂直距离 22.8 m
+ q; N4 u @/ ?+ H3 s' D5 q上、中横担挂点垂直距离 10.8 m
7 x2 z9 v7 O2 m0 w# N: n6 Q4 l) Q9 ?4 a- X4 D! h
表1-2 气象条件& K" Q4 g/ I! x: l0 B. D
序号 气象工况 气温t(℃)风速v(m/s)覆冰冰厚b(mm)
- r% Q7 Z! a9 Z5 }5 a, B1 最高气温 +40 0 0
# k, \. D! a- y% W) D- l3 d, g2 最低气温 -20 0 0" d j) {* o! J
3 覆冰情况 -5 10 10# ~. z/ j9 u2 o/ \) e
4 最大风速 -5 30 0
# W. J. d- i6 {4 O3 {4 a9 f5 安装情况 -5 10 0 D9 D$ i* Q/ }
6 平均气温 15 0 0" E0 l4 |. g; \3 |/ l
7 大气过电压 15 10 0
- u0 U* S* d( m( i+ f* \0 P6 F0 `1 y7 u" Q p
表1-3导线规格(LGJ-640/35)及设计参数
. @" d+ R2 J9 X d+ A! k# {导线规格及设计参数 符号 数值 单位
' G& E7 w& A. U3 u结构 铝(根数x直径) 45/4.20 MPa
; y" }9 }: @# t' R 铝包钢(根数x直径) 7/2.8 1 i0 U/ E8 |1 n
计算截面积 A 666.55 mm^2
$ J5 n2 [# h- `. H+ |/ y" z计算外径 d 33.6 mm
$ k: Y6 M! Z1 S% q2 f0 o6 g4 }计算重量 W 2.06 kg/m
$ z2 _( ]1 c+ w/ |5 ^' F6 }计算拉断力 Tp 148700 N
! u! l# t5 n& l" {20℃直流电阻 R20 0.04633 Ω/km9 x# s9 z$ e) `$ f( K8 O5 @" k& m
弹性系数 E 63000 MPa
0 J; S2 h7 i+ o线膨胀系数 α 0.0000205 1/℃: b5 i6 f2 x, z5 @0 J
设计安全系数 F 2.5
/ u& g8 f+ W' I$ ]平均运行张力 C 25 %Tp N
_7 x$ h: F9 g$ t2 F- H7 Z重力加速度 g 10 m/s^2
* N G. m! Q$ K% E. b0 A3 y8 `+ T& B* Y( U; i
表1-4绝缘子串参数
7 {5 U5 L( _! T2 J* s& j( }( ]* ]/ o联数 片数/联 绝缘长度(mm) 爬电比距(mm/kV) 重量(N) 长度(mm)
- Q6 b5 L$ g) H# Z4 C$ O9 `* [2 31 4805 34.1 5580 56754 V" q" J; }4 R9 u
! _& i. x" ?/ t, A" C2 求风偏角以便绘制铁塔间隙圆 |
|