以下是我对IEC61850的一些概念的理解,做下交流。$ }6 Q1 i j$ u1 U; L0 w0 `
' Z5 H9 N- Y9 v/ U
1.IEC61850的系统模型及逻辑接口" p3 U$ `+ K, y. _
( S. U7 d% k, t2 ~2 J+ d7 A) `7 j* N
( m2 U4 [2 w) Y4 F
5 _9 _0 F5 @# i4 x3 v" Q' L6 s8 R% K/ ?6 S* d
逻辑接口1:变电站层和间隔层的保护数据交换接口" y5 ]8 y4 ~7 @# x
逻辑接口2:本地和远方保护的保护数据交换接口(如纵联保护) f% P( `% b% o: u
逻辑接口3:间隔层设备之间的信息交换接口
9 n3 |1 O5 }- E# m& ?逻辑接口4:间隔层和过程层之间的CT、VT瞬时值(采样值)数据交换接口
' K' h5 p9 `5 C" W/ v- E; _逻辑接口5:间隔层和过程层之间的控制数据交换接口
3 W% c, ^3 G7 x8 n# A/ N u逻辑接口6:变电站层和间隔层之间的控制数据交换接口/ K3 ~* f8 L6 k4 A( }7 S- \
逻辑接口7:变电站层和远方工程师站之间的数据交换接口% v S- ^6 Q2 s" d) A6 M0 a
逻辑接口8:间隔层之间的数据直接交换接口,比如应用在快速功能上,如实现互锁功能
?6 \0 b# e, o; I逻辑接口9:变电站层内的数据交换接口. x, F R4 M0 e4 ^% T
逻辑接口10:变电站层和远方控制中心之间的数据交换接口! m; s @( C" [) u$ \: D
% R, }; f5 d0 ]( K8 R
/ o+ {8 p7 C: t) c4 j7 H" B2.功能、物理设备、逻辑接点以及它们的连接9 v9 f2 I: u7 b/ U4 R) y9 b2 c
8 l" V3 W% R: f1 R' }) V% T, @; v+ E
" h# Q4 r6 W w" [- c& n* D" x" o! {2 v
- J0 Y# D- k& [ W5 _& z* T
B/ `7 X$ f) @, W: ~7 a2 D2 J |9 S- [8 p/ V4 ~; u
如图:功能1(F1)与功能2(F2)由若干个物理设备(PD)来实现,每个PD由若干个逻辑接点(LN)来对其进行信息化建模(其实每个PD中含有若个个逻辑设备LD,而LD再由LNs来构成,详见第3条)。各LN间可以通讯,它们之间的通讯连接为LC,通过ACSI来实现。而且,不同功能可以公用某些LN,如图中的LN3。不同物理设备间通过实际的物理连接PC来实现通讯。LC是PC的一部分。, z3 y# `- B Q) y) P4 x7 Q8 ?0 @
+ I7 u) J; D7 {% r D
3.物理设备的信息模型2 a/ b& D' s& N; S
8 S! m# t( w5 }# H) D
" O2 W) d" A/ U6 j R9 I7 T3 @# X: s2 l# b" l: T; G
" W7 x i; } g
4 e8 B4 j. W) W4 n' V1 {
+ g$ m c3 u1 w7 O s( g实际物理设备PD是由多个逻辑设备LD构成的,每个LD又是由多个逻辑接点LN组成。每个物理设备都有一个LPHD的逻辑接点,用来描述给PD的铭牌、寿命等情况的信息,该信息独立于特定的功能;每个LD又都有一个LLN0的逻辑接点,用来描述该LD的基本信息。5 Z2 g2 N% m: D6 _# ~
|