IEC61850本身描述不完全一致。
# L1 R- l" ?4 f0 I% _) V(2)
8 w$ O5 w8 z2 A- f9 S/ G各厂家对标准理解不完全一致。
) e; z/ W3 N6 s' }- I. J(3): I. e3 u9 v7 `9 g" E6 @2 H4 G
诸如系统结构、网络冗余、保护装置定值的建模等细节未作要求。
) k" n3 X; x8 \) {6 B, k& ~* w6 j(4)
9 V* }6 ? U% s国网调度通信中心牵头编写《IEC61850工程应用技术规范》。
! M8 ^" a7 R. D* z0 S9 D! EØ/ l* h/ E- Q: Z
南网赵曼勇. i2 N$ p' r- ]% S/ d
(1)7 o3 P* u; ]7 b. Y8 M
数字化变电站保护配置方案可分为常规保护配置和系统保护配置。* `) F& ~; g' s& Q2 {1 ?4 }
常规保护:将原来保护装置的交流输入插件更换为数据采集光纤通信接口,I/O接口插件换为GOOSE光纤通信接口,CPU插件的模拟量处理更换为通信接口处理。原来的操作插件转移到只能操作箱上,保留部分开入作为压板投退,开出的压板投退取消或转移到只能操作箱上。
+ o5 Z( z, k5 C, S# y1 X0 M系统保护:采用双重化配置原则,每一套系统保护装置都可以完成全站所有设备的继电保护功能,同时可以完成测控功能。每一套保护系统包括所有主变、线路及母线的保护与测控,保护在原理上完全一样,可以互为备用,独立投退。
% n7 j' Q4 S6 G& s* r# j& c9 d(2)
' s2 K, _! F/ @- f, C6 M! Y7 h有关保护地功能的约定在IEC61850中仅是一些通用意义的简单信息,90%以上的定值条目没有约定。
+ O8 W$ u- y- Y) \; `4 V' L(3)
% V2 T$ |% _: R" B. P除了保护“动作”、“启动”,大量的代表保护元件行为的信号没有约定。" C4 z# e: Q5 k- b6 D4 q
(4)+ E( W+ P) P* s0 ^; r. y3 J5 k
传统的“告知”类信息,如保护自检等在IEC61850中没有约定。
1 H9 H$ ]4 O7 w6 [4 D# Z(5)8 h# d* H3 A, Q. \2 U
距离保护逻辑接点的定值项不能满足国内继电保护厂家的需求。
X; i2 M9 e+ g7 |3 P! y(6) P% _- X, s: [9 J! C5 A
重合闸逻辑接点体现的功能不全。
6 w$ W" y2 Q& U5 {$ Y& A- {(7)
' x7 F x0 @% v$ e国内的一些特殊功能,如三相不一致保护,没有对应的逻辑接点可以采用。$ q$ ^3 Z4 @! P/ P
(8)9 ]' F5 U3 c$ a0 ^# b
需要制定统一的扩充规则,避免随意扩充模型问题;制定模型模板名称规则,避免模板重复问题;制定GOOSE输入、输出和告警配置原则,统一GOSSE实现方案;制定保护GOOSE软压板规则,统一GOOSE软压板实现方式;指定故障报告规则,统一故障报告实现方式;制定保护定值编号规则,统一保护定值排序实现方式。5 E! @7 }3 ]5 U x$ k
Ø( W1 ?9 m5 B3 z% N0 {2 g, n
中国电科院刘佩娟, K& I& Z3 n8 U7 o- A
(1)
$ @: j" x, p3 Y. m* ~9 L# RIEC61850测试分为静态测试和动态测试。静态测试包括检查提交的各种文件是否齐全,设备的控制版本是否正确,用Schema对被测设备配置文件(ICD)进行正确性检查;检验被测设备的各种模型是否符合标准的规定。动态测试包括采用合理数据作为肯定测试试用例,采用不合理数据作为否定测试试用例,对每个测试用例按IEC6180-10的操作流程进行测试;使用硬件信号源进行触发(触点、电压、电流等等)进行动态测试。4 s3 F+ \8 k; t" w! J8 G" O
(2)- Y# t* ~/ P G, V$ I9 ]* P
测试厂家大部分不支持采样值传输,不支持取代、GOOSE、日志服务等。
q1 c7 X, V% d/ L2 J! m1 CØ& l7 ^! e2 O7 b ?
北京四方继保任雁铭
+ {# v; k# d/ ~$ T2 G$ h
o/ _* m `/ Y {数字化变电站的主要特征是“一次设备智能化,二次设备网络化”。
/ M5 | L; B: V6 z7 y
6 J3 k( Z; f+ X8 p[ 本帖最后由 yuanzhen 于 2008-11-5 08:00 编辑 ] |
|