发表于 2008-11-4 20:57:20
|
显示全部楼层
保护的详细配置) E* U! w o1 p9 s p& Z: z! z& z
哪位能告诉我保护的详细配置。比如中性点直接接地系统中,线路的主保护和后备保护分别是什么。中性点非直接接地系统中线路的主保护和后备保护分别是什么?
y2 W5 q" i( q) A' }3 o+ A6 T3 L7 \, I6 V. \" n6 g( V2 z
保护配置不是按照中性点接地与否决定的,而是由电压等级决定的,不过由于中性点接地与否也与电压等级有关,给人一种假象而已。2 M% T) M' h& w
: p; @9 r) k3 ^) d0 h6 a8 s
220kV及以上,主保护:纵联保护,220KV以高频为主,还有微波,光纤等。后备:距离,(零序)电流保护等。* I; j6 O4 y4 \- H# H
11kV~66kV,主保护:距离,后备:(零序)电流保护% P& x0 w! q3 S5 L* ]
10kV,主保护,后备保护:电流保护3 p* m9 J! Z$ p9 h1 `% x$ P
35kV没接触过,应该和10kV或者66kV差不多吧。
9 V; I" I. n5 ^# F3 Q
/ \* T7 L0 r! n还有就是,同等电压等级的保护配置不一定相同,有事也存在较低电压等级却使用纵联保护情况,一般是由于保护配合存在问题的情况。, i/ ^0 g" l; I. b- S; f5 f
$ y. A3 W4 x7 {7 E% ]' \: D最好的办法,是看继电保护说明书。 |
|