    继保微机化已成定局,这将给这个本来就充满技术与艺术的行业带来新的天地。我觉得继保发展要注重以下的一些事宜:+ N: [$ ]) ?& @2 m( p, J
    1.新原理、新技术的应用
    # G) g) Z0 G6 Q( ^! y/ X) Z0 f9 o0 ^) T   微机化的继保不应该再单纯停留在为传统继保的“翻译”上了,要开发新原理,比如工频变化量、行波、网络化保护、小波应用、自适应等等。  |  f* I" t/ t3 F8 u; }
       另外,要充分利用微机的优势,将保护配置方案优化,实现100%可靠的选择性。
    # A6 p' ^: g$ d( e2.软件开发标准化
    2 g- ^+ X! C  G  B. b; l) N  现在就微机保护而言,EMC的标准已经很成熟,但就装置的型号管理、软件功能、软件开发规范还没有完善的指导性规范,导致市场,特别是中低压市场纷乱无序,好多产品都是在某些方面、某些场合可以应用,但又存在好多问题,如果有软件开发规范做指导,就会使厂家少走弯路,也能为市场提供更完善的产品。
    * N. O1 o2 Z! `: L1 A3 Z3.为数字化电网建设而实现接口标准化% y( W! a6 v- L, g3 V
       为迎合大电网建设的需要,为适应国际化市场竞争,个厂家装置接口标准化势在必行。IEC61850应作为行业的准入门槛。这个接口标准化,不再单纯是传统意义上的通讯接口了,包括模量输入接口、数字I/O接口、装置内部逻辑接口等,都要实现标准化。
    2 y/ y! o& q# j+ l* @" R4.web管理  a! [: ~2 X3 ?! |
        充分利用internet,利用系统内部网,实现对装置的web管理,提高效率。
    6 |" R" w) X1 h, F/ p7 a6 l5.功能扩展性6 k+ K# r/ F9 I" L. ~
        目前,国外诸如ABB、GE、SIEMENS、SEL等公司产品都有逻辑编程功能,可以实现功能的扩展,这也应该是国内产品可以学习的。另外,国外产品在逻辑编程环节有一个弱点就是应用时序慢,造成有些功能不能很好应用,这也是我们国内产品发展可以考虑完善的地方。, I0 s" @2 [0 o; W1 E
    6.与新能源、新技术的结合
    " ^9 j* r2 u; G% a" U! I+ f$ K0 C    随着风力发电、太阳能发电、核电事业的发展,要开发适应新能源产业的保护、控制、稳定监测等产品。另外,柔性送电技术也要求配套的产品具有很好的结合性。

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +1 +450 收起 理由
    ywhywh + 5 + 1 + 450 鼓励原创,分享心得。

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-8 14:59:43 | 显示全部楼层
    原帖由 yuanzhen 于 2008-10-8 10:03 发表
    . b, U- u" ^" W+ O+ @继保微机化已成定局,这将给这个本来就充满技术与艺术的行业带来新的天地。我觉得继保发展要注重以下的一些事宜:, n+ L! I. A: m; w
    1.新原理、新技术的应用( @' ^+ n# B& L3 |9 W
       微机化的继保不应该再单纯停留在为传统继保的“翻译”上了,要开发新原 ...
    0 W! s! I* B& c  o4 n) d
    上面所说的问题都不是问题,我说一说自己的看法。
    ( u: C' |. M* V4 c$ r$ S! @1、继电保护的新原理一直是各个保护厂家在研发的,但已有的保护原理已经足够先进,微机保护只能在计算方法、有很大的记忆能力上做一些文章。因此,都没有本质的提高。现在的微机保护的正确动作率比传统保护的正确动作率提高也不到2个百分点。这么多年都没有新原理,说明什么?  f5 ?' B7 b& y5 d
    2、软件开发的标准化,这是各个保护厂家的个人行为,不可能统一要求。这涉及到企业技术机密和管理方法以及市场竞争的诸多问题。你的提法只能说是痴人说梦。: g1 W; W# O* `  M" P/ d
    3、数字化接口,各个保护厂家早就开始做了。现在也都有这样的产品。
    5 j, R/ @1 B9 _: M& D3 L4、WEB管理,没看懂,你的意思是让各个保护装置通过WEB页面进行管理?现在的后台监控系统已经足够强大,难道要通过Internet互联网进行管理?我想这是不可能的,这涉及到继电保护装置的安全性问题。0 L  v9 v7 f1 f, F! t2 G: ]
    5、国内的装置不比国外的差,你说的都是老黄历了。% i- J  s8 C; x' S0 ~
    6、这个问题与继电保护无关。

    评分

    参与人数 1威望 +5 +450 收起 理由
    ywhywh + 5 + 450 鼓励讨论。

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 16:49:57 | 显示全部楼层
    原理很难有什么大突破了 无非提高点装置的应用技术含量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-10-8 23:11:25 | 显示全部楼层
    继电保护的新原理,恐怕要借助更先进的数学工具和更精确的电气信号辨别手段了。这么多年确实没有出现新式的保护原理。楼主说的新原理,可能意思是新算法和新的通信方式及其应用手段吧。:)" }) ]  O' g: [- p' W7 H, y' i
    第6点,我想楼主的意思可能是,新能源特别是分布式电源并网,以及柔性送电给保护带来一些影响,相信未来建立在发达通信基础上的微机保护(包括自适应、广域保护等等)应能不断完善,灵活地适应发展中的新形势。
    " j& r8 }, O- ]% h; i" B4 E蚂蚁兄是现场老手了,很多问题说得很现实,回答也干脆有力度。呵呵。欢迎你经常来逛逛哦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-10-9 10:02:33 | 显示全部楼层
    跟大家进行交流,心得颇多。* m) F' V1 }6 `- b  V
    1.关于新的保护原理:继保是个综合性很强的学科,随着微机化进程,这一点更为突出。所以像大家说的信号识别等技术的应用,都可以看成是继保的延伸发展。而且,现在随着超高压送电的兴起,暂态保护也将随之兴起。另外,像蚂蚁兄所说,动作正确率提高不明显,也从一定意义上反映出原理的工程化还有一定差距。- ^/ v* z3 ?) Z/ I" I
    2.关于软件的标准化,我的本意并不是说统一各家的软件开发流程,只是就继保功能软件开发能给出一些规范化的导则,比如注意时序问题了,注意保护的测量元件、闭锁元件的灵敏度配合了,诸如此类,就像整定计算导则一样,起到一个参考性的作用。至于保护原理的实现,当然是各家的机密了:)6 M( A/ y& G! E# ]
    3.随着电网数字化进程,接口数字化不但要停留在通讯接口层面上了。而且,更为重要的一点是,大家怎样能在统一标准下达到理解的共识,就如同103规约执行这么多年,不同厂家的产品集成,还是或多或少要出现兼容性问题。这个不仅涉及到产品开发,更涉及到规约一致性的测试技术、测试标准问题。# ^9 j3 _  E! c+ ?% `0 R/ W; u1 i
    4.web管理的原意是比如电厂总工、调度总工等通过系统内部网能随时随地获取现场的一线运行、故障信息,当然,通过微机上位是一个渠道。0 f9 _8 o: e& K: {
    5.我们当然要支持民族品牌,只是更要虚心接收先进的东西。毕竟,当我们真的也能像GE、ABB等大公司在全球市场占据鳌头时,才可以值得骄傲。) q( B) I5 I) T# `) l' R2 U
    6.继电保护不仅仅是装置本身的事,设计、应用技术等都是很重要的。在新能源领域,可能继保原理没区别,但应用技术也许会有独特之处的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-9 16:24:50 | 显示全部楼层
    你提到的新原理和新技术已经研究了很多年,其中有一些思路和思想已经应用到了保护装置中去了。但保护原理在工频变化量后没有实质突破,当然我指的是应用中。要进一步有突破,还需要从实用角度出发。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-7 23:36:13 | 显示全部楼层
    很难啊,很多方面
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-8 12:03:29 | 显示全部楼层
    谢谢分享啊。。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-8 12:10:42 | 显示全部楼层
    学习一下,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-11 08:47:09 | 显示全部楼层
    新的原理方法已经很难再发掘了,现在继电保护装置应该从硬件的方面多考虑考虑。纯属个人意见,如有雷同,纯属巧合。