TA的每日心情 | 开心 2016-2-10 22:39 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-8-9 21:01:06
|
显示全部楼层
序
' F3 `& I* f' A, w3 @前言+ l& b( }* i3 @) e0 V% r* g
第一章 变电站自动化系统概述
4 X9 E& z) l( Z 1.1 变电站自动化的基本概念. _ x: g. ]. m. F
1.2 变电站自动化系统发展概述
& L% M4 U; A/ j5 I( b2 F 1.2.1 我国变电站自动化系统的发展历程
4 c5 C( a5 m3 T& P 1.2.2 集中式变电站自动化系统6 Y0 x7 B! ?5 s3 D; n
1.2.3 分布式变电站自动化系统
: X* y: ]9 F% e* N; w, i 1.2.4 国外变电站自动化技术发展历程8 F+ c1 B" `* M) Q
1.3 变电站自动化系统发展的主要因素
/ l5 O' _6 ^. L 1.3.1 经济收益2 P# V y6 R! `; [
1.3.2 技术能力
* n% Y5 x7 e- k8 h* G0 I 1.3.3 功能需要
& T9 K% x1 W; }! p 1.4 常规变电站自动化系统的不足) C- `' I. b- V
1.4.1 信息难以共享; h3 j* p% V1 U
1.4.2 设备之间不具备互操作性; C3 q, W+ K8 N' F
1.4.3 系统的可扩展性差
8 z& t* b0 g4 V1 |1 X 1.4.4 系统可靠性受二次电缆影响
9 f9 Z9 h1 @' V. [4 r% B5 l 1.5 新技术对变电站自动化系统发展的影响' [1 x2 K6 t# y1 ?* c: W# ?$ x
1.5.1 非常规互感器
# y/ I3 @: g( l# Z 1.5.2 IEC 61850标准* L, q# t5 x- ?8 u
1.5.3 网络通信技术
- n. j8 F$ E) u8 v 1.5.4 智能断路器技术
8 o( h M" H5 L* ^% u, [5 D# h) p 1.6 小结. d+ D% T8 V5 y1 x$ {
第二章 数字化变电站主要技术特征和架构体系
3 D- ^4 ?) M( b2 e6 I) K0 L 2.1 数字化变电站主要技术特征9 f i) w2 i' ], Y! p U
2.1.1 数据采集数字化
0 \) f. P" a! c 2.1.2 系统分层分布化
, [. P' Y4 R' h2 e C, O& y 2.1.3 系统结构紧凑化3 @/ A1 C0 ~, w7 t
2.1.4 系统建模标准化
$ H" J1 N5 q6 Y/ N& ?$ \! ` 2.1.5 信息交互网络化/ B* W2 a' u6 b- ]( ?
2.1.6 信息应用集成化1 \2 s, _8 a! V8 s
2.1.7 设备检修状态化
& K1 p" X* _/ H' n 2.1.8 设备操作智能化
$ C0 A" @1 d& l( w8 J/ e 2.2 数字化变电站的架构体系 W/ _1 c- K8 i8 |8 A
2.2.1 基本结构% t- V: R% G; f. _4 V
2.2.2 变电站二次回路通信模式! k* B/ F( d. ^, `. c5 W# d0 A
2.2.3 过程总线的组网方案
4 N" w' w0 @1 m 2.2.4 变电站总线的组网方案+ X+ r z. G" P! o4 Y
2.2.5 系统的冗余性
, e' V; P% `4 H 2.3 对变电站二次系统的影响# n$ L8 F7 f% E) R6 v: a
2.3.1 一、二次系统实现有效的电气隔离
) \* F+ s) m* h' o 2.3.2 信息交互采取对等通信模式" U; g( _2 o' d" z% E1 X( C
2.3.3 信息同步采取网络同步机制5 O( h1 p! f: O7 ?& e7 }" m
2.3.4 系统的可观性、可控性提高
) o3 v$ s5 c% C9 |5 Z 2.3.5 信息的安全性问题凸现
- F+ V" p4 W' k 2.4 小结
) H# c) b- F0 y n7 W* y第三章 非常规互感器
1 U% G; R0 {' j) c0 d0 G 3.1 传统互感器存在的问题
. P' x8 C1 r8 R* E6 O, J. x( ? 3.1.1 电磁式电压互感器存在的问题8 ]. z a S! K8 @- \* k7 i! t7 G
3.1.2 电磁式电流互感器存在的问题( Z1 V4 B- I4 q
3.2 非常规互感器简介) y& W; |7 G% L+ Q
3.2.1 有源式互感器系统
9 H v# o" V; O 3.2.2 无源式互感器系统
! ~+ k" M, E3 R: y8 w# K5 U 3.2.3 非常规互感器基本特点3 {% m% q- s6 g% E' x
3.2.4 不同原理的互感器性能比较
5 K; L' B* a" L 3.3 国内外非常规互感器的研究和应用情况
- B! b6 e6 ?2 T" G2 P" g 3.3.1 国内新型互感器应用情况
2 x7 L* p, L5 P5 Z) g 3.3.2 国外新型互感器应用情况9 |: H7 e; D8 P# y8 r
3.4 非常规互感器的数据接口标准
& h4 F# n6 j+ z( H& Q/ o" t 3.4.1 合并单元MU# N" w, M6 N! a* d$ v! \
3.4.2 扩展仪用传感器单元ITU
$ w/ \0 k* Q- X1 U 3.4.3 数据接口
4 h. X* ?; M+ |0 L+ q 3.5 非常规互感器的测试4 c* c& i* m5 {- b# B0 r
3.5.1 一般试验项目# T, i9 Y; \4 I3 a! L' _7 s J- {$ n! I
3.5.2 典型试验接线8 _/ D; c+ H2 \, S& o
3.6 非常规互感器对二次系统的影响# A: Q! b2 M) D: R7 d j4 H7 d9 X5 z1 b
3.6.1 非常规互感器对IED的影响
v, W- {6 L8 D1 ?. K 3.6.2 非常规互感器对二次回路的影响
# U; J' [$ ]! n, [2 X) W: N 3.6.3 非常规互感器对保护实现原理的影响9 k* z x/ I8 r* o2 @; C& \; {
3.6.4 非常规互感器对计量系统的影响
% d% w, w" m/ @ 3.6.5 非常规互感器对网络通信的影响/ E. S3 [9 f" e/ k# Z
3.7 非常规互感器的应用展望
0 ?) @/ X" B! M 3.8 小结! j2 E& V% D7 m' Y7 y& \' C
第四章 IEC 61850标准综述; k5 j# o3 X! Q* N$ ^1 _
4.1 概述- e" b+ U& J7 Y: v4 N
4.2 IEC 61850标准的几个重要术语
# Y& {' @* B( X% W; B# P 4.3 IEC 61850标准的核心技术要素
3 M( ]- b, }( t2 B 4.3.1 面向对象建模技术
8 u }7 r9 o, u$ w8 n$ s 4.3.2 软件复用技术0 d& r. d: P; A$ A4 \4 w; y1 V
4.3.3 高速以太网技术
6 k% i1 u' b4 j" y. p9 Z9 n P0 F+ | 4.3.4 嵌入式实时操作系统技术# I$ L2 N8 e$ |" a' W
4.3.5 XML技术
) M! b* Q% {6 Z; `2 s& [ 4.4 面向通用对象的变电站事件模型(GOOSE)+ l! w9 q+ ~ Y: H. f
4.4.1 抽象模型
) [) P) f4 h2 |5 r' m4 U 4.4.2 GOOSE/GSSE和UCA GOOSE的报文传输比较
# Z: N V1 Z1 ]3 s3 U 4.5 变电站配置语言SCL& F) K/ m4 ~% {6 @0 V$ D$ L4 U+ H
4.6 制造报文规范MMS8 @$ Y* J3 Q/ Q w
4.7 IED之间的互操作性
6 k) @5 d. H9 U/ v 4.8 IEC 61850标准应用展望# H' W, E/ j5 H7 P7 Y! h' s3 r# {. @
4.9 小结
, A, h, F7 @/ v4 X- N$ y; ^' {第五章 数字化变电站通信网络系统
9 H: ?) y, }$ H; P# E, J 5.1 概述
( v' x/ p6 O6 g) i$ @7 \9 j 5.1.1 网络通信模型描述6 y6 L$ T9 G5 J7 V' }
5.1.2 基本网络通信方案
8 A7 A0 _2 I; L) @ 5.1.3 分布式变电站体系结构7 o3 E- X, M+ h* n* E9 E
5.2 网络通信技术分析
% |- Z4 j3 ?6 ]! }6 n7 f 5.2.1 通信网络的可靠性分析& X. h" ^) I V0 M, w$ l
5.2.2 通信网络的实时性分析) X4 T l6 g% [( o9 c7 j$ ]8 D
5.2.3 通信网络的安全性分析
! P' o" @. W2 A7 f, ~ 5.3 服务质量QOS
8 i4 j0 h0 j @' W( x 5.4 综合服务模型/ y3 ^" L1 }; f8 c M
5.5 区分服务模型" ]# a( l( ?1 J$ w, o
5.6 多协议标记交换MPLS
6 n! `$ L ^+ s5 S2 \ 5.6.1 MPLS的工作原理3 k3 Y$ Q1 t6 A6 n) R' @1 b' j
5.6.2 MPLS的交换过程, m& {. V# j, z1 E8 t, z
5.7 流量工程: a2 z" o4 R: p9 m2 z9 |" {
5.8 变电站信息流量控制
8 @# E0 b; ^% g' {' \- A0 I9 g4 ] 5.8.1 变电站信息分类- O4 Y9 h7 O3 f% w7 s4 a, `/ {
5.8.2 带宽分配
& a, \8 u* X7 ?2 ~9 j2 ? 5.8.3 流量控制
5 S8 N* ]) G( i" W# M- F5 k 5.9 基于OPNET的通信网络仿真研究
) V( } Y; Q) c 5.9.1 OPNET网络仿真软件介绍" Z. t6 ?: o; B$ Q( n6 Y9 n p$ y
5.9.2 OPNET仿真软件系统建模和仿真
9 p# W q8 v( @* K# H- I" A2 m 5.9.3 OPNET仿真结果分析& T! s& S& G5 D! t: S( G+ M: ?0 {
5.10 小结
9 g8 D! q5 R+ z& J3 n0 _/ G第六章 智能断路器系统% ^: X/ T' U1 z( q& t
6.1 概述) I( m" E4 o+ Z$ A
6.2 断路器的基本特点1 d$ m& {1 q: A8 C+ u: b& x! _
6.2.1 断路器的操作特点0 i6 `; I5 F) J1 R) f7 B6 l5 v. y0 m7 y
6.2.2 智能断路器的特点) q" G/ A3 d$ |5 s) F! Z
6.3 组合电器系统的应用模式
$ q D: H2 X k9 w 6.3.1 基于ECT/EVT的组合电器系统0 C# }. U# g9 F0 U" P; Z4 \
6.3.2 基于OCT/OVT的组合电器系统2 a( Y! Y2 D! S. p& e2 j/ {
6.4 断路器与二次系统的联结1 u' |3 [2 S9 t! a Q
6.5 断路器智能控制装置
5 Z8 G4 T+ A6 E+ q 6.5.1 断路器监视技术
3 `+ }2 Y' E& U7 _0 s. } 6.5.2 程序控制操作技术
7 O" r7 J4 V/ B! l: r3 p, I 6.5.3 智能断路器技术应用前景
& e8 m* T: u, m+ U* _# Y+ m" k 6.6 小结" J- K# e0 F% s7 J
第七章 数字化变电站信息应用
/ X3 s9 V- x% u" R 7.1 信息属性! e" R8 G/ {' I, n' Z
7.1.1 基本概念! ~* f" E0 `' Q$ k( ]
7.1.2 信息的应用分类 L6 G9 I+ M7 x, n C# w& s
7.2 信息流
# j7 _9 x g0 A8 P7 |( C 7.3 信息同步
6 X8 D; A% x3 @$ z$ I 7.3.1 概述
, M+ j2 L' f6 n: c* E 7.3.2 GPS同步技术
6 J! r4 @! M6 E+ }2 B, h! j, n% V 7.3.3 信息同步的实现方式1 H* v: Z$ m1 o% i4 H
7.4 信息建模
0 I( W' X9 {& j+ J8 s2 m 7.4.1 四层元模型体系结构
+ k; d' @1 v) W4 M* `. l& v7 p, y 7.4.2 电力系统元模型结构
6 q, @2 q2 T4 A+ k+ \* I1 h& N 7.4.3 IEC 61850标准存在的问题" ^# @0 f8 d, F! R! i4 F
7.4.4 IEC 61850标准的UML模型5 u5 M; }, _$ d7 Z
7.5 信息集成
" o4 n5 h H* F7 f* j- W! T3 `# o6 k J x 7.5.1 信息应用概况( s; a! v" n+ [. I- N) x
7.5.2 信息集成基本技术
# r) j5 Y+ U2 U: r 7.5.3 信息集成应用模式
5 ?% d- f1 X' p# K8 m' ?- V+ O 7.5.4 信息应用的网络管理. J( O3 p- p$ x$ G
7.6 多智能体技术
0 n- f3 g' v/ ` 7.6.1 基本概念
1 V/ B c: D* W! z' B1 ^ 7.6.2 智能体的工作模式* S( S) j1 s8 M8 P. N7 w7 Y; p' m8 ^* i
7.6.3 组件结构& l, |+ [$ ~7 L$ Y9 S
7.6.4 信息管理
' w! b# W# b' O% c( h1 E( T: v, o 7.6.5 在线中断
7 t, T. ~! X0 H1 q& t4 X 7.6.6 基于智能体的变电站自动化系统体系结构6 s( J9 @, L' ?2 i' l, V& O
7.7 信息安全机制
+ p$ ~( Z! o# c4 n 7.7.1 二次系统安全防护基本要求9 c1 [8 H. C) B: {8 ~7 N0 X
7.7.2 信息安全防护基本策略
# D- @. M% y7 R" B 7.7.3 信息安全防护主要技术
! }9 h+ c6 t5 A 7.7.4 IEC 62351标准的基本特征
0 i! K1 t7 y+ |3 @7 e 7.7.5 对等通信模式下的信息安全防护# [& {3 o+ \) J, X" @
7.8 分布式装置的应用
1 E8 F6 B# y8 Q. o4 B5 j- N 7.8.1 变电站内基于IEC 61850标准的对等通信& c* z, A: e+ g; a8 t
7.8.2 变电站功能化的层次结构
- F$ F4 [ t% p) o( {9 z 7.8.3 分布式变电站自动化系统的应用
: b/ ^ d+ \& _. \0 O/ Y 7.9 小结# G8 i8 j3 i0 l* j) S( ]% c: g; L0 Y! e$ m
第八章 数字化变电站的实现基础
3 f# @( ?6 Z9 s$ i, R t" _ 8.1 数据采集的稳定性
) {& `, Q5 J4 W& Z 8.2 二次系统的冗余性
5 \# w* P) c* D3 }( ~( E 8.2.1 合并单元配置方案的冗余性: h$ J7 B4 W' K5 A3 r% O
8.2.2 以太网的冗余性
+ y$ k1 [" k) Y. ^8 t* t8 v3 z 8.2.3 装置及控制系统的冗余性2 q3 r1 M3 o q7 J/ M5 p6 b$ p
8.3 设备的互操作性
( e/ x; f: ~3 X# Q) y' D: V3 _# O 8.3.1 互操作试验的几种基本模式
' ^0 g( \0 t8 W. R$ D 8.3.2 一致性测试的基本要求
9 R" z6 P7 Y( y( I5 y5 R- D 8.3.3 国内外互操作试验情况* M2 ]7 R9 j# o/ u# b; A
8.4 交换技术的适用性% f! E5 `! ?6 v; ^8 T3 s8 H
8.4.1 交换机基本工作原理
# V* a4 D& E" U6 h 8.4.2 数字化变电站数据交换特征$ L# `3 _1 T# V# W& {+ q
8.4.3 数字化变电站对于交换机的基本要求: |2 p$ }# H, {
8.5 网络通信的安全性: u; c; e: D+ \7 p. d6 s
8.5.1 信息安全的主要威胁$ K8 r! [: u6 a+ Y \
8.5.2 可信计算平台8 S6 X! S3 P; b5 s
8.5.3 信息安全基本方案3 n5 l# E& `% l, N$ u
8.6 各种试验方案的针对性
$ W$ |4 g' c# L* b' p r3 i 8.6.1 基本试验项目差异: h5 l2 ] X3 Y: j0 ~
8.6.2 常规变电站IED和数字化变电站IED比较, O! Q9 M+ x! l% F
8.6.3 基于IEC 61850标准的IED功能性测试" W2 E. Y J6 x! C1 {' I6 Z( K
8.6.4 IED设备的验证性测试
$ E; [8 w- x& r! q 8.7 建设目标的阶段性; }, Y. c6 b6 X+ ?
8.8 技术管理的适应性
0 b8 ~; `, X# m" q) H, z- E( @ 8.9 小结$ Q$ Y( g: K1 c' k+ l: e3 {7 ]
第九章 数字化变电站应用分析
% ~* e- f. L' B/ Z 9.1 常规系统的兼容模式
; m0 W$ h v% W" Q* J$ y 9.1.1 过程层常规设备接入方案% A; N- T! K7 E
9.1.2 间隔层常规IED接入方案
# x6 E6 q1 `& S) H% M: A/ m4 x 9.2 变电站总线不同模式
' p9 b4 O+ p! _6 E9 f 9.2.1 点对点连接方式
, k' O. Z8 E j3 Q 9.2.2 过程总线方式$ F% @3 |6 G" d: G& j1 @
9.2.3 过程总线和站总线合并方式
6 v9 l% C. J# D. L" o2 L+ n 9.3 典型工程应用
: B$ K0 r: h( W 9.3.1 南桥监控系统工程, I! e2 L+ P8 B8 u7 f
9.3.2 NGC公司Traws400kV变电站工程实施介绍, H0 ?0 f9 W* `- ~, y# q* M5 m
9.3.3 EDF公司VielmouIin400kV变电站试验情况- ~ o+ P" C! J2 H4 R& ]" }1 |
9.3.4 云南曲靖翠峰110kV数字化变电站工程实施介绍
% a5 K% n, Z$ \1 _+ A 9.4 技术分析
$ z( V7 B% a1 ?$ m2 N; b 9.4.1 可靠性(Reliability)分析3 S, ^% I/ t. ~( e
9.4.2 可用率(Availability)分析
; `5 q# s/ D! _/ Y/ n% C0 F 9.4.3 安全性(Security)分析+ U5 M; H% V, I4 W- Y
9.5 经济分析$ C s9 E7 C. Z% M( V
9.6 小结
& |% @* z! ?- C缩略语. K! ~! |8 {) K. k( X; V1 E
相关标准
& F4 X$ T9 d' O5 D& |参考文献 |
|