发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。! C2 U' S; _/ ?# p: N3 j& o" L
一、 气象条件1 ~9 c) b) h+ B8 N L- l
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s. S. m" v g0 M5 ?
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
. P5 Q6 M2 k- U0 |二、 与海拔相关参数修正计算
3 ~7 b) S, p: C, C" s4 C$ W5 e1、 绝缘子片数选择修正3 Q9 D9 b( B( O* O1 U/ c
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
$ u* Y0 Y9 D4 s+ }6 B4 V& I0 b% dm≥(λUm)/(KeL0)$ p: V/ x+ f7 e' X/ B
其中:" H! k! y+ L: v5 R2 }( [3 C
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;
% C" R C* F" A4 @0 @Ke=Ec1/Ec2,8 l( u% W1 E# R) P8 M
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
1 o! s. ?0 o, J- X“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
( `1 ^- w5 a' r5 K) T8 ^Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
: D' T/ _/ I, ~. P6 r( k3 W =29.6624
) d( Y# ?8 I1 \/ j- H* ?( F/ kEc1=7.255*0.13-0.219/0.45
* G" H( P4 N; m# V =25.2041" o& w0 s9 g, }- L( p4 d
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
. A3 V: }, e) `+ X/ l4 [9 e3 k. f4 O, Y8 S: a6 X' P5 q0 U
故可得:
( b" C( g6 }$ i- S9 zm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片5 Y+ V! Q$ d l, `
& `. y9 Y& T" m& }7 ~4 n
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:2 G, S9 P7 M1 n- R5 Q
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片) y/ b. Z' z5 j |
2 R4 M3 _, V5 H" r3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:( y- n. o, |5 e; h" T- [8 G) @
NH=N[1+0.1*(H-1)], V# }2 |- V5 ?+ z
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
+ o# u+ s# G: e* o* ?0 P若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
[! U6 r' m1 |/ ]% o( d4 d' V, z2 y- N6 ?/ w" j
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
: [; P( M1 C( M$ B$ V6 xK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
+ k/ s5 C5 O" ?8 R4 G =e0.1042*0.5*(1.665-1)
" t- X+ s1 v, V# J6 t3 I' E3 W =1.0353
. D) |9 ^. x3 c* K% U/ d- x: P2 E若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片6 [1 a2 j1 M& s
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
2 x, n5 `9 A J! }2 Q1 i$ R( _! W- ~+ |
以上计算结果列表如下:
# E6 Q, T* w4 k0 W2 g2 S
8 ^ u: I: n, f3 a: w( r8 j3 A0 F6 j, ]! h; d
计算方法 采用片数7 k6 J2 Q8 E4 c
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 365 c" N. {# ^8 g( F7 g5 {
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31* I6 ~4 V2 f$ o: J* c
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 391 {% U2 h3 w$ r7 Y" k+ Z
院内建论文 38
G; G, ~2 P- R! `4 H②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
( Y" V& t! P- d8 \ n. y5 Z- p 院内建论文 328 d t& W, K. C! a' w W5 M: J( t) Y& n
+ L- R+ f m8 l8 S, @综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
& x/ h* ^8 ]5 u! _2、 空气放电距离修正1 o, p9 t1 \" \) q: C
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|