发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。3 C. T0 X" o0 K# k/ i5 K& W0 B
一、 气象条件
$ X+ X4 v* u( \8 {3 s1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s
! I2 ~$ ^$ Q0 S/ |- k; q/ c4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 ' k, Q% ]3 Z+ a
二、 与海拔相关参数修正计算
- }2 f' u a" C+ C1、 绝缘子片数选择修正
& s3 d/ H* ?: c1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:' d7 a6 C0 Y+ u0 Q+ T5 X
m≥(λUm)/(KeL0)/ r2 z, |6 O O9 y
其中:- t8 Z% n# q" P" s; c
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;1 [3 W# W1 M7 m
Ke=Ec1/Ec2,9 Y* p* {0 H' Z! Q
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997% _" c8 i7 w6 o# V8 \
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
' ?- X, R0 H" o8 qEc2=5.319*0.13-0.244/0.295+ T1 D2 [+ D0 l# c
=29.6624
* D# M4 e. Q5 LEc1=7.255*0.13-0.219/0.45
, Q9 i# h9 L- K! ?& q9 d =25.2041
8 X/ Y) [0 U, Y. S) V, OKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497/ c4 `1 q3 c+ ?; e
$ v# p# O( j1 C4 V7 I, s, ?- U故可得:
3 { y: q4 E2 z+ X7 N: [m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
9 s, A1 N" |/ D: n1 B1 l/ ^# [6 L! p; s7 ?
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:4 v4 o: p: Z' Q2 r
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片' \" I' ]: n5 h; }3 J5 m$ ~
* E9 o1 f- k' q
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:4 y% l! p) m! N) w0 ^ \" K
NH=N[1+0.1*(H-1)]
" h( |" v, r" m7 k% N8 t若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
4 H: @5 x$ u: `3 v1 ]/ O) v9 y若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片- Y* J1 s7 x# I
4 U3 i1 B1 x$ t. h- a Y
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
: d* w* z# u. L% zK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)8 D5 J4 }5 y' F6 U8 s) X
=e0.1042*0.5*(1.665-1)
6 V2 u) ]( v5 u5 h7 i4 f. l =1.0353
7 z5 D) F. g0 Z9 z8 p若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
/ ~2 {+ J4 F1 ?7 A; a若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
/ x' s8 Q# ?, s3 W h; f+ d
# [/ j! p, U$ w( W. x2 V以上计算结果列表如下:
( L& b- s0 `9 k0 t9 I: z: f- ?3 m9 c$ [7 e1 e, L. N
* J! w& y+ c, ~ 计算方法 采用片数: _7 y! V: [4 O7 Y6 f1 B
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
5 q7 J$ v" f: k! o: V6 X ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
6 q4 f* r& A+ t4 D$ c! Y8 L6 I6 @0 ~①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39/ f$ K5 L, u; s3 ?; P
院内建论文 38
5 }' j6 q" Y7 P②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
9 @& W; n) E% Y) ] 院内建论文 32
' B& m$ F" Q( F. v' T( x2 e3 ?0 h( I. _7 Q: d! }, Q9 Y+ {
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
( ]: ^* Y0 o0 {& j- n# W2、 空气放电距离修正
' t |$ w( N, m" s0 p根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|