发表于 2010-4-29 20:00:09
|
显示全部楼层
看了一个别人的,和你说的差不多。 f0 o# ^3 C: g- m% \
-------------------引用--------------------------------------------3 b& X' N' Y0 p& M
BPA软件中提供了对变压器进行模拟的T卡,单采用一个T卡只能对双绕组变压器进行模拟,而无法对三绕组变压器进行模拟。
2 T x, q2 K9 G2 g% g( x+ s 在具体工程应用中,模拟三绕组变压器的方法如下:
0 ], [- N5 s9 Q+ ~. d3 nT卡 节点名 电压 节点名 电压 电抗值 变比
! B6 g. f7 T4 V! ~( u/ r3 h) P 等级 等级 ! A7 {" S8 T# N @0 Z( y! f
T A1 525 AO 230 0.009 500. 230.
/ c9 T* L4 Q& l, Y9 Y3 uT AO 230 A2 230 -0.001 230. 224.
0 E: [5 K, i) z# p. D3 V' pT AO 230 A3 35 0.0203 230. 36.2 N$ t5 e b8 x5 R2 v" @- R. u
4 U h; R- Z& q) Y+ ^8 Q
节点名中:A1、A2、A3分别代表三绕组变压器的高中低压侧,AO代表中性点。& w z W* B" d _* I3 c
) p% a2 \0 V/ s' ], P
变压器的实际参数中,大多采用的是三角形接法,而没有中型点,可采用星-三角转换得到三绕组变压器的星形模型参数,从而在BPA中较好地模拟三绕组变压器。/ u5 J; F) o# `2 f' F/ l
, r( ^- z$ L' [( D
另外,变比中由于中性点的电压等级是一个虚拟参数,可将其电压设置成任何数值而不影响潮流计算结果。 |
|