据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。 K5 D% Z" v4 {, V! w3 A
工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。) H& N: ~( V3 `, r7 v6 ~' i) z
同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。7 i" ?& O# K% `4 ^6 F4 G
6 D& O9 c8 w% F+ a7 v+ s6 l0 x
在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。! E Q. J8 B8 F
" U$ M$ T4 e' [
不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。% P/ H; F3 B/ p- m