编号:XLB.1005080-2% F( V# q, \ c2 l0 V9 i* n4 @
工序质量控制卡0 @1 a# w1 ?* B7 z' y* ^
& \# M1 C2 [4 e/ q
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子9 Z8 x) L# x2 m' T
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
% c7 E P# ]9 Q1 r7 B作业班组: 沅陵局线路班 成员: ; Z8 Q' ?% d; ~. c- W0 O- G
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
5 s2 q# s! x o; P3 N7 @___________________________________________________________________________________
5 o* _% k, ^' e) w; C& G8 m4 @4 ~3 P3 c9 L% S
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
+ o8 U# o3 p, a9 O! O执行时间 工序或措施5 r- A; N# p& d. P E8 t! J+ X+ Z
执行人: w3 \: S6 V$ g4 p' @+ o
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 & J. c- V0 t/ {, ]
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
, A( u8 U3 F/ P/ W/ s# G g% W2 f 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. ! ]/ k" Z- a. p" f% T: K
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
7 p# p8 k, m0 B+ L$ F: x$ Y, ^ 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
: H. H( H! R8 ~2 h0 C. S: {6 R 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
d0 Y7 s; k( T 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
5 I/ h1 u) y/ j8 r9 x) g* V 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
. w+ {8 |9 C/ z, s作业人员确认签字:9 p# s9 A: u1 Q3 P7 P3 ?
8 w6 b" `* R6 ^* N
) P6 x, {# q! I3 o检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|