我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业, , ^1 c j, _" p! V9 n
看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解, 0 {* V+ A( H: W
我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。
1 V! U' i2 {% q& w) `首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。
+ L. o) p. C) W( A7 Z. A好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。
5 E' X1 U, |$ _1 _同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
) D0 ^% C& j$ d ~6 x再说说专业名词:
/ @1 V5 `% G. e4 _, C导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
. [5 k8 ^' G, o2 c) i3 Q* [8 [当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。 5 m0 N3 d& x: Y0 ? _1 i7 J" c4 h
湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。 0 j+ s3 ^, w$ Q2 C) l( G+ m
导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg,
1 [! l$ Q4 E. k; D2 h M: G按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm,
9 V% r2 ?; J6 Z3 C导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9 b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9
I1 } B& Z1 s* a% t由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。6 R# S2 L! M7 \; c: w6 q" O3 v
耐张塔正常设计时应承受的张力G是: ) w/ S& E+ { U+ S1 M9 _) A) m) ~6 C
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米) & e9 n6 I, ]3 v3 ]
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。 & B4 H9 m0 N8 S7 d. ~
耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
6 s6 ?6 z2 a: I# Z而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
1 i, C5 ]# A+ p9 t1 A! mG=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
& D' @* p* r5 B; n8 v/ H当冰厚为100mm时,y2=35.839
4 E8 `: S' [+ ^' X( {; g" pG=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。 2 H n- s7 k1 S- g# k9 h
由此可见:
9 G4 D) P3 P* P% d7 P# p50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。 # T3 c% W0 r. Z& C; H5 Z6 w& M5 U
100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。
: U6 t1 r8 e) P" d5 z: x虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。 % U. y! s* u/ _" ^
如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。
( s2 s' z+ i* B" M' x$ F9 a在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。 1 ]" J* o& L" u. e5 ?9 ?$ {
而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,* ~' q J0 Z) r1 k9 o2 p) ~
如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,
7 |7 T7 E$ _7 x按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。
4 t- \/ v# i" `2 I& H! W而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元,
& u7 p( u4 [7 a. u0 }6 o另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是
1 f' Z! e9 i. |3 {: r: u不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。; u2 }# J0 N4 c6 H+ d
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。
. n1 Q- _- e" o在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。
9 o/ d) s0 a1 ?; P" |4 l+ r# v这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。 + ~2 ^6 G* A+ j
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。 # S3 N1 z8 i" f; m t- k, h
因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。 ; C& R* v* [! @0 i* d! m9 k
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰, ; m4 M2 J! \9 \( r* x
而且在设计时冰厚就取得大,一般在30mm左右。 0 I' ~) B9 k& O) o# _& K
而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。 5 C: \) v. k1 B( z: u! B* b
这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。
+ A( ^" @; ?% y. Z2 l, [不倒塔才不正常。
0 b2 B# n+ F1 T! T: U说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
5 \# Y. M! S9 A/ p; i- z5 U再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。
* c8 L3 V& V) u只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。 6 z/ d- s6 h7 W p4 o
最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利!5 w* V1 V( v# k7 ~8 m/ n
向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!* y2 [% F$ r4 ?: b+ @8 H0 _6 r