电气设计常用数据
* @6 q- u! a2 T- v% F( Q/ z# S1 d3 e8 F9 w1 y$ ]2 ]: X, O
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:- |* k/ c' U$ D j; q
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)( \4 L b, m2 T' u" I" ~8 P
4 220 单相 5(20)8 I* X1 k/ D7 d5 s9 Y, g- Y8 C3 E
6 220 单相 10(40)! |* e& S9 V# E8 Y4 B& |2 }! \
8 220 单相 10(40)
) o1 u4 \" X, d, {10 220 单相 15(60)+ w- K2 `1 H8 V$ v' |7 u l1 J
1 _3 K5 j+ i& V" F1 d! s
或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。% V8 z9 Y) q! r7 K: D
! M9 V* A( y3 g& n" e* p) c+ M$ }
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:* o, @8 W" O+ d) B
户数 需要系数 户数 需要系数
/ Z" l" a! c7 O4 {. N4 Q$ J4 W10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
8 G, u7 o3 H) y9 c7 T+ h8 o! G11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
H% @4 Q) n* N7 v9 }21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25- f6 @. Y y& T: b0 F2 i
51~100户 0.5~0.42 3 |/ U! U; Y! r4 F
5 X7 d3 {6 d8 F4 e, ]在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
- V! s" X; T/ L1 h( `" q& a学校教室黑板照明, u& H$ P- V+ l7 }+ C, K
黑板照明灯:
- ]9 x) H$ p- {( ?从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
3 X/ k, E; _7 V: [$ |" m; l3 s从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4) |, j2 L' h/ M* x0 i: z
& ~2 h$ p1 D. D1 d教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。/ U- u; X" n, x5 N# t3 P
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。
1 s5 t G, L- U) O阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩
4 u- |. ^. L, o- ~* s2 `! N; }9 Y G! ], z
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:6 i& R. T- @* f
1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;: `+ A0 H$ i( w+ j5 q
2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;& d' d6 |+ d9 \9 s" |' v; D# K( g9 s1 j
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; }' Q2 E6 E U: _9 M: }
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
2 K5 H% f3 b3 o. o4 Z5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
7 x4 `0 {/ U! @- O) A( ]6、 卫生间宜做局部等电位联结;7 F- e7 l4 {* A) C/ X3 U
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。$ V9 W' r: b8 U0 z) W0 k* s9 D
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
9 Z2 @6 S6 o" G, C r0 ^' Z9 S! y
插座数量:* d3 z! z- q) H; G5 e
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
6 T2 E# ?( \ K" m1 |+ c厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
7 }" |- B0 e$ x- Z, e2 f- v$ y2 z9 j6 m; e- h+ B
现在居民拥有的家用电器
) v8 t4 |# J1 G# y G8 d# ?* b序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
: a" a" _- s/ h; i% Y: V1 照明 200 0.9 长时
5 f" e/ [" A/ F! Y2 i; g2 空调 1500~3500 0.8 长时
& b) k4 P$ t) F' U! L, I. G3 电冰箱 150 0.6 长时
" m# W, M. K+ J& n1 m' k: M7 o4 微波炉 1000 0.9 短时
$ N3 N( K* _1 D) s' k) ]5 电热水器 2000 1.0 短时
+ J5 n. j; G2 Y( J# R- Y7 Z* F6 电饭煲 1000 1.0 短时
. b, s, D0 Y& J) s+ t7 计算机 300 0.8 长时; x: W/ u/ v# Y) r
8 打印机 250 0.8 短时. u1 M9 K" ^9 A
9 电视机 100~300 0.8 长时/ R" [% U6 n. Z. D
10 洗衣机 200 0.6 短时
" o4 Z x9 ?# }11 抽油烟机 50 0.8 短时3 a. Z6 T; O- Y! n
12 音响 300 0.6 长时
* Z8 @1 t; k4 k0 U13 饮水机 600 1.0 长时/ h# _* K T6 h' @/ @9 `( E
14 卫生设备 1000 1.0 短时
& [! V. o. ]; c! \, t15 保健设备 600 0.8 短时
. X+ R$ O% {% h" u$ }; I: Z16 录象机 200 0.9 长时
5 t; _% o |2 y9 q7 w5 C2 t4 I17 VCD 100 长时# M1 e7 v$ k! e+ x: Y0 X w! n
18 其他负荷 2000
( m* K& M# U; s( X0 [2 k9 M( N" J5 i u# E/ t) K
设备容量 11.5~13.7KW 5 d& h$ [% V9 h) A
计算容量 6~6.85KW
: @' T( w1 G/ O: a; n1 AKx 0.5 |
|