永昌变保护动作情况分析
% i6 _! I# w; h$ @' J
& I- H* a7 @7 {" j9 x6 c4 t. ]7 p2007年9月4日
8 m9 C( p, X; L! |8 R5 P: ]永昌变保护动作情况分析
" x* r& ^& I4 g( G) e' Z/ C" L8 ~一、设备名称:110kV 永昌变35kV永头一二保护动作,开关跳闸- E3 A! `# Z3 M- P1 Q9 {
二、设备单位名称:
  v2 l- @- [4 K; L( p) o三、跳闸起止时间:2006年5月25日----2007年8月27日
6 S' r) O! V$ z8 O四、保护配置:
' b" T: ]* E0 G# b. s1、相关保护配置( j0 |  N2 i1 M0 q8 L
1        永昌变        永头一3517        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        ; k+ I/ z5 f& W. m+ y1 ?  M
2        永昌变        永头二3518        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
+ ~9 i, h2 k, ?3        永昌变        分段3500        RCS-9612保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        & r& @3 Q9 }. O, |4 S% y+ `; W' ]+ F
4        头坝变        头永一3517        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
# i2 [7 Q2 _! F$ g' r& l5        头坝变        头永二3518        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
% \7 g- P9 g0 |4 I: z  `  o6        头坝变        1#、2主变        BYQ350系列保护装置        西安交大思源智能电气有限公司                       
% [0 A, F3 Q, |6 C( g2、线路PT配置; {; c; t8 |* e7 U. h+ b
1        永昌变        永头一3517        TYD-35/3-0.01H(相别C相)        重合闸投检无压                2 b6 w, g, p' R8 ~; t3 v  e) W
2        永昌变        永头二3518        TYD-35/3-0.01H (相别B相)        重合闸投检无压                ; y% L; i# U( Y
3        头坝变        头永一3517        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                9 A/ ?- r! K% _- ~$ Y/ |6 m
4        头坝变        头永二3518        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                  b/ w5 K8 G' I$ {, h! a* J- x
5 y- U1 I7 t! ^
五、跳闸前工况:0 q  D8 U7 M4 C" f
1)、永昌变侧:2 [5 s; K  a  N0 T# B0 ^4 q
1112线路供110kVⅠ、Ⅱ母     #1、2主变并列运行  #2消弧线圈11挡投#1主变
& h- W" E- e& R0 U: o5 Z 35kVⅠ、Ⅱ母并列运行  Ⅰ母:3501、3517、3519、Ⅰ母 PT、#1所用变、3500;Ⅱ母:3502、3512、3514、3516、3518、II母PT
' Z( C; |* \+ x1 m0 H10kVⅠ、Ⅱ母分列运行  Ⅰ母:101、111、112、Ⅰ母 PT;Ⅱ母:102、121、122、123、124、II母 PT、#2所用变
. I! k5 l$ G/ I/ k' ^热备用:01、02、100、3515# Y% g/ P' f' I8 j0 |4 X
2)、头坝变侧:  F( l7 j/ }. g& \3 |+ t
#1主变热备用、#2主变运行。5 |# s/ A$ r$ H
35KV甲、乙母经3500P并列运行。甲母带头永一3517、头六3511、头东3515、头皇3513、头兴3521、头华3519、头方3523;乙母带头永二3518、头一3514、头三3512。' i, H4 U4 H7 f# @1 O9 t" Z0 {
六、事故原因0 ^/ P) J( S& n. _
1.2006年5月25日11:16,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作,重合闸未动。5月25日13:23恢复运行。原因系用户线路瞬间故障。7 H% [/ O3 Y5 p5 g' j3 P
2.2006年7月30日14:30,永昌变:永头二3518线路阻抗I段保护动作开关跳闸,重合闸未动(投无压)。7月30日15:34经用户处理后恢复运行,原因为用户线路瞬时故障引起。
/ \0 |6 z1 l% f: u$ q3.2006年8月10日21:48,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作开关跳闸,重合闸动作不成功。10日22:52经处理后恢复运行。原因系线路瞬间故障。
6 z1 w9 J2 q) A+ O' W/ C4.2006年11月8日11:59永昌变35kV永头二3518阻抗I段保护动作,重合闸动作成功。原因系线路瞬间故障。4 k) b. {9 z/ P" J% v; N$ i6 M
5.2007年6月30日15:24永昌变:永头一3517线路过流I段、距离I段保护动作,重合闸未动作。用户处理后于当日23:37恢复运行送电后又跳闸,跳闸原因系用户电缆击穿造成。
2 |& g: r, o' Q7 p7 u6.2007年7月27日,因永昌县雷暴雨天气造成的事故异常情况:
: H7 w9 s' D, @        13:48永昌变:永头一3517线路过流II段、阻抗II段保护动作,重合闸动作成功;永头二3518线路距离II段保护动作,重合闸未动作。头坝变侧头永一、二开关运行正常,头皇3513甲刀闸靠母线侧B相引线烧断。跳闸原因系雷雨引起。% {' }( |7 f7 p6 T
        16:01永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。永头一3517全线巡视未发现故障点,跳闸原因系雷雨引起。
/ |0 R/ Z/ j: W: L        16:32永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经查全线巡视正常,跳闸原因系雷雨引起。
( c( O/ r7 R; r. B1 a5 `1 f, s7.2007年7月30日,永昌变:4:38永头二3518阻抗I段保护动作,开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因永头二3518线路C相接地及头坝变头兴线3521用户侧三相电缆头爆炸绝缘降低导致BC相接地引起。; y4 [1 l+ b( Y. D  d1 R9 `
8. 2007年8月27日,永昌变:11:36分  永头一3517过流I段动作(A相   电流42.30 A),开关跳闸,重合闸未动作。经检查发现线路出口处A相电缆头接地。头坝变:头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519用户电缆出口处A、B相电缆头爆炸。
& O$ C( H/ Z2 t9.2007年8月27日,永昌变:11:36分 永头二3518阻抗I段保护动作(ABC相  16.43km),开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519出口处A、B相电缆头爆炸导致AB相接地引起。5 P3 H7 v/ `! F0 c# _6 ?( P3 m
七、保护动作原因分析:
2 a( {" [6 W  ^1 G2 i! N9 F( f1、7月27日,13:48分永头一3517保护动作重合成功,永头二3518保护动作重合闸未动作原因分析,如下图所示:
& _5 O, t) X0 A7 z0 F( S8 Q永头一3517  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段、过流II段动作  测距14.3KM(线路总长14.6KM) , Y/ D  R1 m! [
永头二3518  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段动作  测距18.79KM(线路总长20.57KM)
9 n+ I2 W2 ^" [6 a
8 ]; v9 q, |* l' s' e4 |雷雨天气,造成头坝变头皇3513 甲刀闸B相靠母线侧引流线烧断,引起弧光三相短路,因头坝变永头一二回距离保护反方向不动作,SEL-311B保护动作信息只有“保护启动”,对于永昌变永头一二距离保护而言,d点短路故障保护为正方向,在距离II段保护范围内。根据动作时序图,永头一二保护动作时间、开关跳闸相差20ms,由于3517、3518线路线径不同,开关固有动作时间差异,存在一回线先动作不重合,另一回线迟20ms动作重合现象。; R+ t- V! q7 x& k5 i
2、7月30日,4:38分永头二3518 距离I段保护动作, BC相故障,测距11.61KM。保护距离I段动作原因分析如下:- f! s! A/ j7 }. i& X2 m( B% h
  当永头一3518线路C相和相邻线路头兴3512线路B相同时接地时,对于永头一3518线路将发展成BC相间短路故障,具体由永昌变侧保护那一段动作,将视接地点的不同进行分析。 对于头兴3521线路总长距离头坝变35kV母线不足1km,可以按照头坝变35kV母线接地分析。主要考虑在永头二3518线路的C相的不同地点接地的情况如下:
% g& `0 d" r1 g* x在永头二3518线路发生C相接地的同时,头兴3521线路B相也接地时:经过分析永昌变侧保护BC相间短路故障在保护安装处理论计算阻抗Z近似为:  1/2ZL< Z< ZL;
4 D: X; ^0 A1 N. y8 G& J如果在永头二3518线路近永昌变侧发生C相接地时,将达到相间距离1段(一般整定0.8-0.85 ZL)定值,保护能够动作。
7 @# O8 d& E/ A4 n, T  w, L$ Z如果在永头二3518线路近头坝变侧发生C相接地时,一般在相间距离2段保护范围内,相间距离1段保护应可靠不动作。
+ C+ h* n! @& H/ s# L2 m3、永头一3517、永头二3518、永焦3512、永红3516线路保护动作均正确,原因分析是在以上线路保护动作之前,永昌变35KV分段3500 RCS-9612保护装置均有动作信息“过流II、III段”。
* s! {8 g; ?2 Y: H$ ]6 w八、永昌变、头坝变永头一3517、永头二3518保护检查情况:
" J* c$ `3 q1 C* L2 d% j8 ^- [+ P( V$ f1、两侧保护定值、保护变比核对正确;
& p' U7 N5 S$ F  l2 K2、永昌变:模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确;模拟距离I段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT无压,带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“同期”和“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投 “无压”, 线路PT电压由无到有,带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确。
0 }- J2 R  l: P: E  I' @3、头坝变:查看保护装置事故、异常报文并保存。首先检查保护电流回路永久性可靠接地点在开关机构箱内一点接地;其次模拟距离II段BC相间正反方向故障,重合闸退出, 带开关做整组试验,正方向保护动作,反方向不动作; 一次通流试验核对CT变比、装置采样值;做带负荷试验极性正确。
& i8 h" }: f7 }0 o2 X4 Y九、事故暴露问题:
4 {) q5 D; M* `- M; O! H) O1、该变电站自投运以来,35kV系统过电压频繁发生,导致电压互感器损坏1次。从2006年5--8月份,2007年6--8月份,由于35kV系统谐振过电压频繁发生,永头一二回保护动作跳闸达10次之多。
- Z- ~: n( H, A7 Y; C4 V2、随着永昌小水电不断入网发电,头坝变通过头永一3517、头永二3518并列运行方式将小水电送至永昌变,对这种方式是否影响金昌电网安全稳定运行未做深入分析。
7 Q: m$ \! f2 E! X/ f3、永头一3517线路出口处或头坝变用户侧电缆头爆炸引起保护动作6次,均是35kV系统先接地,后发展为转换性故障。                 
# T+ n# {  M2 j4、以上事故保护动作情况,过流I段、阻抗I段居多,大多在雷雨天气情况下,从而发映出对永头一二回线路运行维护不到位。
" E& B$ b) ^: Y$ P* b% i) `* o5、对永昌变这样的多电源点变电站,一旦电源联络线跳闸,只通过理论分析和过电压在线监测装置信息来对事故分析、判断,技术手段单一。/ _6 c6 j0 j/ h; E; H- a
6、由于永昌变综自系统是由南瑞继保和南瑞科技两个厂家产品组成,综自系统运行不稳定,保护装置与综自系统后台通讯时常中断,不能保证及时将异常信息上传。. e: v) \% S0 L2 |; p: c" T; i) y& b
十、防止事故重复发生的对策:: H5 R# p1 N9 a% a, y$ K& U) y# z
1、安排修试人员对永昌变10kV、35kV系统电容电流进行测试;通过对测试数据分析考虑是否增加消弧线圈。/ X$ O8 K" O& [4 G3 ?) r
2、调度中心运行方式组统计自2006年5月—2007年8月期间永昌小水电的入网情况及输送功率,并对现有小水电入网对永昌变潮流分布是否产生变化进行分析。5 n$ i5 @1 e, i/ f0 F$ O4 q' d
3、建议调整现有小水电入网接线方式,永头一二各带一部分小水电,头坝侧头永一二回并列运行改为分列运行。
9 r5 k# I; @4 H0 s6 J" ~4、调度保护组分别对永昌、头坝变两侧永头一二回(RCS-9615、SEL-321B)保护定值单进行校核。
" T- O" D% `( C  X" n4 e( P5、生技部安排九月下旬对永昌变永头一二回保护进行全部检验。8 Z2 k/ K1 e1 r9 h. L4 b( L
6、在现有监测手段的基础上,尽快购置一台便携式故障分析仪,重点对永头一二回路进行跟踪分析(电能分析仪只能实时监测电流电压波动,不能及时记录事故异常信息)。4 [5 U$ ?9 ]. ^; l7 Z
7、人力资源部组织对公司及县电力公司检修人员电缆头制作进行培训。) q" `' ^  ^9 N- @! J! f
8、考虑提前实施对永昌变综自系统和故障录波器进行技术改造。
0 y; H9 B3 A+ u' P9 ~3 P9、组织技术人员对永头一二回输电线路防雷措施、其相关变电所内主设备接地、避雷针保护范围,接地电阻等进行排查。
5 J. q5 G) @- {$ U5 |4 Z8 f附件:保护动作时序图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-18 12:22:09 | 显示全部楼层
这是一篇完整的事故分析报告了,借鉴借鉴了,.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-28 21:11:28 | 显示全部楼层
下来认真研究学习,支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 22:34:37 | 显示全部楼层
很好,学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 23:42:57 | 显示全部楼层
好东西!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层
不错不错,seesee了~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 21:42:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-23 20:01:47 | 显示全部楼层
    回复 1# hanyunre
      \( o3 s2 Z; B
    1 j' F" g' }# z# j4 \; \  x
    , D% L8 }8 T: T1 X5 B# o  潜水太久,顶一顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-16 16:21:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-16 20:49:28 | 显示全部楼层
    好东东,平时工作也用得到。谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-19 11:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表